Jag hade ännu inte klurat ut vilka ventiler som skulle skiftas för att koppla över golvvärmen i källaren på manteln i VVB och samtidigt stänga av övervåningen
Jag har en 90 graders påfyllare, sån man klämmer på ventilen, den är visserligen 30 mm hög men den kanske flexar nåt i rören???liknande påfyllare hittade jag här så ser du vad jag menar:http://www.jula.se/Butik/assets/product_images/stora/604000_c.jpg?OrderId=301818443&
Att kopppla om så att du nyttjar manteln i VVB till golvvärmen ska inte gå att göra. Manteln är en del av VVB och skall inte användas till att värma golvet. Det sitter en trevägsventil i din VP som växlar mellan manteln i VVB och radiatorkretsen. Dvs antingen värmer VP radiatorvatten eller VVMantelns uppgift är att indirekt värma VV och om du nu skulle kunna koppla om dent till att värma golvet, hur varmt vatten tror du då det blir i VVB? Troligen ganska kallt.
Så mitt råd skanna inn hur alla rör och ventiler ligger bifoga i forumet så klarar vi ut problemen.
Om jag följer ditt schema och stänger V4 så går säger vi halva flödet till golvärmekretsen och halva till ack tanken för VV laddning. Det som sen styr din golvvärme är din shunt och G4.Det som driver runt vattnet är VV cirk pumpen via VV laddning i VP. Vid inget VV behov har du inget värmeflöde till varken tank eller golvvärmen. Det sker då ca 1/2 h var 3 timme under sommartid. P4 snurrar endast runt golvvärmevattnet.
P1 om jag har rätt för mig stoppas av VP programmet sommartid men har för att inte kärva så att den motioneras varje dygn. Den går ej mot stängd ventil om garage slingan är öppen.
Det borde fungera. Fler kommentarer från andra emotses. Detta var snabbt hur jag ser på din krets.
Ev luftläckage och lågt tryck pga garage slingan måste du fixa. Jag har 0,6 bar nu sommartid på tryckmätare vid expkär.
Installatören som har gjort detta system lär nog ha klurat ut detta under längre tid och det jag tycker det är lite speciellt, men väl fungerande och tätt system är det en smart lösning.
1. Ventil kopplingarna är vi överens om. (V3/V4 skiftas Vinter/sommar)
2. Rätt sommartid är växelventilen hela tiden i VV laddning läge om du ej höjer värmebehovs kurvan.
3. Shunten till golvvärme styrs nog från VP programmet. ( av givare G4). är det så får du sommartid manuellt öppna den någon grad, sen vintertid låter du VP programet med givare G4 ta hand om kontrollen.Styr man den av rums termostat centralt i golvärme delen. Då skall shunten normalt vara stängd, men om det blir under 19 gr öppnar den. Om det är manuell shunt ställ den så du får lagom värme. Provas fram i små steg för steg.
5. P1 går oavbrutet? Om den är inkopplad rätt i VP kretsen plint (se sid 62 i manualen )bör den stå stilla sommartid. Går sen alltid när rad värmebehov finns.
6. Laga garage kretsen och där kan man tidsvis få en den cirk om man om det fungerar som min Vp att efter var VVladdning går växelventilen till rad läge och då kör VP cirk pumpen kort i 3 min och kyler VP. alltså cort cirk ut till garaget som kyler VP kretsen.
7. Prova Testa och rapportera i forumet dina resultat.
Fyll på ändå trots att du inte kan kontrollera gummiblåsan, man ser ofta ganska tydligt om blåsan är trasig när man fyller på för att det går väldigt fort att fylla systemet, och man kan knappt lufta en radiator förrän trycket är slut.Det blir även stora tryckförändringar när vattnet värms.Är expansionskärlet trasigt byt ut omgående.