Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Lilienberg skrivet 20 september 2011, 08:39:34

Titel: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
Skrivet av: Lilienberg skrivet 20 september 2011, 08:39:34
Ska isolera köldbäraren i pannrummet. Har en faslig massa rörisoleringsrör i polyetenskum a la byggmarknafen liggandes. Blir det pannkaka om man användet dessa istället för armaflex? Någon som vet var man köper armaflex till ett bra pris annars?

Titel: SV: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 20 september 2011, 14:42:54
Fördelen med armaflexen är väl att den tål temperaturen.

Sedan så måste väl isoleringen vara diffusionstät. Kommer varm luft in så kondenseras det på röret.
Titel: SV: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
Skrivet av: Lilienberg skrivet 02 november 2011, 08:28:34
Provkör med den billigare varianten.
Om någon är intresserad av hur det funkar i längden får ni väl posta här om ett tag:)
Titel: SV: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 november 2011, 20:27:07
Köp riktig diffusionstät isolering tråkigt att göra jobbet 2 gånger. Det svåraste jobbet jag gjorde när jag installerade vp var isoleringen vilket pillande  *vinkar*
Titel: SV: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
Skrivet av: cougar skrivet 02 november 2011, 20:33:04
Håller med smurfen, isolera är skittråkigt, gör rätt direkt.
Armaflex är dyrt men du behöver bara göra det en gång.
Titel: SV: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
Skrivet av: rocas skrivet 02 november 2011, 23:12:09
Vad kan hända om man kör billiga rörskålar?
Titel: SV: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
Skrivet av: Elmer skrivet 03 november 2011, 00:10:32
När min vp installerades satte rörmokaren dit ljusgrå rörisolering. Alla skarvar har tejpats eller limmats. Avser köldbärarrören inomhus.
Nu (5 år senare) ser jag att rörisoleringen är genomfuktig och senaste vintern var det isbildning runt utgående köldbärare.
Vet inte om det beror på felaktig rörisolering, men det förutsätter jag iallafall.
Titel: SV: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
Skrivet av: cougar skrivet 03 november 2011, 06:38:51
När min vp installerades satte rörmokaren dit ljusgrå rörisolering.
Vet inte om det beror på felaktig rörisolering, men det förutsätter jag iallafall.
Den ljusgrå isoleringen är antagligen Tubolit, den är inte diffusionstät och fungerar därför inte på kalla rör.
det går att använda rörskålar, men då måste isoleringen diffusionstätas med plast efteråt
Titel: SV: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
Skrivet av: rocas skrivet 03 november 2011, 09:24:25
Aha....tack.
Titel: SV: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 november 2011, 16:38:01
Tyckte det funkade bäst med färdig isolering som inte är uppskuren och som då måste träs på plats före man skruvar eller löder ihop rören  *vinkar*
Titel: SV: armaflex dyrt, funkr polyetenskum?
Skrivet av: Luddeboy83 skrivet 03 november 2011, 18:11:47
Jag tycker  kaimann är lättare an armaflex att arbeta med. Kaimanns kaiflex  förlimmade med tejplock. Riktigt lattarbetad! Armaflex har förlimmade dom med men dom är inte lika bra att jobba med och dom saknar teiplock.