Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Antal starter av VP  (läst 1176 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Benke01

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Antal starter av VP
« skrivet: 16 januari 2005, 10:53:32 »
Hej alla

Jag har i dagarna istallerat en Nibe 2010. Efter 20 timmar har pumpen startat 46 ggr. Är detta normalt ?

Sen tycker jag inte det är enkelt med laddflödet eller delta förhållandet. I mitt fall ska jag har ett delta på 7 grader. Jag har 20. Nåja, jag har väl några dagar framför mig med att springa mellan VP och cirk-pump justeringar.
2 st Panasonic HE9JKE + direktverkande EL

admin

  • Gäst
admin
Re:Antal starter av VP
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2005, 11:06:45 »
sök på 2010 och du skall finna...

Utloggad Benke01

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Re:Antal starter av VP
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2005, 11:32:54 »
Hej igen

Nu har jag nog fått ner antalet starter. När jag hade cirkpumpen på lägsta hastighet, blev ju framledningstemp 55 grader ganska omg och därmed stängde VP.

Ska bli intressant o se vad som händer med delta värdet.

///Benke
2 st Panasonic HE9JKE + direktverkande EL

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!