Författare Ämne: Delta, tidigare lÃ¥g jag pÃ¥ ca 10grader nu 16 grader.  (läst 1936 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad GJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
« skrivet: 07 februari 2013, 09:36:01 »
När jag installerade vp (Ivt E-7) för ca 11 år sedan så var deltat mellan utg värme och inkommande ca 10 grader. Nu är detta 16 grader. Upptäckte detta för ca 1 1/2 år sedan och tömde då systemet och rengjorde de invändiga flexslangarna (2st) det var en del svart sörja i dessa, fick då deltat till ca 12 grader. Jag har även sedan installationen av Vp bytt ut radiatorer i kök,hall,toalett (ca 45 m2) Kan det vara vattenvolymen som ökat i systemet som orsakar detta ? Jag har ju en xtra Cirkpump för golv slingorna. Nu har jag provat att höja både den invändiga cirkulationspumpen på varma sidan till högsta läge (3) och den yttre cirkpumpen till läge 3 + cirkpump för golvvärmen till max, men det blir ingen skillnad vad jag kan se. Någon som vet vad man kan göra åt detta, behöver man göra någonting ? Hur påverkar detta (skillnaden mellan 10 grader och 16 grader)?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2013, 13:38:43 »
Inga filter som kan vara igensatta?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2013, 13:44:58 »
eller felaktiga givare... tummenupp
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad GJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2013, 21:56:21 »
Inga filter som kan vara igensatta?
Det finns väl bara ett filter på den varma sidan ?

Utloggad virre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
SV: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2013, 22:51:59 »
Kan vara smuts i värmeväxlaren.
Kompressorn får isåfall en högre arbetstemperatur och lägre cop.
Vämeväxlare tvättas med speciell vätska med citronsyra i.

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2013, 17:10:26 »
Kan vara smuts i värmeväxlaren.
Kompressorn får isåfall en högre arbetstemperatur och lägre cop.
Vämeväxlare tvättas med speciell vätska med citronsyra i.

Tror oxalsyra skall passa bättre för det endamålet.
Bör kunna köpas i färgbutiken.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!