Hej!

Jag har nyligen installerat en värmepump av ovanstående modell.
Frågan som lyder är?

Vad stå rumfaktor för under menyn värmekurva.

Jag tror att det har med rumsgivarens påverkan????


Hjälp mig
Titel: Re:Thermia Diplomat 8
Skrivet av: diplomaten skrivet 29 september 2004, 19:04:29
Rätt, det har med innegivaren att göra!
Det anger hur många grader värmekurvan kan parallellförflyttas från inställt värde.
Ex: du har valt kurva 35 och har ett börvärde på 35gr vid 0gr ute, beroende på aktuell innetemp så kan denna förflyttas mellan 31 och 39gr om du valt läge 4, och mellan 32 och 38gr om du valt läge 3.
Rumsfaktor 0 är alltså samma sak som att köra utan rumsgivare.
Du får nog prova dig fram vad som passar bäst i ditt hus, jag fick rådet från Thermias tekniker att börja på läge 3.
Jag har tyvärr inte haft min pump så länge (3mån) så jag vet inte om detta läge är bäst.
Lycka till
Titel: Re:Thermia Diplomat 8
Skrivet av: admin skrivet 29 september 2004, 22:29:55
Eller så kan man utrycka det så här:

Rumfaktor 3 innebär att varje grads avvikelse från önskad inomhustemeratur justerar reglerdatorns önskade framledningstemperatur med 3 grader upp eller ned, beroende på om du har för varmt eller för kallt inne.

Har du t.ex. för varmt inne så sänks framledningstempen med 3 grader för var grad för varmt du har.

Min förklaring kanske blev krångligare, men i vart fall annorlunda.
Titel: Re:Thermia Diplomat 8
Skrivet av: Bertil skrivet 29 september 2004, 22:43:21
Osså ett råd till, kör den på 0  (rumsgivaren bortkopplad) först minst en månad.
 Under tiden letar du efter rätt kurva till din utegivare.

Inge bra att starta den direkt!!!!! Då stör dom varann.

Läge 3 eller 4  funkar oftast helt ok!!!

I läge fyra kompenserar den kraftigare viket kan ge lite mera tillskottstimmar, men en exatare rumstemperatur!!
Titel: Re:Thermia Diplomat 8
Skrivet av: hzzon skrivet 24 november 2004, 09:16:31
Jag har under några veckors tid försökt hitta rätt kurva med rumsgivaren ställd i läge 0 men inte lyckats något vidare.
I går upptäckte jag att givaren inte är helt bortkopplad i  läge 0.
Den vill fortfarande vara med och styra.
Jag vet inte vad den gör men pumpen reagerar inte på förändringar på samma sätt som den gör med givaren helt bortkopplad.

Så ett råd till alla Thermiaägare:
Stäng av pumpen, koppla bort kablarna till rumsgivaren.

Nu som först kan du börja söka efter lämplig kurva.