Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: JEsseJames skrivet 11 september 2006, 02:42:55

Titel: Dimensionering, hjälp behövs
Skrivet av: JEsseJames skrivet 11 september 2006, 02:42:55
Är i valet och kvalet mellan 9kW och 200m eller 11kW:s pump och 210m.
Båda IVT HT+ E med 300l beredare.

Nu är det på 63m2 plus 63m2 källare som ligger till största delen över mark. Byggår 1945 med 3cm isolering, tvåglas och plankvägg samt betong hålssten i källaren i Stockholmstrakten. Källaren är uppvärmd.

Håller på att bygga till. Huset kommer att bli 130m2 plus 140m2 källare.
48m2 av källaren blir separat lägenhet med golvvärme, 20cm isolering i plattan.
En stor takfläktkonvektor kommer att monteras i övervåningen för värme/kyla samt mer
golvärme i nya delen.
Den nybyggda delen kommer att bli hyfsat isolerad, 195+45 samt leca iso block i källaren, isolerglas fönster. Tidsnog blir gamla delen tillägsisolerad. Eventuellt kommer ett garage att byggas som ska värmas upp.

Första året kommer pumpen att värma ursprungshuset som bara har 8 radiatorer varav 4 är sektionsradiatorer och 4 är panel med ganska stor volym. Tänkte att installera 100 liters volymförstorare hur som helst.

Nu gör vi av med ca 30MWh inkl hushållsel. Vad det nya kommer att dra är ovisst.
Räkna med 4 personer + 2 hyresgäster.

Tror att 9:an blir lagom men det skiljer bara 6000:- till 11:an med 10m mer hål.
Första året kommer båda att vara för stora. Kommer det att bli problem med det?

Hur göra, är villrådig.
Titel: SV: Dimensionering, hjälp behövs
Skrivet av: Rickard skrivet 11 september 2006, 07:53:20
Tack vare att IVT styr med hjälp av hysteres kommer det att fungera rätt bra även med för stor värmepump, du kommer att få rätt månaga starter, men det kommer inte att resultera i utlösning på grund av hög temp i systemet.
Titel: SV: Dimensionering, hjälp behövs
Skrivet av: JEsseJames skrivet 11 september 2006, 09:55:23
Ok, tack. Det låter bra.

Tror du 11:an blir aldeles för stor när ombygnaden är klar?
Har jag tagit till borrdjupet tillräckligt, har berg nästan i dagen?

Såg att du skaffat en Veneto takkonvektor. Det är en sådan jag tänkt skaffa på
sikt, fast funderar på 80cm modellen.
Låter den mycket på lägsta fläkthastighrt? Ska ha den 4m från tv soffan, kommer
man att störas av ljudet?
Titel: SV: Dimensionering, hjälp behövs
Skrivet av: Rickard skrivet 11 september 2006, 10:36:58
Jag kan tyvärr inte bedöma huruvida en 9:a eller 11:a är rätt storlek för dig, skulle gissa att det hänger rätt mycket på huruvida du bygger garaget eller ej.
Viktigt att veta är att man inte sparar många kronor på de sista % i energitäckningsgrad, det rör sig oftast om mindre än 1000 kr/år.

När det gäller min fläktkonvektor har jag dimensionerat den för att ge tillräcklig värme på lägsta fläkthastighet, när jag behöver kyla går den dock rätt ofta på max hastighet, lägsta hastigheten är hörbar, det skall jag inte sticka under stol med, men tittar man på tv så dränks fläktljudet helt i ljudet från TV:n.

Det är alltid svårt att förklara hur mycket ljud stör en människa, men i kylläge och på högsta hastighet, visst hör man den, nyttan med kylan är dock så pass stor att man (jag i alla fall) accepterar det.

Din radiator har dock större och mer kraftfull fläkt, har inte kollat på ljuddata men kan tänka mig att den bullrar lite mer om man väljer en större, i alla fall på hög hastighet.
Titel: SV: Dimensionering, hjälp behövs
Skrivet av: Carl N skrivet 11 september 2006, 10:59:55
Om du tvekar med isoleringen till de "gamla" 126 m2 så bör du nog ta 11:an. Ska allt isoleras så räcker 9:an gott.