Jag passar på att förklara samma sak engång till
Börvärdet är den temp som BÖR gå ut. Är-värdet är den temp som verkligen går ut. Din pump har som någon sa on/off reglering, dvs antingen går pumpen med full effekt eller så står den still.
För att pumpen inte skall starta och stoppa kompressorn typ varannan sekund så finns det något som man i reglerspråk kallar hysteres. Det fungerar som så att när ÄR-tempen blir visst antal grader under BÖR-tempen så startas kompressorn, motsvarande gäller att när ÄR-tempen är ett visst antal grader över BÖR-tempen så stoppas kompressorn.
Inget vidare snyggt sätt att reglerar men billigt i sammanhanget, alternativet är inverterstyrd eller som jag kallar det frekvensstyrd(varvtalsstyrd) kompressor som kan modulera effekten så att ÄR håller sig på eller nära BÖR-tempen.
I min frånluftsvärmepump fungerar det så att då ÄRtempen är under BÖRtempen (liten tidsfördröjning också om jag inte mins fel) så startar kompressorn, när tempen är 4 ºC över BÖRtempen stoppar kompressorn.