Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Harri ( Gotland ) skrivet 08 mars 2006, 09:31:08

Titel: EcoBasic
Skrivet av: Harri ( Gotland ) skrivet 08 mars 2006, 09:31:08
Nu har temperaturen nattetid legat på minus 12-13 gr under hela veckan och då är det ju lite tråkigt att EcoBasic stänger av VP vid -10 gr trots att VP funkar ned till -15 gr.  :(  Går det att modifiera EcoBasic på nåt sätt så att den går till -15 gr?? Nåt annat man kan göra för att "lura" EcoBasic??
Titel: SV: EcoBasic
Skrivet av: Maskot skrivet 08 mars 2006, 10:10:41
Vi har en EcoAir 107 med Ecobasic på jobbet. Jag stoppade helt sonika in utegivaren i kompressorutrymmet, ungefär en decimeter från botten, är ca 7 grader varmare där. Så vitt jag förstått det hela så borde det inte vara någon fara om man bara håller framledningstempen låg. Max 48 grader vid minus 15.
Titel: SV: EcoBasic
Skrivet av: Harri ( Gotland ) skrivet 08 mars 2006, 10:31:45
Jag har faktiskt lekt med exakt samma tanke  ;)  Kan VP ta skada om utegivaren visar allt för mycket så att VP går även under -15 gr??
Titel: SV: EcoBasic
Skrivet av: Maskot skrivet 08 mars 2006, 12:18:48
Vi har haft ett par dagar med 18 minus strax innan soluppgången. Då har den fortfarande gått helt normal, inga ansträngda ljud. Nu har vi fläktkonvektorer och håller därmed ned framledningstempen.
Vi har mätning på den, både värme och el. Vid 18 minus gav den 3.4 kW värme och förbrukade 1.550 KW, det är klart tempen orkade då inte upp till mer än 32.5 grader, COP 2.1 ink. avfrostning.
Jag skulle tippa på att den går  ner till minus 20 om tempen hålls nere under 40 grader.
Frågan är hur smörjningen fungerar då.
Titel: SV: EcoBasic
Skrivet av: Harri ( Gotland ) skrivet 08 mars 2006, 12:24:29
OK, det är ytterst sällan det blir kallare än -15 gr här på ön så det blir nog till att flytta in utegivaren in i "skåpet" när jag kommer hem ikväll...  :)
Titel: SV: EcoBasic
Skrivet av: Harri ( Gotland ) skrivet 08 mars 2006, 18:55:17
OK, nu sitter utegivaren i skåpet bredvid pressostaten. Vid -2 gr visar utegivaren +6 gr... Kanske för mycket diff  Sc:,h  Jag misstänker att diffen blir ännu större när det blir kallare. Får nog kanske flytta ned utegivaren och lägga den på botten av skåpet...  :-\
Titel: SV: EcoBasic
Skrivet av: Harri ( Gotland ) skrivet 09 mars 2006, 07:01:01
På botten av skåpet visar utegivaren -6 gr vid -7 gr ute så nånstans mellan pressostaten och botten borde vara rätt ställe...
Titel: SV: EcoBasic
Skrivet av: reiner skrivet 10 mars 2006, 16:13:04
Hej Harri

Smart sätt du kom på att lura utegivaren.  Thumbsup 
Min EcoAir 107 EcoBasic stängde av vid -14.9 (på max miniterometern) härom natten. Råkade befinna mig i garaget när det hände. Kollade ett par timmar senare då var det -12 och då gick pumpen igen. Har vi olika styr på EcoBasic  tro? Eller kan det bero på att det var så mycket snö runt pumpen att utegivaren fick en varmare temp? Tänkte tyvärr inte på att kolla utegivarens temp i EcoBasic så det kan ju vara differens mellan utegivaren och max-mini  termometern.
Hur gick det med radiatorerna?
/reiner *vinkar*