Nu är pumpen igång, men...
« skrivet: 01 september 2007, 23:10:54 »
Nu sÃ¥ är pumpoen startad efter diverse vedermödor (mer om det i framtiden)  knUp

Pumpen som nu är driftsatt är en Thermia Duo med en separat vvb.

Började med varmvattenproduktion, dock så blir jag inte klok på hur den ska sluta.

Jag har justerat ner starttemperaturen till 37 ºC.

Tittade på temperaturerna under vv-produktionen och då de slutade var de enligt följande:
Framledning 60(65 ºC)
Returledning 53(48 ºC)
Varmvatten 54 ºC           (övre givaren)
och i servicemenyn såg jag att undre givaren i vvb var på 48 ºC

Då värmepumpen slutade producera varmvattten så stod det på panelen hög retur.

Frågor/Funderingar

1. Framledningstemperaturen på 65 ºC ovan, tolkar jag som önskat värde på framledningstemperaturen. Detta värdet varierade med att ändra Varmvatten stopp i tillsats menyn under servicemenyerna.
Varför visas 65 ºC då det är kompressorn som producerar värmen, borde inte kunna nå det med kompressordrift. Är denna information irrelevant för varmvattenproduktion med kompressor?

2. Varför stannade inte pumpen då retur nådde 48 ºC? utan istället nådde det 53 ºC

3. Ska pumpen säga "hög retur" på panelen då värmeproduktionen stannar (låter för mig som felmeddelande)

3. Vad styr när varmvattenproduktion stannar? I siffrorna ovan så är värdet 48 ºC på både undre givaren i vvb och inställd returtemp, är det stoppsignalen?

4. Om antagandet i fråga 3 stämmer, så varför stannar ej pumpen då returen når 48 ºC, utan istället fortsätter till 53 ºC?

Lite frågor till nya pumpen, men hoppas på lite initierade svar för att förstå lite bättre.

Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.

Utloggad Haas.

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Nu är pumpen igång, men...
« Svar #1 skrivet: 03 september 2007, 12:08:01 »
Ur handboken: "Varmvattenproduktionen stoppas då reglerpressostaten uppnått sitt maximala arbetstryck, vilket motsvarar ca 50-55°C varmvattentemperatur". Stopptemperaturen är alltså inte justerbar.

Normalt sett är 'hög retur' ett felmeddelande (beror pÃ¥ t.ex. för hÃ¥rt strypta radiatorer), men: Duo skiljer sig frÃ¥n andra Thermia-pumpar pÃ¥ det sätt att varmt vatten lämnar pumpen bÃ¥de vid varmvattenproduktion och vid uppvärmning (Duo har ju extern vvb).  Vid vv-produktion gör pumpen varmare vatten (~60 ºC) än vid värmeproduktion, men eftersom vattnet inte gÃ¥r ut i radiatorkretsen sÃ¥ tror jag inte att pumpen beaktar returen under vv-produktion. Just dÃ¥ pumpen slÃ¥r av vv-produktionen kan det finnas för varmt vatten vid returgivaren som triggar felmeddelandet. Ifall felmeddelandet försvinner av sig självt inom nÃ¥gra sekunder sÃ¥ skulle jag inte vara orolig. Har förövrigt märkt själv att dÃ¥ vv-produktionen slutar sÃ¥ stiger temperaturen vid golvvärmefördelarna momentant till ~50 ºC. Detta ocksÃ¥ beroende pÃ¥ den lilla mängd varmvatten som finns i rören. Det här är dock inget problem eftersom framledningstemperaturen genast sjunker igen.

Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  tvÃ¥ plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nu är pumpen igång, men...
« Svar #2 skrivet: 03 september 2007, 22:09:42 »
Angående fråga 3:
Jag får precis samma felmeddelande ibland på min Diplomat Optimum så det är inte unikt för Duo-modellen...men meddelandet försvinner efter en stund.
Jag tror inte det är mycket att oroa sig för...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nu är pumpen igång, men...
« Svar #3 skrivet: 04 september 2007, 18:38:06 »
Under VV-prod kopplar styrdatorn bort funktionen med för höga temperaturer och den styr enbart på gastrycket, när varmvattnet är klart övergår datorn till att styra på temperaturer igen. Då kan returtempen för en kort stund bli för hög, det är inget problem.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad pafr

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nu är pumpen igång, men...
« Svar #4 skrivet: 04 september 2007, 21:23:16 »
Tack för klargörandet.

Nu när det dessutom har blivit lite svalare och värmen behöver slås på så kommer inte "hög retur " meddelandet. Antagligen så öppnar växelventilen och släpper direkt in kallare returvatten och "hög retur " kommer inte som larm/information.

Att önskad framledningstemperatur visas som 65 ºC eller 70  ºC vid vv-produktion (frÃ¥ga 1) förstÃ¥r jag inte, men verkar inte spela nÃ¥gon roll, utan pumpen slÃ¥r av vid cirka 60-61 ºC.
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nu är pumpen igång, men...
« Svar #5 skrivet: 04 september 2007, 22:00:08 »
När pumpen "kopplar bort" "hög temp" ställer den in en så hög temp att den inte kan nås vid VV prod.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Evaporator

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nu är pumpen igång, men...
« Svar #6 skrivet: 20 september 2007, 15:19:44 »
När pumpen tillverkar varmvatten jobbar den som sagt enbart mot en pressostat som bryter vid 26,5 bar. Du kan även skifta pressostat så du får ytterligare några grader varmvatten, och den pressostaten bryter vid 28,5 bar. Eftersom den gör varmvatten ända tills preosstaten bryter får du meddelandet hög retur. :P

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!