Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 februari 2005, 12:07:07 »

heja på Jeppe  ;D   du har ju haft nog med strul  :'(    nu skaru se att det flyter på  8)
Skär det sig kommer jag ned och hälsar på, då ska vi bedriva grundforskning  b00k

Lycka till nu  ;D

pumpa på... pumpa på  --/
Skrivet av: ingo
« skrivet: 10 februari 2005, 11:19:43 »

Nu ska du se att TS är ett minne blott.  ;D Jag har svårt att tro att du lär märka någon större skillnad på klimatet inne, för att citera Bertil:
"Liiiiite" skillnad i inne temp men knappt märkbar.  ;D ;D ;D
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 10 februari 2005, 11:11:52 »

Det verkar stämma även här nu (måste ha fått fnatt), har nu ändrat till -100 för VP och -1000 för TS. Detta har gett ganska "höga" diffar på VB-fram VB-retur tidigare hade jag konstant 6 grader men nu kan det bli 8-10 men utan att inntetempen förändras. Det har ju iochförsig blivit varmt ute också så jag för se när det blir lite kallare.

Skrivet av: Alexander Pettersson
« skrivet: 10 februari 2005, 10:38:48 »

Jag kan med 100% säkerhet säga att TS släpper på väg upp när den passerar det inställda värdet för VP-gradmin.

Men jag har en äldre pump....  :P
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 februari 2005, 07:41:41 »


Jag kan nästan med 100% säkerhet säga att TS släpper på väg upp när den passerar det inställda värdet för TS-gradmin. Detta eftersom jag stått och tittat på VP precis när detta förlopp hände. Det hade blivit kallt och TS var i (lampan lyste fast sken). Jag gick in i undermenyn och såg att gradminutunderskottet var under (det är ju minustecken) gränsen för TS. Sedan gick det en stund och lampan för TS började blinka. Gick in i undemenyn igen och såg att den då hade passerat gränsen för TS på väg upp. Den ska ju jobba på samma sätt när den drar i steg 1, 2 resp 3. dvs den släpper stegen vart efter den passerar TS-gradmin - 100 per steg.

OK, tack för denna upplysning.  :)
Skrivet av: Rippe
« skrivet: 10 februari 2005, 07:22:27 »


Sen är jag inte säker på att tillsatsen verkligen släpper när gradminutrarna kommit över värdet för TS-gradmin. Jag har för mig att på min VP släppte elpatronen först när VB-f nådde VB-Fram max. Men jag är inte säker, kanske slumpade det sig att VB-f nådde 55 grader samtidigt som gradminutrarna understeg TS-gradmin?

 

Jag kan nästan med 100% säkerhet säga att TS släpper på väg upp när den passerar det inställda värdet för TS-gradmin. Detta eftersom jag stått och tittat på VP precis när detta förlopp hände. Det hade blivit kallt och TS var i (lampan lyste fast sken). Jag gick in i undermenyn och såg att gradminutunderskottet var under (det är ju minustecken) gränsen för TS. Sedan gick det en stund och lampan för TS började blinka. Gick in i undemenyn igen och såg att den då hade passerat gränsen för TS på väg upp. Den ska ju jobba på samma sätt när den drar i steg 1, 2 resp 3. dvs den släpper stegen vart efter den passerar TS-gradmin - 100 per steg.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 februari 2005, 23:05:28 »

Knepigt om du får självssvängning!!!!    men då ska du öka startkriteriet för VP testa med -100 tex... normalt ska det inte vara några problem.
Har du väldigt stor volym tillsammans med låg cirkulation?
Skrivet av: Alexander Pettersson
« skrivet: 09 februari 2005, 21:23:08 »

Då tar det ju längre tid att 'landa' tror att det blir värre då.  :-\

Jag haft idé om att minska TS ( 50min ger TS på vid 120 och av vid 80, då lär nog inte de sista 80 ätas upp av översvängningen) men då klar jag inte en kall natt följd av en varmd/solig dag utan TS.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 09 februari 2005, 20:54:59 »

Hmm kan de måne vara samma problem som jag haft/har???

Jag har VP=-80min TS=-300min.
När man kommer upp i -380min går TS till framtemp stiger till över börvärdet.
TS går av vid -80min men nu är framtemp så stor att de kvarvarande -80 äts upp innan framtemp landat(som kanske skulle vara under börvärdet).

En sorts självsvängning med andra ord.
Jag minskade problemet genom att koppla första TS steget som 1Kw.

gick det inte bara att öka ts till 600?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 09 februari 2005, 20:53:17 »

man vill väl ha så kög samanlag tempratur ur borrorna som möjligt, ska du inte strypa in till samma tempratur? (skit i flödet)

vad har du stopptiden på? fins ingen anledning att ändra dom 20 som är standard.
om du inte ändrat denna så fattar jag inte hur du kan få 2 min i vänte tid. (eller var det direkt efter vv-produktion?)
Skrivet av: Alexander Pettersson
« skrivet: 09 februari 2005, 20:39:55 »

Hmm kan de måne vara samma problem som jag haft/har???

Jag har VP=-80min TS=-300min.
När man kommer upp i -380min går TS till framtemp stiger till över börvärdet.
TS går av vid -80min men nu är framtemp så stor att de kvarvarande -80 äts upp innan framtemp landat(som kanske skulle vara under börvärdet).

En sorts självsvängning med andra ord.
Jag minskade problemet genom att koppla första TS steget som 1Kw.
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 09 februari 2005, 19:40:02 »

Liten kommentar till graften, om man öppnar länken syns den bättre.

Rummen samt VB-f / VB-r, KB-f / KB-r och Ute är kalibrerade efter VP
150 -f / -r, 70 -f / -r, VP-f är inte ändrade utan visar givarnas "riktiga" temp.

Det är kul att se att det är olika temp ur hålen och att djupet är avgörande.

Det är injusterat så att det är samma flöde, 0,28 l/m.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 februari 2005, 19:02:11 »

Citera
TS slog av samtidigt som VP vid 0 gradminuter.

Fel funktion så ska det INTE va!!!!!!!!   VP ska jämt gå 24 timmar elpatron får ALDRIG gå så den "släcker" VP (kompressorn!!!!)
Fattar inte så ska det inte kunna bli!!!!!!   håll järnkoll på det där, elpatronen ska stänga helt senast när du når -75 gradminuter!!!!
Dom kan iofs få "spel" ibland, kolla igen om det blir aktuellt med elpatron..  men varmluften kommer nog till dig nu jag har -1 grad nu o sydvästlig vind!! du får kolla sen!!!!
På min Thermia ligger underskottsminuterna alltid jättelågt (lågt under start för kompressorn) då ligger elpatronen och jobbar lite då och då.... Men det beror också på att difftempen nås hos mig.
Riktigt hur NIBE funkar vet jag inte,  :-[  nån annan. Men jag är SÄKER på att den inte ska gå så längs så att både elpatron och kompressorn stannar ALDRIG så!!!!

Inga problem att höja eltillskottet till -1000 gradminuter, helt ok med -110 på vp också!!  Jag kör -1500 det funkar ok, har man rumsgivare gasar ju den på också om det blir lite undertemp!!!

Kul att du har en ny maskin med lite mera krut i!!!! den förrra var ju inge kul  ;)

Citera
För en stund sedan kollade jag och då hade det gått till -168 utan att pumpen hade startat, displayen sa att start om 2 min. Kollade loggern och den visade en "stillaståndstid" på ca 70 min...

Liite ludstigt den borde startat vid -75!!!!!!!!!!!!!   så kan det kanske  bli när den jobbar med vv produktion när den är klar med det så behövs det nästan start av VP, men får den inte starta då griper ju stopptiden in.

Vet du vad den står på??  Har man höga gradminuter för start behöver man inte höja min stopptid tycker jag. Du hade väl bra vattenvolym också eller hur.

Låt den gå några dygn kanske den nyktrar till dom kan ha små spel ibland!!

Lycka till nu med nya maskinen  ;D
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 09 februari 2005, 18:53:13 »

Så här ser loggen ut
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 09 februari 2005, 18:45:52 »

Trevligt med vakna vänner :)

TS slog av samtidigt som VP vid 0 gradminuter.

För en stund sedan kollade jag och då hade det gått till -168 utan att pumpen hade startat, displayen sa att start om 2 min. Kollade loggern och den visade en "stillaståndstid" på ca 70 min...

Jag har nyss börjat pilla på inställningarna (igår kväll) så det kanske tar en stund innan allt svängt till sig.

Det verkar inte helt självklart vilka parametrar som styr, startar den på gradmin före returdiff eller startar den efter 75 min?

Jag kör med mina inställningar ett tag så får jag logga och se vad som händer. Men jämfört med den g:a 7:an så är ju det här himmelriket. På 10 dagar -4 - -12 4 TS timmar, fantastiskt och det med samma inställningar.

Fortsättning på CarMans fråga ang börvärde så har jag inte kollat, det kan ju vara att den gick upp till över 50 grader och TS startade men då den gör VV går det till 53 - 55 utan TS.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 09 februari 2005, 17:23:58 »

VB-f 51(46)
VV48
Ute -8
VB-r 42
gradmin 192

VPmin 75(60)
TSmin 500(300)
VBdiff 14(13)
VP-TS 4(3)
intervall 30(20)

vad klarar du för börvärde utan ts?
pumpen kanske inte orkar att värma ditt hus utan ts nu?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 februari 2005, 17:20:18 »

På Thermia går den inte ändå mot starten för VP, det vore väl slöseri.... liiite undertemp är bara bra vid svinkyla.
Men på NIBE ja jag vet inte  :-[   nån annan som vet..
men om man når VBdiff (14(13) ) då försvinner en massa gradminuter direkt... alt vid undertemp då poppar dom upp till startvärdet antingen för kompressorn eller ocks både den och elpatronen..
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 09 februari 2005, 15:45:24 »

Har för mig att ep bryter vid -60 gradminuter (eller inställt värde för komp)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 februari 2005, 14:14:00 »

Det borde släppt... ordnat sig nu??   
Öka TS minuterna mera jag har dom på -1500!!!!!
Det tar tid innan kylan slår in i huset.. blir det nån gång svalt då kan man snabbt sparka igång elen genom en tillfällig höjning av kurvan tex. men lättast är  det att tvähöja rumsgivaren max då startar tillskottet snabbt.  (VBdiff 14(13) nås då)
 
Jag tycker du har för dålig cirkulation!!! 9 graders tempskillnad på stig o retur!!   men det var kanske för att även elpatronen gick?? mindre skillnad nu?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 februari 2005, 13:59:12 »

Om legionellaskyddet går så borde det stå VB-f 51(VV).

Sen är jag inte säker på att tillsatsen verkligen släpper när gradminutrarna kommit över värdet för TS-gradmin. Jag har för mig att på min VP släppte elpatronen först när VB-f nådde VB-Fram max. Men jag är inte säker, kanske slumpade det sig att VB-f nådde 55 grader samtidigt som gradminutrarna understeg TS-gradmin?

 
Skrivet av: admin
« skrivet: 09 februari 2005, 08:54:23 »

Vet ej, det borde ha slutat gå när gradminuterna gick över det inställda för tillskotts-start (500).

Så funkar i alla fall de flesta fabrikat.

Legionellahöjningen kanske?
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 09 februari 2005, 08:33:55 »

VB-f 51(46)
VV48
Ute -8
VB-r 42
gradmin 192

VPmin 75(60)
TSmin 500(300)
VBdiff 14(13)
VP-TS 4(3)
intervall 30(20)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!