Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: sodastream92 skrivet 03 januari 2017, 20:22:26
-
Hej!
Har en Cs-Ne9lke som har börjat vina/vissla ganska mycket? Kan det vara fläktlager som är dåligt? Fick även upp en felkod när jag felsöker den som står H11? Någon som vet vad det är?
-
H11 är kommunikationsfel mellan inne o utedel--kolla kablarna eller byt korten.
gnissel kan ju vara fläktmotorn
-
Prova om det går att ta bort felkoden då det kan vara en gammal felkod.
Googla fram en servicemanual så finns det efter felkoderna en anvisning på hur man tar bort felkoder ur minnet.
Har råkat ut för att det inte går att ta bort dom rackarna trots att felet är avhjälpt!!