Författare Ämne: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)  (läst 7024 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mattyG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« skrivet: 07 januari 2016, 17:13:40 »
Hej!

Ny på forumet :)

Nu börjar det bli kallt... elpatronen till min C9 vill inte gå igång. Det borde den?! (Är ny på detta med värmepump sedan husköp i våras)

Fram tills i förrgår har vi haft det okej varmt inne, ca 19-20 grader i köket och lite varmare i V-rummet pga täljstenskamin. Men under gårdagen och natten/dagen har temperaturen sjunkit rejält. Känns som den inte orkar värma längre pga den stränga kulan. Vad jag har läst mig till så bör GT1 och GT9 vara ungefär lika för att indikera att pumpen orkar värma ordentligt. Nu skiljer det 13-14 grader vilket ganska klart visar att så inte är fallet. Borde inte då tillskottet gå in? (Vi har även inomhuspool som jag nyligen har värmt med tillskott).

Kan jag manuellt ställa in så att den ger tillskott? Jag har googlat och letat i manual men kanske är jag blind eller så går det inte? Känns som att den borde lösa det på egen hand om inte effekten i pumpen räcker till?

Tacksam för snabbt svar!  burr! :)

Värden nedan.
GT1 Bör 46,6 nuv ca 32
GT2 - 17,0
GT5 Stopp 21  Nuv 17,6
GT6 90,9
GT8 42,6
GT9 32,8
GT10 0,9
GT11 -2,5
Kurva 4 (numer, var 3,6)

Edit: Ändrade timertiden på tillskott till 5 minuter och startade om pumpen. Nu gick tillskottet igång! 37,9 grader på nuvarande! Jag undrar fortfarande varför inte tillskottet gick igång på gamla timertiden 30 minuter när det har varit kallt rätt länge inne. Idéer? Uppdaterar mer sen om tempen löser sig :)
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 23:27:48 av mattyG »
Hus. 1-plan 137 kvm med källare 170 kvm + Garage 25 kvm (även under garage). Byggt 1968. Uppvärmning källare är vattenburen värme genom element. Uppvärmning entreplan är golvvärme + täljstenskamin i vardagsrum. IVT C9 -01.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 22:53:53 »
Hej!

Är det börvärdet på GT1 som du skrivit upp?
Annars så är nått knas, GT1 kan omöjligt vara högre än GT8.

Sen är jag inte hundra på hur IVT bär sig åt men jag tror att timern startar samtidigt med kompressorn och har inte börvärdet på GT1 uppnåtts innan den räknat ner så startar elpatron.
Men skriv upp båda värdena på GT1?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mattyG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 23:32:36 »
Hej!

Tack för svar :)

Det var börvärdet ja, nuvärdet låg runt 32 vid det tillfället, rätt lika GT9. Nu efter ett antal timmar med elpatron som tillskott så ligger nuvärdet på 40,8 och tempen i huset har börjat stiga, har märkt bra skillnad på elementen i källaren och golvvärmen uppe.

Ja så tänkte jag med, märkligt att den inte startade efter 30 minuter, kanske blev den avbruten av varmvattenkörningen så då blev det ny timertid varje gång den skiftade till Värmedrift igen?! Ser nu att den bara kör Värmedrift utan tillskott trots att nuvärdet inte är uppe vid börvärdet. Avvaktar nattens aktiviteter och lämnar nya siffror imorgon :)

Edit: Tittade till den igen nu, nu var tillskott aktiverat. Troligen blir det ny timernedräkning vid skifte mellan varmvattendrift och värmedrift.
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 23:42:05 av mattyG »
Hus. 1-plan 137 kvm med källare 170 kvm + Garage 25 kvm (även under garage). Byggt 1968. Uppvärmning källare är vattenburen värme genom element. Uppvärmning entreplan är golvvärme + täljstenskamin i vardagsrum. IVT C9 -01.

Utloggad mattyG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2016, 19:18:06 »
Hej,

En uppdatering.

Känns som något är galet iaf, eller så orkar den bara inte mer? Den jobbar mot 40,2 grader men står mer eller mindre still runt 31 grader utan hjälp av elpatronen. När elpatronen kickar in så stiger tempen ganska snabbt. När det var som kallast nyss så gick elpatronen 24/7! DYRT

Kan tillägga att jag hade en servicekille här i november pga upprepade stopp pga låg processostat. Han pumpade i ca 100 liter i systemet som tar 800 liter. Tyder på en läcka någonstans? Det var iaf vad han trodde. Någon pysläcka kanske? Vi grävde ner två träd i augusti men var väldigt försiktiga när vi grävde 40-50 cm djupt. Jag vet inte när tidigare ägare gjort någon påfyllning. Jag såg i loggen att en rad fel med låg processostat hade skett nån månad innan vi köpte huset. Någon som har nån erfarenhet av detta? Se info om huset längst ner.

GT1 Bör 40,8 nuv ca 31,2
GT8 39,2
Innetemp: Just nu, 19 grader.

Hus. 1-plan 137 kvm med källare 170 kvm (även under garage). Byggt 1968. Uppvärmning källare är vattenburen värme genom element. Uppvärmning entreplan är golvvärme + täljstenskamin i vardagsrum.

Hus. 1-plan 137 kvm med källare 170 kvm + Garage 25 kvm (även under garage). Byggt 1968. Uppvärmning källare är vattenburen värme genom element. Uppvärmning entreplan är golvvärme + täljstenskamin i vardagsrum. IVT C9 -01.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2016, 19:22:48 »
Hej!
Har du källaren (170 m2) uppvärmd till 20 °C?
I så fall är det kanske helt OK, den behöver nog i så fall en del tillskott.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mattyG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2016, 19:39:33 »
Hej!
Har du källaren (170 m2) uppvärmd till 20 °C?
I så fall är det kanske helt OK, den behöver nog i så fall en del tillskott.

Hej!

Ja (inredd källare) och det är där som tidigare ägare inte verkar ha tänkt till, eller så förstår jag inte något. Först var det ca 20 grader i källaren men ca 17 grader uppe, då ökade jag på värmen lite genom att ändra tillskottstimern till 5 minuter. Resultatet blev att pumpen med tillskott brassade på källarens radiatorer för fullt med 23 grader i källaren som resultat (varma radiatorer). Uppe blev det bara något varmare, ca 18 grader. Kan tillägga att sensorn sitter ca 1 meter upp på väggen vid trappen ned till källaren.

Jag har nu sänkt lite samt att att det blivit lite varmare ute, men mönstret kvarstår. Just nu ca 21,5 i källaren och 19 grader uppe. Det omvända vore trevligt!

Jag funderar väl på om jag måste skruva på golvvärmeprylarna uppe. Har ingen kunskap alls om dem och hur jag höjer temperaturen på golvvärmen. Misstänker att golvvärmen inte tar tillvara på den högre temperaturen på "ut-vattnet" på samma sätt som elementen gör. OM jag fattat det rätt så visar Golvvärmen ca 30 grader på ut-vattnet och ca 24 grader på returvattnet. Kan det stämma? Bör gå att öka?

Funderar på om en bra långsiktig lösning kanske är att addera 2-3 vattenburna element även på entréplan för uppvärmning.

Man känner sig rätt virrig när det är en mix av olika gamla lösningar. Det finns även eldrivna element uppe, jag misstänker nästan att tidigare ägare har kört dem en del för att på så sätt balansera tempen och slippa köra tillskott?!
Hus. 1-plan 137 kvm med källare 170 kvm + Garage 25 kvm (även under garage). Byggt 1968. Uppvärmning källare är vattenburen värme genom element. Uppvärmning entreplan är golvvärme + täljstenskamin i vardagsrum. IVT C9 -01.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2016, 19:49:08 »
Låter som att nått är fel på din golvvärmefördelare, kan du ta en bild och lägga till?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mattyG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2016, 20:10:16 »
Tog några bilder. Som sagt inte alls hemma på dessa. Nån idé? Stort tack för responsen förresten!

Hus. 1-plan 137 kvm med källare 170 kvm + Garage 25 kvm (även under garage). Byggt 1968. Uppvärmning källare är vattenburen värme genom element. Uppvärmning entreplan är golvvärme + täljstenskamin i vardagsrum. IVT C9 -01.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2016, 20:56:12 »
Misstänker att golvvärmen inte tar tillvara på den högre temperaturen på "ut-vattnet" på samma sätt som elementen gör. OM jag fattat det rätt så visar Golvvärmen ca 30 grader på ut-vattnet och ca 24 grader på returvattnet. Kan det stämma? Bör gå att öka?
Det vanliga när man har blandat radiatorer och golvvärme är att radiatorerna är kopplade direkt till pumpen sÃ¥ att temperaturen pÃ¥ det vatten de fÃ¥r är lika med GT8. Golvvärmen, som normalt behöver lägre temperatur pÃ¥ vattnet,  brukar installeras sÃ¥ det är en separat slinga med cirkulationspump. Temperaturen pÃ¥ ingÃ¥ende vatten till golvvärmeslingorna sänks genom att returvatten frÃ¥n slingorna blandas in i vattnet till slingorna. Det verkar i det här fallet vara sÃ¥ att det blandas in alldeles för mycket kallt returvatten. Det mÃ¥ste finnas rör med en blandningsventil i närheten av pumpen som leder över vatten frÃ¥n returen till framledningen. I ett fall jag har varit med om var det termostaten där som var inställd pÃ¥ för lÃ¥g temperatur. Oavsett hur hög temperaturen ut ur pumpen var blev det aldrig tillräckligt varmt vatten till golvvärmen, termostaten begränsade. Kan det vara nÃ¥got liknande problem här?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad mattyG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2016, 21:12:47 »
Har kikat lite och dessutom hittat en manual. Kan väl säga att jag inte blev speciellt mycket klokare. Flödet i slingorna har att göra med mängden vatten, eller är det även det som styr tempen här? dvs, ökar jag flödet fÃ¥r jag in mer varmt vatten frÃ¥n värmepumpen?   :-\

http://www.tetragonia.se/Produkter.html?app=2&product=golvvarmefordelare-med-flodesmatare-50900
Hus. 1-plan 137 kvm med källare 170 kvm + Garage 25 kvm (även under garage). Byggt 1968. Uppvärmning källare är vattenburen värme genom element. Uppvärmning entreplan är golvvärme + täljstenskamin i vardagsrum. IVT C9 -01.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2016, 05:35:28 »
Det sitter en ventil under termostaten, kan du lossa termostaten och kolla vad det är för en ventil?
Kanske är grundflödet på denna hårt instrypt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2016, 09:02:10 »
På det högra av de två kopparrören som kommer in underfrån (till/vid cirkpumpen) kan det sitta en strypning/trimventil eller en shunt som stryper hur mycket vatten som kan gå tillbaks till värmepumpen, det är den trimventilen/shunten som skall öppnas för att du skall få upp tempen uppe.
Följ ledningen!
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mattyG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2016, 07:00:09 »
Hej!

Det satt ett stopp på termostaten, jag sköt bak det och skruvade lite på termostaten. Det blev ett par grader varmare! Så misstänker att jag har koll på det nu.

Dock återkom "processostat låg" nu igen. Jag fick de problemen i November första gången.

"Kan tillägga att jag hade en servicekille här i november pga upprepade stopp pga låg processostat. Han pumpade i ca 100 liter i systemet som tar 800 liter. Tyder på en läcka någonstans? Det var iaf vad han trodde. Någon pysläcka kanske? Vi grävde ner två träd i augusti men var väldigt försiktiga när vi grävde 40-50 cm djupt. Jag vet inte när tidigare ägare gjort någon påfyllning. Jag såg i loggen att en rad fel med låg processostat hade skett nån månad innan vi köpte huset. Någon som har nån erfarenhet av detta?"

SÃ¥ nu, tvÃ¥ mÃ¥nader senare har jag Ã¥ter igenom samma problem. Felet uppkom denna gÃ¥ng när jag slagit av poolvärmen och gick över till vanlig värmning. Jag ändrade timern pÃ¥ när tillsatsel skall gÃ¥ igÃ¥ng frÃ¥n 5 min till 20 min, dÃ¥ slog den ifrÃ¥n.  Självklart ska skiten krÃ¥ngla pÃ¥ vintern och pÃ¥ helgen... Nu kör jag bara tillskott för att iaf fÃ¥ nÃ¥n värme i huset.

Som sagt, pumpen kanske sjunger på sista versen, eller så är det nån liten läcka i slangarna. Känns ju inte helt bra att köpa ny pump för 80 papp och sedan kvarstår problemet med läckage.

Några idéer?

Mvh
Mattias
Hus. 1-plan 137 kvm med källare 170 kvm + Garage 25 kvm (även under garage). Byggt 1968. Uppvärmning källare är vattenburen värme genom element. Uppvärmning entreplan är golvvärme + täljstenskamin i vardagsrum. IVT C9 -01.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2016, 08:35:35 »
Gick det verkligen att få i 100 L i systemet? Det var möjligen inte så att han hade en tunna med 100 L köldbärare som användes vid rundpumpningen? Fattades det 100 L kan man inte bara konstatera att det troligen läcker och sen inte göra något mer. Var det 100 L luft i köldbärarslangen borde anläggningen inte ha fungerat alls.

Pumpen verkar ge den effekt den ska ge. Differensen GT10/GT11 är rimlig men det vore bra att få veta i vilket läge köldbärarpumpen står och vad givarna visar när kompressorn står still och köldbärarpumpen har gått så där 10 minuter. Det går att ställa den i läge för kontinuerlig drift.

Är det två markvärmeslingor om vardera 400 meter? Slangarna bör ligga på ca en meters djup så några planteringsgropar ska inte kunna skada slangarna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad mattyG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline C9 (-01) ger inget tillskott (kallt!)
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2016, 13:24:00 »
Hej!

Tack för svaret, ska svara så gott jag kan.

Ja, han pumpade först i ca 20 L rakt in i pumpen vid första besöket och konstaterade att han behövde koppla på en extern pump och köra runt med hjälp av det för att få bort bubblorna i systemet. "Processostat låg" hade larmat nån gång ca 1v tidigare då jag såg att vätskan låg lågt i expansionskärlet och tänkte fylla på där. När jag skruvat loss öppningen insåg jag att jag inte skulle komma åt med den kannan jag hade. Kan ju inte ha sugit i sig 100L därigenom då?

Vid andra besöket kopplade han in ett externt system som sög i sig liter efter liter, han uppskattade det till ca 100 liter. Det bubblade på rätt rejält i baljan. Vad jag fattade det sen så pumpade han upp ett övertryck i systemet (löst ut för Hög ett 1-2 ggr sedan för mig). Hans spontana reaktion var att det måste läcka, men jag kan inte komma på vad som skulle ha orsakat det isf.

Vi grävde som sagt ner ett par äppelträd ca 50-60 cm, väldigt försiktigt. Vi grävde även ner en mindre växt rätt nära där slangarna kommer ut från kåken, kan dom ha slarvat och lagt slangen högre upp där? I samband med att problemen uppstod påbörjades takläggning på huset, med ställningar, men hur fasen ska dom kunna påverka slangen då dom i stort sett bara står på ytan? Möjligt med smygläckage från tidigare altanbygge/dammbygge? (dock 2-3 gammalt, tidigare ägare)

Nu löste som sagt "processostat låg ut igen" när jag bytte från Pooldrift till vanlig värme och ändrade timern på tillskott. "poff" så löste den ut. Expansionskärlet är fullt och har så varit sedan servicekillen var här. Bör inte vara fullt? Och borde inte det ha minskat om det läcker? (kanske inte hänger ihop).

Dubbelkollade nu. 2 * 300 liter är slangarna på. IVT C9, Effekt 9 KW. Köldmedium R407C 1,4 kg. Köldbärarvätska Etanol 30%, 600 liter står det på originalhandlingarna.

"processostat låg" löser ut så fort jag försöker köra igång nu. Köldbärarpumpen står i läge 3. Kan jag manuellt ställa köldbärarpumpen så den går utan att "processostat låg" löser ut för att på så sätt se vad givarna visar?

Mvh
Mattias
Hus. 1-plan 137 kvm med källare 170 kvm + Garage 25 kvm (även under garage). Byggt 1968. Uppvärmning källare är vattenburen värme genom element. Uppvärmning entreplan är golvvärme + täljstenskamin i vardagsrum. IVT C9 -01.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!