Ja har kört utan värmestopp hela sommaren och vad jag kan se så har den inte gjort några onödiga körningar, jag har inte bevakat den hela tiden så någon kan det såklart ha blivit.
Jag har innegivaren på inverkan 2 av 4 (min 0 = avstängd) och värmestopp på 17C, när den väl har stannat för värmestopp, så startar den igen vid 16C (ingen fördröjning utan cirk.pumpen startar när ute tempen är 16C).
Det jag sett är att så länge det är varmare än ca 13C ute så räknar den + på integralen och den räknar upp till +100 - det gör att det tar lång tid vid ex +10 tid innan den räknat ner till -100 och får start order. Sjunker inte ute tempen under ca +10 så tar det så pass lång tid att räkna ner så vi hinner in i ett nytt värmestopp. Jag har inte koll på exakt vid vilken ute temp integralen sjunker snabbt nog för att hinna göra en start, men om den hinner det så vill jag förmodligen ha en.
Men jag antar att även detta är individuellt mellan hus och hur pumpen är inställd