Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Färdigställande av frikyla, hur göra  (läst 13851 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andersjm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2015, 14:41:32 »
Tjena!

Om alla konvektorer stänger, då blir det ju problem, eftersom pumpen nog kommer överhetta om det inte är något flöde alls. Just på grund av det så tror jag att man ofta vill ha en brytare som automatiskt stänger cirkulationspumpen när den sista konvektorn slår ifrån.

Om några av konvektorerna stänger av så kommer det att bli ett högre tryck i systemet, och högre flöde i de konvektorer som fortfarande är på. Jag tror inte att trycket blir så högt att rör eller konvektorer riskerar att explodera.






Utloggad andersjm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2015, 14:45:33 »
Alla de här beräkningarna har ju syftat till att se till att fläktkonvektorerna ska få det flöde som det står i databladet att de ska ha.

Ingenting går ju sönder om flödet blir något lägre. Det är väl till och med så att man med lägre flöde utvinner en större del av kylan i vattnet (utloppstemperaturen blir högre).

Om jag var du skulle jag köpa en ganska rejält stor frikyla-cirkulationspump, sätta in en backventil, och sedan testa hur systemet funkar. Kanske nåt större än Grundfospumpen jag räknade med, kanske t.om. i storlek med den Wilo-pump du länkade till. Smala rör kan ju till viss del kompenseras med kraftigare pump! :-)

Utloggad dafr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • f
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #17 skrivet: 01 maj 2015, 15:03:03 »
Cirkulationspumpen går endast när konvektor kallar på kyla. Tanken med att köra den interna brinepumpen är att slippa ha 2 och att den kostar 8000 väger kanske in lite, det kostar lite åndå.:)
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.

Utloggad andersjm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #18 skrivet: 01 maj 2015, 16:22:58 »
I see :-).

Fläktkonvektorslingan lär nog bromsa brinepumpen en hel del gissar jag, om du kopplar sÃ¥ att allt vatten gÃ¥r igenom det. Men det gör kanske inget pÃ¥ sommaren, det räcker ju att flödet är stort nog för att värmepumpen ska kunna göra varmvatten (om du nu inte har pool med poolvärme ocksÃ¥ förstÃ¥s  :-) ).

Utloggad dafr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • f
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #19 skrivet: 01 maj 2015, 16:32:29 »
Pool med poolvärme är väl nästa steg om det inte blir kallt nog inne:)
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.

Utloggad andersjm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #20 skrivet: 01 maj 2015, 17:20:08 »
Pool med poolvärme är väl nästa steg om det inte blir kallt nog inne:)

 tummenupp

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #21 skrivet: 01 maj 2015, 19:24:59 »
Etanolblandning 25% (vikt), 10°, 1735 l/h ger ett tryckfall på 1600 Pa/m i PEX 25 mm.
Koppar 22 mm och 548 l/h ger ett tryckfall på 200 Pa/m.
« Senast ändrad: 02 maj 2015, 09:11:04 av Lexus »

Utloggad andersjm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #22 skrivet: 01 maj 2015, 21:49:01 »
Lexus: Är det räknat på att innerdiametern på en PEX 25mm är 20mm?

Annars stämmer dina siffror inte alls vad mitt program eller http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/ kommer fram till.

Vad har du för källa?

(Obs, jag liter betydligt mer pÃ¥ dina siffror än mina - jag vill bara förstÃ¥ varför jag fÃ¥r ett annat resultat  Sc:,h  :) )

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #23 skrivet: 02 maj 2015, 09:10:45 »
Det var nog bara jag som skrev fel.
Koppar 22 mm och 548 l/h ger ett tryckfall på 200 Pa/m och inget annat.

Jag ville bara belysa att det inte kommer att fungera med de flöden som du räknat med. Även det lägre flödet ger allt för höga tryckfall.



Utloggad dafr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • f
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #24 skrivet: 02 maj 2015, 10:58:12 »
Tack Lexus
När jag gjorde lite överslagsräkningar på tryckfall så kom jag fram till samma sak, firman har installerat för klena rör, kommer nog inte ens klara minflödena ens med den stora pumpen. Jag får försöka göra det bästa av situationen och hoppas få till en bättre spridning av den kylan som jag får och erbjuda barnen bad i vattenspridaren med varmvatten när det är som varmast...
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #25 skrivet: 02 maj 2015, 11:33:01 »
Har du FTX i närheten av värmepumpen?

Oavsett var den är placerad, har du möjlighet att sprida ett par kilowatt via tilluften. Se även till att trumman stÃ¥r still pÃ¥ nätterna när det är kallare ute än typ 20°. När det är varmare ute än inne, ska trumman snurra. 

Kan du dessutom öka ventilationsflödet över sommaren, så är det en fördel.

Utloggad dafr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • f
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #26 skrivet: 02 maj 2015, 11:44:55 »
Hej

Jag har FTX i tvättstugan tyvärr ej nära pumpen dock nära stammen, fast det kräver ju ytterligare flöde så det är tveksamt om det ger så mycket pang för pengen. Värmeväxlaren återvinner kylan när det är kallare inne än ute.
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #27 skrivet: 02 maj 2015, 20:39:37 »
Jag tänkte mer som ersättare till de tre nya.

Utloggad dafr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • f
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #28 skrivet: 02 maj 2015, 21:07:22 »
Aha då förstår jag. Jag är en av dom som inte riktigt tror på kyla via ftx pga luftflödet och det är sovrummen som behöver kylan och med några tvåvägsventiler ska jag nog kunna styra flödet dit jag vill.
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Färdigställande av frikyla, hur göra
« Svar #29 skrivet: 03 maj 2015, 19:38:21 »
Okej, ja det vara bara ett tips på hur du kan komma runt problemet flöde samt apparater som ska monteras i varje sovrum.
Antar att du har tilluft i sovrummen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 417
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!