Författare Ämne: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat  (läst 11916 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« skrivet: 13 december 2012, 22:33:51 »
Startar ett nytt ämne

HP/MS Larm vad göra?

jag har provat omstart och återställning av ev utlösta säkringar= hjälper inte HP/MS Larm löser direkt pumpen startar.

Gul röd och blå finns det som färgalternativ på baksidan av displayen, hur skall de stå?

sedan så är halva huset utan ström och jag kan inte se några proppar som har gått, har även tagit ut och fingrat på propparna. det har hänt att ljuset har flimrande kommit tillbaka ett par sekunder.

allt känns väldigt skumt

/Anders

edit: ämnesrad
« Senast ändrad: 14 december 2012, 08:29:47 av dykkille »
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 22:38:04 »
Koppla bort pumpen och se om du får tillbaks lyset i huset.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 22:52:26 »
testat, tyvärr blir det inget lyse, jag har kommit så långt i mina funderingar att all el måste lösas först.
Men jag vet inte hur, jag har utifrån mina kunskaper kollat allt det jag kan kolla.

VP går på TS nu enbart.

Det verkar som att larmet löser ut när kompressorn går, det funkar annars så länge man startar om och den kör mot värme och VV, när kompressorn startar så tar det 2-3 sek så löser larmet ut.

så kom med fler tips så försöker jag bocka av allt eftersom.

/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8
« Svar #3 skrivet: 13 december 2012, 22:57:29 »
Om du saknar lyse delvis så saknas spänning på den fas som lamporna är kopplade till.
VPn behöver väl alla tre faser för att funka OK? Eller har jag fattat fel?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8
« Svar #4 skrivet: 13 december 2012, 22:59:56 »
Om du inte har lyse i huset fast du har bortkopplat VP så borde det ju rimligen vara fel "före VP". Du sade att bastun var på, är du helt 100% pa att ingen huvudsäkring har gått, alltså du har bort en fas. Har du jordfelsbrytare? är de ok? Kom du ihåg att stänga bastuaggregatet?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8
« Svar #5 skrivet: 13 december 2012, 23:06:04 »
Jag är med er i resonemanget, det borde vara före VP och det är troligast någon fas som är borta, men hur skall jag hitta den? jag tycker att jag har kollat allt

bastu av, ingen jordfelsbrytare som jag känner till

Jag har lyse väldigt konstigt i huset, källaren funkar i stort sett, bottenvåning halva kök och halva V-rum, övervåning på ena sidan och utebelysning borta

/A



Jo, bastu av
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8
« Svar #6 skrivet: 13 december 2012, 23:08:29 »
Och huvudsäkringarna bredvid elmätaren, typ 25 amp, är de ok??? pröva att sätta nya... En Fas är borta
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8
« Svar #7 skrivet: 13 december 2012, 23:43:31 »
Du har helt rätt Tumpi, det var en av dem som var kass.  tummenupp

Men jag behövde pilla bra på den lilla knappen innan den lossnade, jag hade kollat dem tidigare men inte så här noga som nu.

Tack för hjälpen att reda ut det, det kändes bra att få stöd i resonemanget, det blir enklare då.

Nu har jag iallafall lärt mig att aldrig lita pÃ¥ en propp  :) det fÃ¥r bli automatsäkringar överallt där det gÃ¥r, mycket enklare att kolla dem ^-^

Nu gÃ¥r VP sÃ¥ bra igen  tummenupp

/A

Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8
« Svar #8 skrivet: 14 december 2012, 01:53:40 »
proppen gick när du körde bastu och VP samtidigt.

Vad har du för storlek på huvudsäkringarna? Vill du ha nöjet att göra både-och blir det läge att säkra upp kanske?

Alternativt att du ger fan i att duscha och drar ner tempen på VP när du bastar. Man ska ju duscha kallt då eller hur!! :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8
« Svar #9 skrivet: 14 december 2012, 07:18:42 »
Rinnan, du har helt klart en poäng angående att säkra upp elen, jag har 20 i huvudsäkring.

Man ska ju duscha kallt då eller hur!! :)

Här tycker jag att du har fel  ::) kan aldrig vara bra för en sÃ¥ klen person som mig att duscha kallt  :)

/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #10 skrivet: 14 december 2012, 14:08:10 »
Jag har 25.
Med värmepump och annat kommer jag sällan upp i mer än 10 000w momentant men bara bastuaggregatet är på 9000w så.....

Skillnaden i pris mellan 20  och 25 är mycket lägre än mellan 16 och 20, i alla fall där jag bor. Det finns knappt nÃ¥got incitament för mig att säkra ner till 20. Men 16 dÃ¥ börjar det blir pengar att tala om. Men dÃ¥ gÃ¥r det ABSOLUT inte att basta och duscha samtidigt :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #11 skrivet: 14 december 2012, 14:10:02 »
De pengar jag tjänar på min värmepump har från början beräknats utifrån besparingen i energi. Inte vilket elavtal eller säkringsstorlek jag kan ha. Jag måste inte säkra ner för att tjäna hem värmepumpen.

Jag vill ha komforten av att göra vad jag vill när jag vill. Om det innebär att söndagssteken är i ugnen samtidigt som såsen reduceras på spisen. Barnen tittar på TV och vi vuxna hänger i bastun och har varmt i huset och varmt vatten i kranen så må det vara så. Även om det bara sker ett fåtal dagar per år.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #12 skrivet: 14 december 2012, 21:21:50 »
Ja det trista är att det händer på julafton då det är svinkallt. Skinkan i ugnen, alla plattorna på. Värmen igång i garaget och gästerna har värme till bilarna. Då får pumpen för sig att det är dags att göra en legionellakörning och kopplar in alla elpatroner. Plopp.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #13 skrivet: 15 december 2012, 15:02:50 »
Med EON som nätägare i mitt område rör det sig om ca 1000 kr om året i merkostnad för 25A från 20A. skillnaden mellan 16 och 20 är 1200 kr.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #14 skrivet: 15 december 2012, 17:00:51 »
Jag får väl ta och kolla vad det kostar att säkra upp till 25

Jag vill kunna göra allt samtidigt, men det funkar om det inte är så kallt som senast

ha en bra kväll

/Anders
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #15 skrivet: 15 december 2012, 17:06:15 »
Men måste du säkra upp, med en effektvakt som bryter olika förbrukare i önskad prioritetsordning så klarar man sig med lägre anslutningssäkring. Kostar en slant men är en engångskostnad istället för högre tariff som hela tiden kostar pengar.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #16 skrivet: 15 december 2012, 17:18:21 »
PÃ¥ 80-90?  talet fick man bidrag för att montera in belastningsvakter och jag satte in massor av dom pÃ¥ 2000 talet hade folk lessnat och jag plockade bort nästan lika mÃ¥nga. Sedan kom VP och det monteras belastningsvakter pÃ¥ dom flesta VP, när det sedan blir riktigt kallt och förbrukningen i huset är hög räcker inte värmen riktigt till.
Jag skulle kunna säkra ner ett steg men dÃ¥ fÃ¥ sämre komfort och byta säkring i bland, nu kör jag pÃ¥ den säkring jag vet hÃ¥ller och har en gÃ¥ng pÃ¥ 30 Ã¥r behövt byta säkring. Det är livskvalitet  tummenupp
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #17 skrivet: 15 december 2012, 17:26:29 »
Jag är allergisk mot nätägarbolag modell större. Dom ska svältas med alla medel!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #18 skrivet: 15 december 2012, 17:35:30 »
Vi har ett kommunalt ägt bolag med ett av landets lägsta priser (ett lokalpris inom ägarkommunernas gränser)  tummenupp
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #19 skrivet: 15 december 2012, 18:38:12 »
Effektvakt finns inte som tillbehör till 1215? Tänkte mest eftersom det är standard till 1245.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #20 skrivet: 15 december 2012, 23:59:37 »
Jag är allergisk mot nätägarbolag modell större. Dom ska svältas med alla medel!

Amen broder  ::) 

Tänk vad enkelt om man fick betala för den ström man förbrukar och inget annat tok som ramlar in på räkningen.
DÃ¥ är väl risken att alla förstÃ¥r sin räkning  Sc:,h

Skall kolla upp effektvakt, låter som en bra idé

/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #21 skrivet: 16 december 2012, 09:35:45 »
Effektvakt är  tummenupp och ännu bättre blir det när/om inverters vp blir standard och att vp kan sänka effekten vid tillfälliga toppar i förbrukningen dÃ¥ bör man kunna köra med 16 amp även med en stor vp i huset.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #22 skrivet: 16 december 2012, 09:56:13 »
Man behöver inte vänta på invertern, dom allra flesta bostadshus klarar sig med en maskin som behöver max 5 A ( ca 12 kW maskin) och klarar värmen utan tillskott. Värre är det med tvättmaskiner 10 A torktumlare/torkskåp 10A, diskmaskin 10 A, kaffekokare/vattenvärmare 7 A, spisar minst 10 A, hårfön 10 A, motorvärmare+kupevärmare 10 A. Det brukar inte vara värmepumpen som knäcker säkringarna utan nån "småapparat" som momentant drar betydligt mer än folk kan tänka sig.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #23 skrivet: 16 december 2012, 11:58:31 »
Nej värme pumpen själv knäcker inte säkringarna men tillsammans med nån småapparat men håll med om att det vore smidigt med en 12 kw vp som kan sänka effekten till 4 kw eller tom stänga ner helt just när motorvärmarn och spisen körs samtidigt som frun i huset blåser håret då klarar man sig med en 16 amp säkring i de flesta fall och med en kraftig vp så är det inga problem att jobba i kapp ev värme underskott.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #24 skrivet: 16 december 2012, 14:53:25 »
Hej
I trådskaparens fall borde det nog vara skäl att fundera på större säkring eftersom han har bastu. Jag har oxå bastu och kommer lätt upp i 15 kw utan elpatron på VP. Jag har oxå prioriterat komforten och har 25 amp och jag tror inte de skulle räcka om alla förbrukare var på samtidigt
« Senast ändrad: 16 december 2012, 15:36:55 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #25 skrivet: 16 december 2012, 15:42:51 »
Just bastu är svårt att ha utan rejäl säkring om den inte är vedeldad naturligtvis och det brukar gå en del vv i samband med bastu så att blockera vp blir inte så bra. Vi klarar oss med 16 amp huvud säkring fast antar att det är på gränsen men har inte byt nån säkring än och vp har effekt vakt och blockerat eltillskott så länge i alla fall men får nog koppla in elpatron om det blir lika kallt som förra vintern.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #26 skrivet: 16 december 2012, 17:13:15 »
Just bastu är svårt att ha utan rejäl säkring om den inte är vedeldad naturligtvis och det brukar gå en del vv i samband med bastu så att blockera vp blir inte så bra. Vi klarar oss med 16 amp huvud säkring fast antar att det är på gränsen men har inte byt nån säkring än och vp har effekt vakt och blockerat eltillskott så länge i alla fall men får nog koppla in elpatron om det blir lika kallt som förra vintern.
jo bastu+inuktionshäll+vp (utan elpatron) kräver ganska många amp. Hur ör det vid starten av moderna vp behövs det många extra amp just då?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #27 skrivet: 16 december 2012, 20:10:02 »
En Nibe 1245 8 kw drar upp till 23 amp i starten och dÃ¥ har den vp mjukstart den drar max 6,6 i drift undrar hur mycket en vp utan mjukstart drar  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #28 skrivet: 16 december 2012, 22:08:36 »
Jag har mycket svårt att tro att en maskin på 8kW skulle dra 4,5kW (6,6 A x 400 V x roten ur 3 = 4,5 kW) under gång. Det skulle innebära ett av marknadens sämsta COP.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #29 skrivet: 17 december 2012, 06:35:53 »
Min drar runt 2000 watt vid normal drift 6.6 ampere lär vara max enligt Nibe.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #30 skrivet: 17 december 2012, 09:34:20 »
Min 1245 sätter i sig 2180W vid värmeproduktion kompressor.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #31 skrivet: 17 december 2012, 12:29:04 »
Hur mycket vp drar beror mycket på framledningen min maxar ca 48 grader och har kb in runt nollan när det är så kallt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #32 skrivet: 17 december 2012, 13:03:42 »
Jag har max 35 grader ut. Kb temp ca 2 grader in nu. Men jag skulle säga att strömförbrukningen är vad jag kan se ganska konstant vår/vinter/höst när pumpen går på kompressor för värme. Jag har enligt BBR 16 en separat elmätare i skåpet för värmesystemet. Även FLM och en extern cirkpump är med i de siffror jag anger.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #33 skrivet: 17 december 2012, 14:24:44 »
Det är nog flm som gör att din drar mera har sett att min drar runt 1800 watt ibland gissningsvis runt 35 grader fram ska kolla bättre i kväll.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #34 skrivet: 17 december 2012, 15:05:27 »
Jag skall också kolla ikväll. min FLM ligger under "värme" säsongen konstant på 124W förbrukning. Självfallet påverkar cirkpumphast och fläkthast.

Jag har aldrig sett värmesystemet förbruka mindre än 2kW ens med urkopplad FLM vid kompressordrift.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #35 skrivet: 17 december 2012, 17:29:19 »
Kom just på att jag eldade i går så vp startar nog inte förens i natt nu när det är så varmt ute men kollar i morn kväll.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #36 skrivet: 17 december 2012, 19:45:45 »
fuledlar du smurfen?

Vad värmepumpen drar är ju inte så intressant som vad den ger!
Annars skulle man ju trilla av pinn varje gång man ser att det står 6000w på eliqen
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #37 skrivet: 17 december 2012, 19:54:23 »
Vad den ger har jag ingen koll på har ingen mätare annat än förbrukning och 1245ans original loggning. Man måste ju nostalgi elda lite ibland tummenupp framförallt är det bra när man ätit pizza så man blir av med kartongerna och då är det lika bra att fylla upp pannan med ved också så vp får vila sig 1,5 dygn när det ligger runt 0an ute.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #38 skrivet: 18 december 2012, 18:21:55 »
Har kollat vad den drar 1910 watt ligger den på vid Vbf 39,5 Vbr 31,7 kbin 1.9 kbut -1,2.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #39 skrivet: 22 december 2012, 14:58:20 »
Hej

jag tror jag har en enklare lösning pÃ¥ mina propp problem  ::)

Jag skaffar ett nytt bastuagg, det vi har är i stort sett oanvänt, men från -60-70 talet och jag tror att ett nytt modernt agg inte förbrukar lika mycket som vårt gamla. tummenupp

Skall även kolla upp vedeldat agg eftersom vi har murstocken nära till hands. Vedeldat är ändå trevligast.
Och vi har en massa ved som inte eldas annars, förutom lite i öppna spisen.

/A

Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #40 skrivet: 22 december 2012, 15:04:45 »
Åldern på el-bastuaggregat spelar ingen roll när det gäller "strömförbrukningen" men däremot har effekten en avgörande roll.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!