VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bosh skrivet 19 februari 2006, 14:49:00

Titel: Dimensioneringssupport - eller värdefulla kommentarer
Skrivet av: bosh skrivet 19 februari 2006, 14:49:00
Här kommer ytterligare en som önskar/behöver support av er experter eller djupt intresserade i värmepumpsdjungeln............

Jag skall bygga ihop 2 husdelar (generationsbygge), varav den ena har haft mkt liten uppvärmning under flera år och därför gör det svårt att dimensionera enl. de mallar som finns på nätet.

Jag blev rekommenderad denna enastående site tidigare i veckan. Nu är det faktiskt svårt att slita sig från datorn.

Min spec lyder som följer:

Villa, enplan, i sydöstförort till Stockholm, byggd 1955, murad stomme, självventilerad - i många avseenden.
Ej tilläggsisolerad och därmed dragigt, framförallt kalla golv.
Huset ligger på en bergknalle så det är mkt nära till berg.

I dagsläget är det 2 huskroppar med gemensam vägg som under året skall integreras till en enhet. Fram till nu är ca 130 kvm uppvärmd till 20 C och övrig del till ca 12 C.

Uppvärmd yta kommer att bli ca 250 kvm, innetemp ca 19-20 C.
Ca 50 kvm gillestuga och sovrum kommer att konverteras till vattenburen golvvärme.

Oljeförbrukning ca 2 kbm per år, elförbrukning ca 25 000 kwh per år, samt regelbunden myseldning i spiskassette. Oljan slås på när utetemp närmar sig 0-an.

2 vuxna och 2 blivande tonåringar.

Jag har tagit in 2 offerter men jag blir lite misstänksam om rimlig hänsyn är tagen till att jag kommer att få ett ökat uppvärmningsbehov med den gemensamma huskroppen. De dimensioneringsprogram som går att hitta på VP leverantörernas hemsidor har heller inte tillräckligt med parametrar.

Jag behöver hjälp med storleks val av VP samt borrdjup.
Jag har sneglat lite på Nibe 1115 eller 1130 10 kw.  Låg takhöjd är en begränsande faktor.

Har någon där ute liknande erfarenheter och kan vägleda mig i hur mycket jag skall ta i för inte underdimensionera?
Det är lite knixigt när man inte är bevandrad i branchen.

Tackar på förhand,
/BOSH
Titel: SV: Dimensioneringssupport - eller värdefulla kommentarer
Skrivet av: Carl N skrivet 19 februari 2006, 16:27:28
1130-10 motsvarar 1115-8,5 i uteffekt, lite förvirrande tyvärr. Men en 1115-10 borde räcka bra samt minst 200 meter borrhål.

Sen är det ett bra tips att kolla upp hur stor uteffekten är/blir på värmesystemet, kolla upp att befintliga radiatorer klarar att värma huset vid en lägre framledningstemp än 55 grader den kallaste vinterdagen.