Hej alla som jag diskuterat med tidigare.
Nu har jag gjort en del justeringar under februari så nu får pumpen
vara ifred under mars månad.
Började med att sänka värmekurvan till 4,2 och höja finjust. till 2.
Förbättring! Sedan ändrat ramptid till för elpatr.till 4min.Och elpatr.
ur till 5min.Kopplat bort elpatr.till 1/3del.Samt justerat utegivaren som
vid +-0 visade +4 på displayen. Komletterade med ett motstånd på 1,5Kohm.
Så nu visar den rätt temp till reglercentralen.Hittintills bara positiva erfarenheter.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Flera justeringar.
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2013, 09:17:45 »
Ha koll på utegivaren sen när det blir varmare ute. Då kan den visa annorlunda igen. Min erfarenhet av ivt utegivare är att den visar rätt från 30 plus och ner till 20 minus. Så hade jag varit dig hade jag köpt en ny. Ingen dyr sak. Har du begränsat elpatronen? Är det inte en luft/vatten du har? Då kan det bli rejält kyligt om pumpen stannar pga låg ute temp.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Flera justeringar.
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2013, 10:44:26 »
HÃ¥ller med  Mr Henke, när temperaturen stiger och blir varmare sÃ¥ minskar resistansen
på givar-NTC:n men den fasta motstånden är fortfarande lika stor.
Jo varmare desto större påverkan har den fasta motstånden procentuellt.
Antingen skulle man kompensera med en annan NTC eller bäst att ersätta den gamla helt.

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Flera justeringar.
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2013, 11:49:59 »
Nej,det är en bergvärmepump.
Problem med dom där ntc-givarna.När det var
+4 ute visade den +8.Men nu visar den rätt även
vid -5 -6 grader.Om man byter ntc-motståndet så
ska man nog söka ett hos Elfa radio.Dom har med
mycket finare toleransvärden.Rumsgivaren visar
bara någon grad fel så den får vara.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Flera justeringar.
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2013, 12:52:51 »

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Flera justeringar.
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2013, 22:00:00 »
Bestälde 2 ntc-motstånd från Elfa idag.Ska sedan testa
och mäta dom vid olika temperaturer och jämföra med
ivt:s tabell.Ã…terkommer med resultat.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Flera justeringar.
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2013, 14:04:52 »
Dom Remo länkade till borde stämma väldigt bra med IVT's tabell.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Flera justeringar.
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2013, 15:00:36 »
Köpte två stycken av dom ntc-motstånden.Glatt överaskad!
Stämde mycket bra vid olika temperaturer med tabellen.
Visade nästan exakt värde sånär som på någon tiondel.
Men mycket känsliga.Hade en liggande ute som reagerade
så fort bet blåste till lite.Då for tiondelarna.Innomhus räckte
det med att vifta med handen över.Men inbyggda i asken
ska det funka bra. Kan altså rekommendera detta ntc-motstånd!
Pris 68Kr för två inkl.moms o porto.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!