Hmmm, har faktiskt missat en ganska väsentlig detalj också. Tanken är att den ska hjälpa oss att värma ett dubbelgarage som sambon hoppas kunna bygga inom 5 års tid också, idén finns om en liten "vindsvåning" ovanpå det. Det kräver ju också lite uppvärmning
.
Här kommer deras beräkningar:
Thermia VP
Förutsättningar:
Tidigare förbrukad elenergi eckl hushållsel: 10 000 kWh netto
Tidigare oljeförbrukning (80%): 28 000 kWh netto (35 000 brutto)
Energiförbrukning innan install av VP (underlag beräkning) 38 000 kWh netto (45 000 brutto)
Uppskattad energiåtgång av förbrukat varmvatten baserat på ovanstående: 5000 kWh
Inomhus vid ovanstående förbrukning (en sanning med modifikation säger jag) 20ºC
Årsmedeltemp: 6,7ºC
Dut: -21ºC
Beräknat energibehov 38 000 kWh
Dimensioneringsdata värmekälla:
Köldbärartemp vid årsmedel 2ºC
Köldbärartemp vid Dut -2ºC
Lmbda Berg 3,2 W/m K
Borrhålsdiameter 140 mm
Djup till berg 3 m
Antal borrhål 1 st
Aktivt borrhålsdjup 180 m/hål
Beräkningsresultat:
Beräknat energibehov 45 000 kWh brutto 38 000 kWh netto
Beräknad avgiven energi från VP 36817 kWh
Beräknad tillförd energi till VP 11238 kWh
Beräknad tillförd tillsatsenergi 1183 kWh
Beräknad årsvärmefaktor VP 3,3
Beräknad årsvärmefaktor totalt VP + tillsats 3,1
Beräknad energitäckningsgrad 96,9%
Tillsatseffekt 4,8 kW
Tillsatsenergi från ca. -9,4ºC
Maximalt effektbehov 14,5 kW
Beräknad energibesparing:
Energibehov brutto 45 000 kWh
- Tillförd energi VP 11238 KWh
- Tillförd energi tillsats 1183 kWh
Beräknad energibesparing 32580 kWh/år
IVT VP:
Förutsättningar:
Toppeffekt 14,5 kW
Tumstemp 20ºC
Tappvarmvatten 4500 kWh
Med värmepump efter installation
Fastighetens nettoenergibehov 35800 kWh
Avgiven energi från VP 34200 kWh
Tillsatsenergi 1610 kWh
Elförbrukning VP 10700 kWh
Tillskott el 1610 kWh
Driftskostnad 12310 kr
Förutsättningar:
Aktivt borrhål 175 m
Antal hål 1 st
Medeltemp framledning 45 ºC
Medeltemp köldbärare -2 ºC
Husets toppeffekt 14,5 kW
Rek tillskottseffekt 4,8 kW
Energitäckningsgrad 96%
That´s it! Herrarna som är återförsäljare av Nibe har vi nte fått någon kalkyl ifrån
Faktiskt ytterligare ett minus på deras sida (vi avskrev dem nog redan när alla offerter kommit in, men, men)!
Tack återigen för input! Nice!