Optimering av Thermia Villa 90
Jag satte in en elmätare på pumpen 30/12 05 för att börja logga pumpen, kopplade också 2st digitala tempmätare så jag kunde kontrollera kb in och ut, för det jag kan läsa av på pumpen är timmar och tillskott.
Sen loggade jag den 2 och halv månad, med standard inställningen kurva 40 och 60 gradminuter och 300 innan tillskottet slår till. Ställde in den på 120 och 1400 och sänkte kurvan till 36. Det visade sig att nu klarade sig pumpen själv ner till c:a -12° istället för
att tillskottet gick in vid -2-3° kallt. Kör numera på kurva 34 Okt – April resten av året 28. Här kommer lite värden hur min pump är inställd på.
Värderna är från kl. 22.00 1/12 07
Kurva 34
VV 47° (44°)
VV tid 20min
Vp. 120gradmin.
Tills.1400gradmin
Ute temp 6°
Rumbör 20°
Framl 36° (31°) pendlar på en diff 7-8° mellan fram och retur
Returl 29° (48°)
Kb in 0,5°
Kb ut – 4,1°
Värmest. 12°
Vpintervall 22
Vp hystes 11
Tillsatshyst.18
Vvb tillsats 55°
Vvb tilsats stop 60°
Båda cirkulationspumparna står på läge 3
Jag har 440m slang och värmer 290m² fördelat på 1 1/2plan med källare byggt 58.
Jag har i alla fall lyckas få bort el-tillskottet förutom några timmar när det var mer än -12° + några som är legionella körning.Tacksam för synpunkter.
Ett stort tack till Bertil för hans inlägg om hur man justerar och optimerar pumpen.Det spar en del sköna slantar som man kan ha roligt för istället.
//Lövis