Skrivet av: mude
« skrivet: 17 december 2010, 22:39:02 »

Hej,

Går det att ändra inställningen på bergvärmepumpen, så att den istället för att i denna följden:

1. Värmer varmvattnet

2. Värmer huset

3. Värmer bubbelpoolen

Värmer bubbelpoolen först exempelvis ?

/ mude
Skrivet av: Remo
« skrivet: 06 december 2010, 23:12:49 »

Jaha då var det dags med ännu en fråga!

1.Har just märkt att på ett av de inkommande rören till bergvärmen ( rören som kommer in i pannrummet från utsidan ) så har det bildats is. Misstänker att detta inte är bra och är orolig att detta påverkar bergvärmepumpen negativt. Kan det vara så och vad kan man göra?

/mude

Du kan läsa här om samma sak : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37480.0

Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 06 december 2010, 22:55:00 »

Är inte de rören isolerade?
Skrivet av: mude
« skrivet: 06 december 2010, 21:40:17 »

Jaha då var det dags med ännu en fråga!

1.Har just märkt att på ett av de inkommande rören till bergvärmen ( rören som kommer in i pannrummet från utsidan ) så har det bildats is. Misstänker att detta inte är bra och är orolig att detta påverkar bergvärmepumpen negativt. Kan det vara så och vad kan man göra?

/mude
Skrivet av: mude
« skrivet: 05 december 2010, 08:48:19 »

Tack Roland för snabba svar.

Mvh/ mude
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 december 2010, 13:24:05 »

I sydligaste Sverige och längs kusterna blir det sällan kallt. En stor del av uppvärmningssäsongen är det varmare än -1. Dimensionerande utetemperatur i några kuststäder är -14 grader. En pump som klarar uppvärmningen ner till -1 kan leverera en mycket stor del av värmebehovet. Räknar man med hushållsel och boende klarar att värma huset 3 grader och man vill ha 20 grader inne klarar en -1 grad pump (17- -1)/17- -14) = 18/31 = ca 58 % av max erforderlig värmeeffekt (varmvattnet ej medtaget. Energitäckningen blir ca 95 %.

I Luleå med DUT -28 klarar pumpen (17 - -1)/(17- -28) = 18/45 = 40 % av max värmebehov. Vågar inte gissa på vad energitäckningen skulle bli, troligen under 80 %.  

Det säger sig självt vad antalet kWh tillsatsel kommer att bli i de bägge fallen.  

Edit: det var ju -5 den klarade och inte -1 men principen blir densamma.

Skrivet av: Mr_Smith
« skrivet: 04 december 2010, 12:54:12 »

Södra Sverige ja, Norrland nej.

En djupare förklaring vore bra.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 december 2010, 14:33:44 »

Det beror på var huset ligger. Södra Sverige ja, Norrland nej.
Skrivet av: mude
« skrivet: 03 december 2010, 14:28:36 »

Hej,

Jag har en Evi Heat split 10 som skall värma 145 kvm stort hus med golvvärme i källarplan och tio element .
Är det normalt att elpatron 1 går in och hjälper bergvärmepumpen vid -5 grader.

Tacksam för svar.

Anders