Hej!Jag har en Stiebel Eltron bergvärme anläggning från Nov 2005 med ett 200m djupt borrhål. Den yttre kretsen (med kylmediet) är sluten med avluftningsventiler och expansionskärl. Mitt problem är att jag har en mikroläcka i yttre kretsen, tappar ca 0,5 bar om året. Jag har tillkallat servicefirman som fyllt på yttre kreten vid ett par tillfällen. Sist påfylldes det till 0,9 bar i nov 09 och nu är trycket ca 0,35 bar. Det känns onödigt dyrt att tillkalla service varje gång jag behöver fylla på och nu har jag bestämt mig för att fylla på själv. Jag har letat efter en lämplig pumpanordning men inte hitta något varför jag undrar om det är någon som har erfarenhet av detta och kan tipsa om var jag kan få tag i en pump till ett drägligt pris?Tack
Hej och tack för snabba svar!Även jag har en WPF 10 pump.Helt klart tappar jag tryck men kan inte lokalisera var det läcker sprit som jag antar att det måste göra? Tyvärr fanns det ingen spritdoft under kondenskyddet på avtappning/påfyllningsventilen.Vad menas med frikyla.?Om jag låter trycket falla mot 0 så har jag fått för mig att det finns en tryckvakt som stänger av pumpen när trycket faller under en viss nivå? Jag skall låta trycket falla ytterligre och se vad som händer.Skall även se om jag kan fixa en påfyllningspump som är baserad på en trädgårdsspruta.
Hmm, hur skall man då kunna avgöra om det är spritläkage, eller bara ett luftläkage om man inte kan se nivån?Ganska tokigt i mitt tycke..
Jag anser att ett genomskinligt kärl är bättre, och det baserar jag på bl.a dessa påståenden:1. du har direkt kontroll över nivån i kretsen, och kan därigenom omedelbart konstatera läkage eller inte.2. billigare installation, oavsett om kretsen behöver trycksättas eller inte, genomskinliga kärl kan också trycksättas.Faktum är att jag ser ingen som helst fördel med ett tryckexpansionskärl, men det kanske du, eller någon annan kan förklara för mig?
Men visst kan du hålla med mig om att med ett genomskinligt kärl i detta fallet så hade direkt en diagnos kunna ställas utan att fundera över tryck enligt manometer. Om nivån inte syns i kärlet, då är det spritläkage på en anläggning som har varit i drift så pass länge som denna.
Tipo874. Det är aja baja med automat luftare på kyla av alla de slag Därför blir du inte av med luften, för du suger in den istället.
Bort med automaten på exp kärlet. Kan va där du suger in.