Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Problem med den externa cirkulationspumpen  (läst 12719 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bjorn_84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Problem med den externa cirkulationspumpen
« skrivet: 10 februari 2006, 14:30:41 »
Har problem med min externa cirkulationspump (bypasen)

Det verkar som om vattnet grå åt fel håll i bypasen. Lika varmt vatten på utgående vatten som tempen i hela bypasledningen. Pumpen funkar annars bra inga larm. DeltaT  ca 6-7 grader på varma sidan. Har strypt bypasen, svagt flöde igenom men åt fel håll när v-pumpen kör ut värme i systemet. När varmvatten tillverkas går vattnet det åt rätt håll.   

Tillskott av el vid ca -10 grader

Kör den externa cirkpumpen på läge 3 den interna i pumpen på 1.
Vad göra?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 15:15:59 »
Har problem med min externa cirkulationspump (bypasen)

Det verkar som om vattnet grå åt fel håll i bypasen. Lika varmt vatten på utgående vatten som tempen i hela bypasledningen. Pumpen funkar annars bra inga larm. DeltaT  ca 6-7 grader på varma sidan. Har strypt bypasen, svagt flöde igenom men åt fel håll när v-pumpen kör ut värme i systemet. När varmvatten tillverkas går vattnet det åt rätt håll.   

Tillskott av el vid ca -10 grader

Kör den externa cirkpumpen på läge 3 den interna i pumpen på 1.
Vad göra?


Jag antar att dina termostater står på max, så då är nästa steg att rensa filtret på VB-sidan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2006, 22:40:55 »
Kolla tempen på GT1 och GT9

GT9 skall ej vara högre än GT1 för då backar flödet i bypassen.

Med en inställning på 3 på yttre cirk och 1 på inre borde det vara omöjligt nästan.
Om det inte är ettrörs eller väldigt trögt värmesystem alt. för liten yttre cirkpump.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad Bjorn_84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2006, 10:14:23 »
Hej igen
Rensade "filtret" på varma sidan nu funkar det finfint igen.
Kan nu köra den externa cirkpumpen på läge 2.
Filtret var så gott som igenpluggat.

Innan jag mailade forumet pratade jag med den som sålt pumpen till mig men han gav mig dock inga tipps på hur jag själv kunde leta fel. Värmepump försäljarna verkar ha tummen mitt i handen!!! Precis som jag.


Tack för hjälpen.

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2006, 13:39:18 »
Kolla tempen på GT1 och GT9

GT9 skall ej vara högre än GT1 för då backar flödet i bypassen.

Med en inställning på 3 på yttre cirk och 1 på inre borde det vara omöjligt nästan.
Om det inte är ettrörs eller väldigt trögt värmesystem alt. för liten yttre cirkpump.

Jag har ingen bypass såvitt jag vet i min installation, men ändå har jag ett högre
värde på GT9 än på GT1 ???

Varför?

Edit: Hmm iaf sitter ingen extra extern cirkpump, finns det 2 st för VB inne i pumpen tro?

Edit igen: 1,3-1,4 grader högre på GT9
« Senast ändrad: 14 februari 2006, 14:35:39 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad andreashj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2006, 20:25:45 »
Du har endast en CP på den varam sidan och enm för den kalla. Se intruktionsboken!
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2006, 20:34:42 »
Mycket intressant, bara en cirkpump... Jag kör den i läge 2 och har rengjort smutsfiltret precis.
Rengjort var att ta i, men tittat på det och konstaterat att det var rent iaf.

NÃ¥ vad säger ni, ska det visa lägre temp pÃ¥ GT1 än GT9 eller ska jag ge min installtör  --/

"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2006, 20:36:48 »
Hehe jag länkade inte till en statisk bild, uppdatera vid behov om pumpen vilar sig. huvuddunk
Den uppdateras varannan minut  :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad andreashj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2006, 20:50:39 »
Du It Muppen, ser att du har -8.2 grader ute nu? Var bor du? Här i kungliga huvdstaden är det 5 grader varmare!
/A
Pappaledig It Mupp
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2006, 21:02:47 »
Du It Muppen, ser att du har -8.2 grader ute nu? Var bor du? Här i kungliga huvdstaden är det 5 grader varmare!
/A
Pappaledig It Mupp

En mil väster om Örebro, nästan i kilsbergen :) därav det svalare klimatet.
Min utetemp kurva ser ut som en bergodalbana för dom senaste dagarna ;)

Innetempen däremot diffar på max 0,5 ºC vilket är trevligt, nu kan jag stoppa i
innegivaren äntligen.
« Senast ändrad: 14 februari 2006, 21:06:07 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2006, 21:31:25 »
GT1 kan det vara tempgivaren som rörisen stripade fast på ett rör utanför pumpen?
Isåfall kanske det är läge för lite silverpasta och nya stripes.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad myphisto

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag tror jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2006, 22:05:58 »
Min GT9 är också alltid högre än min GT1.
Jag har rengjort silen & kör yttre CP på 3 & inre på 2.
Men skillnaden består även om jag kör inre på 1.
Alla element är vidöppna.

Har lagt till ett lager aluminiumfolie runt givaren ( GT1 )  & isolerat den ytterligare utöver det som rörisen isolerade, men ändÃ¥, ständigt lägre temp än GT9.

Är det dags att ringa rörisen nu & be dom byta?
IVT Greenline HTC+ 160m passivt hål 147m2 uppvärmd yta varav ca 60 lite svalare

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2006, 22:39:38 »
JAg ska mecka loss min i morgon och lägga silverpasta imellan, återkommer i ärendet om det hjälper.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad andreashj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2006, 12:58:41 »
Väntar med spänning! Min är monterad på samma sätt (utan pasta).
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2006, 18:08:40 »
Kolla tempen på GT1 och GT9

GT9 skall ej vara högre än GT1 för då backar flödet i bypassen.

Med en inställning på 3 på yttre cirk och 1 på inre borde det vara omöjligt nästan.
Om det inte är ettrörs eller väldigt trögt värmesystem alt. för liten yttre cirkpump.

Jag har ingen bypass såvitt jag vet i min installation, men ändå har jag ett högre
värde på GT9 än på GT1 ???

Varför?

Edit: Hmm iaf sitter ingen extra extern cirkpump, finns det 2 st för VB inne i pumpen tro?

Edit igen: 1,3-1,4 grader högre på GT9

Används bara den inre cirkpumpen så beror det inte på att det backflöde i bypassen eftersom det inte finns en bypass då.

Då borde givarna visa lika, (dock kan dom diffa nån grad på felvisning)

Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!