VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: mrbeach skrivet 05 januari 2009, 10:31:27

Titel: Halvkalla radiatorer
Skrivet av: mrbeach skrivet 05 januari 2009, 10:31:27
Hej.
Fick som synes i min profil Konverterat mitt värmesystem 2004-09-30.
Då sattes det bla. in 2 st "jätte radiatorer" i  källaren (2000X600 mm)
och dom 2 har aldrig varit särskilt varma, faktiskt riktigt kalla från mitten och ner!
Trots att c-pumpen skickat ut bra med värme samt att Delta T varit på låga 5 ºC
men nu när kylan kommit hit - 15 ºC och mycket värme ska ut i huset steg Delta T till 11 ºC
varvid jag "krämade" på c-pumpen till läge 3 och har nu fått ner  Delta T  till mera normala 8 ºC
Samt även värme på i stort sett hela ytan på mina jätte radiatorer.

Ps. hade c-pumpen i läge 1 innan kom ändå inte upp till mer än Delta T 6 ºC Ds.
Titel: SV: Halvkalla radiatorer
Skrivet av: Carl N skrivet 05 januari 2009, 10:40:22
Om de är luftade så har du säkert "kortslutning" på några andra radiatorer. Känn efter om några raddar är lika varma nertill som upptill och stryp ner flödet på dessa (fast instrypning). Då tvingar du om flödet till de radiatorer som nu har lite för dåligt flöde. Sen kan du säkert ställa ner cirkpumpen så du får rätt tempdiff över VP:n (7-8 ºC är lämpligt)
Titel: SV: Halvkalla radiatorer
Skrivet av: mrbeach skrivet 05 januari 2009, 22:22:04
Om de är luftade så har du säkert "kortslutning" på några andra radiatorer. Känn efter om några raddar är lika varma nertill som upptill och stryp ner flödet på dessa (fast instrypning). Då tvingar du om flödet till de radiatorer som nu har lite för dåligt flöde. Sen kan du säkert ställa ner cirkpumpen så du får rätt tempdiff över VP:n (7-8 ºC är lämpligt)

1) Har kollat det för länge sen och det finns inga som är lika varma uppe som nere.
Däremot inga som har sååå stor skillnad som dom 2 stora.
2) Nix får max 5-6 ºC Delta T med c pumpen i läge I
Titel: SV: Halvkalla radiatorer
Skrivet av: rocas skrivet 05 januari 2009, 22:59:41
Rören till de stora radiatorerna är för klena. Jag har gjort samma misstag i mitt eget hus.

Gissningsvis har du flera "slingor" och vattnet tar alltid den lättaste vägen.
Titel: SV: Halvkalla radiatorer
Skrivet av: mrbeach skrivet 06 januari 2009, 11:57:46
Rören till de stora radiatorerna är för klena. Jag har gjort samma misstag i mitt eget hus.

Gissningsvis har du flera "slingor" och vattnet tar alltid den lättaste vägen.
Jahaja
Kan man inte lita på en installatör då?
Det är  22 mm. rör i  stammen sen går det ner till 16 mm.till dom 2 stora samt till 12 mm. till dom andra.

Så då är detta nåt man får leva med alltså ?
jag lär väl inte få rörisen att byta några rör nu efter över 4 år :-\

Det går inte att fixa med nån form av strypning väl Sc:,h
Titel: SV: Halvkalla radiatorer
Skrivet av: thermiamontör skrivet 07 januari 2009, 18:06:53
du får justera in radiatorerna så att du får balans i systemet. bör finnas en returentil att justera på radiatorkopplet, alternativt om du har TAs ventiler så får du strypa på förinställningen...
Titel: SV: Halvkalla radiatorer
Skrivet av: mrbeach skrivet 08 januari 2009, 16:42:26
du får justera in radiatorerna så att du får balans i systemet. bör finnas en returentil att justera på radiatorkopplet, alternativt om du har TAs ventiler så får du strypa på förinställningen...
Det sitter MMA Flex + MMA Termostat MTW
 Och dom verkar behöva nåt special verktyg för att ställa in.
Titel: SV: Halvkalla radiatorer
Skrivet av: thermiamontör skrivet 08 januari 2009, 18:11:04
prata då med den som monterat sakerna åt dig, denne bör om inte gratis i alla fal kunna justera ditt system till ett bra pris... Oftast behövs ingen justering vid 2-rörs, när vi installerat brukar vi inte göra något om inte kunden flaggar om problem. Så prata med din röris!
Titel: SV: Halvkalla radiatorer
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2009, 20:53:25
du får justera in radiatorerna så att du får balans i systemet. bör finnas en returentil att justera på radiatorkopplet, alternativt om du har TAs ventiler så får du strypa på förinställningen...
Det sitter MMA Flex + MMA Termostat MTW
 Och dom verkar behöva nåt special verktyg för att ställa in.

En sån här kanske?
Välsorterade VVS-butiket borde ha, fråga din rörkrökare annars.

http://www.mma.se/sv/flik/03/mma_flex.pdf
Titel: SV: Halvkalla radiatorer
Skrivet av: mrbeach skrivet 08 januari 2009, 22:55:39
du får justera in radiatorerna så att du får balans i systemet. bör finnas en returentil att justera på radiatorkopplet, alternativt om du har TAs ventiler så får du strypa på förinställningen...
Det sitter MMA Flex + MMA Termostat MTW
 Och dom verkar behöva nåt special verktyg för att ställa in.

En sån här kanske?
Välsorterade VVS-butiket borde ha, fråga din rörkrökare annars.

http://www.mma.se/sv/flik/03/mma_flex.pdf
Har sett den men vet inte om jag har kunskapen att använda den Sc:,h