Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5  (läst 5013 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad peter72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« skrivet: 06 november 2010, 08:47:18 »
hej, har nyss satt in en begagnad ivt greenline c5 från 99 som gått som underhållsvärme i en sommarstuga, eftersom jag är lite grön har jag lite funderingar. då jag körde igång den var vv beredaren ställd på 40gr och den gick som den skulle tyckte jag men då jag ställde upp beredaren till 45 blev det problem. Den började lösa ut på hetgas och jag tyckte att den gick in ofta på vv-körning, nu kollade jag ikväll tempen på ing till beredaren och tempen gick endast upp till 44 gr och det var efter 10-15 minuter drift, visst är det nåt som inte är riktigt som det ska vara, har c:a 4-6 gr in på köldbäraren

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 10:47:29 »
Är varmvattenberedaren luftad?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad peter72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #2 skrivet: 06 november 2010, 10:59:52 »
Är varmvattenberedaren luftad?
ja, kommer då bara vatten ur luftnippeln

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #3 skrivet: 06 november 2010, 15:28:27 »
Om den gör varmvatten ofta kan det också vara växelventilen som inte slår om ordentligt. Kontrollera den, det skall finnas en indikator på den som visar i vilket läge den står.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad peter72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #4 skrivet: 06 november 2010, 22:41:33 »
Om den gör varmvatten ofta kan det också vara växelventilen som inte slår om ordentligt. Kontrollera den, det skall finnas en indikator på den som visar i vilket läge den står.
talar du om vxl ventilen som skiftar mellan vv och vb?? den är smo den ska, problemet som jag tycker är att pumpen inte kan kan alstra tillräcklig hög temp, visst borde den kunna göra 50gr till vb?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #5 skrivet: 06 november 2010, 22:47:44 »
Känn pÃ¥ tryckröret pÃ¥ kompressorn.   Är det 120 grader?  om det är det vid 44 grader vv  sÃ¥ tyder det pÃ¥ brist pÃ¥ köldmedium.  Kolla synglaset bubblar det är det inte bra *vinkar*

Vilket köldmedium är det i maskinen

Utloggad peter72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #6 skrivet: 07 november 2010, 07:49:58 »
Känn pÃ¥ tryckröret pÃ¥ kompressorn.   Är det 120 grader?  om det är det vid 44 grader vv  sÃ¥ tyder det pÃ¥ brist pÃ¥ köldmedium.  Kolla synglaset bubblar det är det inte bra *vinkar*

Vilket köldmedium är det i maskinen
mhar mätt med en ir mätare och den mäter 88gr ut fr komp.   ser inga bubblor i synglaset. mediiat är R407C

Utloggad kjell å

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 21:39:28 »
Hej
Du bör nog prata med den du köpte den av.
Lämnade han några garantier ?
Varför gjorde han/hon 40 gradigt varmvatten ?
Om jag får gissa så är nog kompressorn slut,tyvärr
ivt c5-2002
först 180 m jordvärme, nov 2006 120 m bergvärme

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 21:48:54 »
88 ihetgas och inga bubblor är bra värden. tyder inte på kompressorn *vinkar*

Utloggad peter72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #9 skrivet: 11 november 2010, 16:56:06 »
Hej
Du bör nog prata med den du köpte den av.
Lämnade han några garantier ?
Varför gjorde han/hon 40 gradigt varmvatten ?
Om jag får gissa så är nog kompressorn slut,tyvärr
det var jag som ställde ner gradtalet pga jag inte hade gjort klart mot den sidan, efter lite undersökningar lånade jag hem en fasföljdsmätare och det visade sig att den gick fel väg, den ger inte högre vv efter omkoppling men däremot ser jag bubblor i synglaset i c:a 10 sek vid start så förhoppningsvis är det lite gas, en tekniker ska komma o titta på det i dagarna. Kan nåt tagit skada pga fel rot på kompressor

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #10 skrivet: 12 november 2010, 09:59:38 »
Att det kommer bubblor i glaset några tiotal sekunder efter start är helt normalt. Låt kompressorn gå nån minut innan du kollar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #11 skrivet: 13 november 2010, 08:58:53 »

 Kan nÃ¥t tagit skada pga fel rot pÃ¥ kompressor

En kolvkompressor klarar av att rotera åt fel håll. Om det nu finns något som kan kallas så för en kolvkompressor.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad peter72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #12 skrivet: 13 november 2010, 09:58:59 »

 Kan nÃ¥t tagit skada pga fel rot pÃ¥ kompressor

En kolvkompressor klarar av att rotera åt fel håll. Om det nu finns något som kan kallas så för en kolvkompressor.
det sitter en scroll i min, klarar de att bakvägen?

Inloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #13 skrivet: 13 november 2010, 12:18:40 »
C5 är inte scroll utan kovkompressor


 Kan nÃ¥t tagit skada pga fel rot pÃ¥ kompressor

En kolvkompressor klarar av att rotera åt fel håll. Om det nu finns något som kan kallas så för en kolvkompressor.
det sitter en scroll i min, klarar de att bakvägen?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad peter72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #14 skrivet: 14 november 2010, 12:23:43 »
C5 är inte scroll utan kovkompressor
ok då är jag lite lurad då säljaren (en vvs firma) sa att det satt en scrollkompressor i den. kompressorn är en copeland med betäckning CREO-022E-TFDN-522 nån som kan läsa ut om det är kolv eller scroll

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!