Hej,

Jag har en Evi Heat split 10 som skall värma 145 kvm stort hus med golvvärme i källarplan och tio element .
Är det normalt att elpatron 1 går in och hjälper bergvärmepumpen vid -5 grader.

Tacksam för svar.

Anders

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9732
  • Karma +19/-4
SV: Evi Heat
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 14:33:44 »
Det beror på var huset ligger. Södra Sverige ja, Norrland nej.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Mr_Smith

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-0
    • Robotklippare.Nu
SV: Evi Heat
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 12:54:12 »
Södra Sverige ja, Norrland nej.

En djupare förklaring vore bra.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9732
  • Karma +19/-4
SV: Evi Heat
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 13:24:05 »
I sydligaste Sverige och längs kusterna blir det sällan kallt. En stor del av uppvärmningssäsongen är det varmare än -1. Dimensionerande utetemperatur i några kuststäder är -14 grader. En pump som klarar uppvärmningen ner till -1 kan leverera en mycket stor del av värmebehovet. Räknar man med hushållsel och boende klarar att värma huset 3 grader och man vill ha 20 grader inne klarar en -1 grad pump (17- -1)/17- -14) = 18/31 = ca 58 % av max erforderlig värmeeffekt (varmvattnet ej medtaget. Energitäckningen blir ca 95 %.

I LuleÃ¥ med DUT -28 klarar pumpen (17 - -1)/(17- -28) = 18/45 = 40 % av max värmebehov. VÃ¥gar inte gissa pÃ¥ vad energitäckningen skulle bli, troligen under 80 %.  

Det säger sig självt vad antalet kWh tillsatsel kommer att bli i de bägge fallen.  

Edit: det var ju -5 den klarade och inte -1 men principen blir densamma.

« Senast ändrad: 05 december 2010, 09:06:52 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad mude

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Evi Heat
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 08:48:19 »
Tack Roland för snabba svar.

Mvh/ mude

Utloggad mude

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Evi Heat
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 21:40:17 »
Jaha då var det dags med ännu en fråga!

1.Har just märkt att på ett av de inkommande rören till bergvärmen ( rören som kommer in i pannrummet från utsidan ) så har det bildats is. Misstänker att detta inte är bra och är orolig att detta påverkar bergvärmepumpen negativt. Kan det vara så och vad kan man göra?

/mude

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Evi Heat
« Svar #6 skrivet: 06 december 2010, 22:55:00 »
Är inte de rören isolerade?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Evi Heat
« Svar #7 skrivet: 06 december 2010, 23:12:49 »
Jaha då var det dags med ännu en fråga!

1.Har just märkt att på ett av de inkommande rören till bergvärmen ( rören som kommer in i pannrummet från utsidan ) så har det bildats is. Misstänker att detta inte är bra och är orolig att detta påverkar bergvärmepumpen negativt. Kan det vara så och vad kan man göra?

/mude

Du kan läsa här om samma sak : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37480.0


Utloggad mude

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Evi Heat
« Svar #8 skrivet: 17 december 2010, 22:39:02 »
Hej,

Går det att ändra inställningen på bergvärmepumpen, så att den istället för att i denna följden:

1. Värmer varmvattnet

2. Värmer huset

3. Värmer bubbelpoolen

Värmer bubbelpoolen först exempelvis ?

/ mude