Skrivet av: Niben skrivet 07 mars 2006, 12:40:15
 ;D  Härliga vårdagar, strålande sol, -10 utomhus,+24 inomhus
Framledningsbehov med inomhusgivare +37,
Framledningsbehov utan inomhusgivare + 47,
Enkelt val eller hur?

Glad Vår
Titel: SV: Inomhusgivare
Skrivet av: Jarl skrivet 07 mars 2006, 12:46:40
Kan bara hålla med!
Min innegivare kostade 160 kronor så den lär nog betala sig ganska snabbt!
Nästan så att man får lite vårkänslor Thumbsup

// Jarl
Titel: SV: Inomhusgivare
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 mars 2006, 15:01:32
Jag fick äntligen tummen ur igår och kopplade in min innegivare  ;D

Den verkar visa lite mycket, men det kan man ju kompensera för, eller också har vi väldigt varmt inne. Den visade 24.3°, och rumbör var ställt på 22, vilket normalt ger ca 22.5 - 23.0.

Jag upptäckte då vad jag först trodde var en bugg, men som senare visade sig vara en feature. Om aktuell innetemp överstiger inställd temp med mera än 1 grad så stoppas cirkpumpen, föutom att aktuell börtemp på returen regleras ner. Det måste ju vara det snabbaste sättet att få ner tempen om man har ack-tank, vilken annars skulle fortsatt mata ut varmt radiatorvatten.

Gör andra tillverkare så också?
Titel: SV: Inomhusgivare
Skrivet av: hplp skrivet 07 mars 2006, 15:16:39
Jag fick äntligen tummen ur igår och kopplade in min innegivare  ;D

Den verkar visa lite mycket, men det kan man ju kompensera för, eller också har vi väldigt varmt inne. Den visade 24.3°, och rumbör var ställt på 22, vilket normalt ger ca 22.5 - 23.0.

Jag upptäckte då vad jag först trodde var en bugg, men som senare visade sig vara en feature. Om aktuell innetemp överstiger inställd temp med mera än 1 grad så stoppas cirkpumpen, föutom att aktuell börtemp på returen regleras ner. Det måste ju vara det snabbaste sättet att få ner tempen om man har ack-tank, vilken annars skulle fortsatt mata ut varmt radiatorvatten.

Gör andra tillverkare så också?

Min salige far gjorde likadant, rumstermostat reglerar cirkpumpen. Har hört att det inte är riktigt rumsrent men det fungerar.
Titel: SV: Inomhusgivare
Skrivet av: maha6305 skrivet 07 mars 2006, 15:20:54
Instämmer i hallelujakören!
Det är vid den här årstiden man sparar igen varenda krona på en innegivare.
Skaffa det!!!
Titel: SV: Inomhusgivare
Skrivet av: Gla skrivet 07 mars 2006, 15:35:57
Jag fick äntligen tummen ur igår och kopplade in min innegivare  ;D

Samma här  ;D

Även jag har problemet att den visar för varmt, ca 2 ºC.
Funderar på om man kan lägga ett motstånd i serie med NTC-motståndet för att kompencera denna felangivelse.

Någon som vet vilket värde det skall vara vid 21 ºC på Nibes RG10 ?

Tyvärr så har Nibe varit så korkad att man tagit bort möjligheten  fiR: , på Figheter 1230, att kompensera ev felangivelser för rumsgivaren. Detta gäller även utomhusgivaren.





Titel: SV: Inomhusgivare
Skrivet av: hplp skrivet 07 mars 2006, 16:54:06
Instämmer i hallelujakören!
Det är vid den här årstiden man sparar igen varenda krona på en innegivare.
Skaffa det!!!
innegivare ja, har i tre mån. tid försökt få ivt s återförsäljare att skicka en, måste vara en bristvara! Har IVT490, har ni några alternativ till originaldelar?
Titel: SV: Inomhusgivare
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 mars 2006, 19:37:33
Jag fick äntligen tummen ur igår och kopplade in min innegivare  ;D

Den verkar visa lite mycket, men det kan man ju kompensera för, eller också har vi väldigt varmt inne. Den visade 24.3°, och rumbör var ställt på 22, vilket normalt ger ca 22.5 - 23.0.

Jag upptäckte då vad jag först trodde var en bugg, men som senare visade sig vara en feature. Om aktuell innetemp överstiger inställd temp med mera än 1 grad så stoppas cirkpumpen, föutom att aktuell börtemp på returen regleras ner. Det måste ju vara det snabbaste sättet att få ner tempen om man har ack-tank, vilken annars skulle fortsatt mata ut varmt radiatorvatten.

Gör andra tillverkare så också?

Min salige far gjorde likadant, rumstermostat reglerar cirkpumpen. Har hört att det inte är riktigt rumsrent men det fungerar.

Innan VP-tiden, när jag hade en liten elpanna till golvvärmen i garaget och förrådet, reglerade jag värmen med en gammal kvicksilvertermostat som startade/stoppade cirkpumpen. Termostaten i pannan var ställd på ca 25 grader. Funkade kanon.
Titel: SV: Inomhusgivare
Skrivet av: eddie skrivet 08 mars 2006, 12:26:21
Kul för er.Har en EVI HEAT och till den gör det ej att kopla in någon givare huvuddunk
Vad göra?
Titel: SV: Inomhusgivare
Skrivet av: hplp skrivet 08 mars 2006, 14:34:37
Kul för er.Har en EVI HEAT och till den gör det ej att kopla in någon givare huvuddunk
Vad göra?
Inte kul för mig, jag kan koppla in men jag har ingen. fiR:
Titel: SV: Inomhusgivare
Skrivet av: Gla skrivet 27 mars 2006, 23:18:18
Citera
Någon som vet vilket värde det skall vara vid 21 ºC på Nibes RG10 ?

Nu har jag lagt ett motstånd pä 175 ohm i serie med NTC-motståndet.
Resultatet blev att istället för att visa ca 2,5  ºC för mycket så visar den nu korrekt.