Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 19 oktober 2013, 20:10:15 »

Ja CP för köldbäraren står stilla när kompressorn inte går men det går att starta den manuellt via servicemenyn.

Snuppesno
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 19 oktober 2013, 10:21:57 »

Har inte kollat skillnad in/ut på radiatorerna men alla är varma vid drift.
Hittills har det varit bara -2 grader ute, så långt har det varit bra, vintern återstår att testa angående balansen.

Tempgivarna på VB visar lika vid vila, däremot KB visar olika men den CP;n står väl stilla när VP inte jobbar. När den går har jag 5 in 1 ut, tolkar det som OK.

Tror jag håller på att komma i fas med kurvor, gångtider och temperaturer.
Stort tack för alla era råd och tips, trevligt att få ta del av erfaret och kunnigt folk!
Mvh
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 18 oktober 2013, 21:26:40 »

En grej som är bra att kolla är om givarna visar rätt på framledning och retur, läs av temperaturerna 10 minuter efter kompressorn stannat och se så de visar lika
, går att kalibrera dem i servicemenyn, detsamma gäller för köldbäraren.
På min pump visade framledningsgivaren 2 grader högre temp än returen innan jag kalibrerade. Är ju inte så noga att de visar exakt rätt temp men det är bra att om de visar lika i alla fall så ditt  :dt: blir rätt.

MVH

Snuppesno
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 18 oktober 2013, 20:32:00 »

Helt riktigt att framledningstemperaturen stiger med ca 3 grader om man vill höja rumstemperaturen en grad.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 oktober 2013, 20:19:00 »

När du har ok temp vid alla olika utetemperaturer i alla rum då är systemet i balans  tummenupp Har du kollat skillnaden mellan ingående vatten samt utgående vatten på samtliga radiatorer.
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 18 oktober 2013, 20:00:40 »

Jag ökade rum-bör till 21 för att det ska stämma med våra önskemål, men såg då att fram på VB ökade 3 grader vilket gjorde att jag sänkte kurvan 2 knäpp.
Fortfarande runt 22 grader inne på morron som ökar till 23 på dagen med lite aktiviteter och solinstrålning.
Alla termostater utom 2 är helt öppna.
Vill nog snart börja justera ner en del termostater i de rum där det är lite för varmt.
När och vid vilka mätvärden, kan man inse att systemet är i balans?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 oktober 2013, 20:33:45 »

Nu har jag testkört lite enligt era råd.
Öppnade alla termostater utom i 2 sovrum där vi vill ha det svalt.
Delta VB gick ner 1-2 grader men ligger fortfarande på 10 grader.
CP går för fullt men susningarna i elementen blev mindre.
Gångtider lika.

Ökade integralen till -120 och nu blev det skillnad på gångtiderna!
Med allt annat lika, ute mellan -2 och +7 går den i snitt en gång i timmen nu mot 3 ggr tidigare.
Jobbar c:a 20 min, vilar c:a 50 min.
Låter det bra?

Innetempen är fortfarande 22-23 grader mot inställt bör på 20.
Är det tänkt så att vid rätt kurva mot utetempen skall är och börvärde vara lika?
Har jag för hög kurva, 35?
Vi vill nog ha 21-22 grader inne, ska jag höja bör till 22, ska även kurvan ändras då?

Grovfilter och magnetfilter är rengjorda nyligen.
Vad är nackdelen med högt delta T på VB?
Deltat på värmebäraren kommer troligtvis bli lite lägre när det blir vinter pga av att kb sjunker och vb stiger och vp lämnar lite lägre effekt men ner till 7-8 grader kanske du inte kommer och cp kommer stå på max hela tiden.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 16 oktober 2013, 19:37:15 »

Är det för varmt inne ska du sänka kurvan, men ta lite var gång och låt pumpen gå ett dygn eller två innan du "avläser" resultatet. Det tar lite tid innan ändringen blir "stabil".
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 16 oktober 2013, 17:21:01 »

Nu har jag testkört lite enligt era råd.
Öppnade alla termostater utom i 2 sovrum där vi vill ha det svalt.
Delta VB gick ner 1-2 grader men ligger fortfarande på 10 grader.
CP går för fullt men susningarna i elementen blev mindre.
Gångtider lika.

Ökade integralen till -120 och nu blev det skillnad på gångtiderna!
Med allt annat lika, ute mellan -2 och +7 går den i snitt en gång i timmen nu mot 3 ggr tidigare.
Jobbar c:a 20 min, vilar c:a 50 min.
Låter det bra?

Innetempen är fortfarande 22-23 grader mot inställt bör på 20.
Är det tänkt så att vid rätt kurva mot utetempen skall är och börvärde vara lika?
Har jag för hög kurva, 35?
Vi vill nog ha 21-22 grader inne, ska jag höja bör till 22, ska även kurvan ändras då?

Grovfilter och magnetfilter är rengjorda nyligen.
Vad är nackdelen med högt delta T på VB?
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 14 oktober 2013, 23:45:05 »

Och du har kollat filtret på returen i radiatorkretsen, du har ju en Optimum så den ska hålla det delta som är inställt så länge du har bra cirkulation vilket ett rent smutsfilter bidrar till utöver öppna termostater. Standard delta på Optimum är väl 8 grader, om du har satt den på 6 grader och har trots det delta 10-12 måste cp gå 100 % pga något som stryper. Här hemma går cp runt 75 % vid delta 8 men då rensar jag filtret 2 ggr per år.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 oktober 2013, 21:41:54 »

@Bonazera
Gradminuter, (som ju är dimensionen på  integralen av f(tid,grader)), kan du lugnt "öka" till -120 men först ska du se till att alla radiatorer går utan termostater och är manuellt instrypta så du har önskad värmebalans i huset precis som Smurfen skriver.

Jag har själv ändrat min från -60 till -120 utan att uppleva några temperatursvängningar.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 14 oktober 2013, 21:29:41 »

Gradminuter och Integral är samma sak, vad som kan hända om man ställer den högt är att man kan få lite svajig temperatur inne. Men det är beroende av lite olika saker, jag har min på 90 (vilket är max på min modell) men upplever inga som helst "problem" med pendlande innetemperatur. Så prova och se, jag tror inte att du får problem om du ställer in integralen på 120 men skulle du få det är det lika enkelt att ställa tillbaka. Du kan även behöva öka på hysteres så att pumpen inte stannar på hystereskurvan, där har jag 15 (som även det är max på min pump. 
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 oktober 2013, 21:18:42 »

Det är antagligen pga av att du har för många termostater som stryper som gör att både flöde samt vatten volym blir för lågt prova öppna termostaterna och se om antal starter samt deltat sjunker. Jag skulle ställa önskat delta på 8 grader det kommer inte göra nån skillnad så länge termostaterna stryper men kan göra skillnad senare för din cp går säkert redan på max men flödet är för lågt för att den ska kunna hålla delta på 6 grader. Ordna till flödena innan du justerar hysteresen.
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 14 oktober 2013, 21:10:54 »

Smurfen: Har bara kört VP med varmgrader ute så det bör bli längre gångtider framöver.

Betong81: Delta på VB är inställt på 6 grader men ligger vid drift på 10 till 12 grader!
Blir det mindre delta om jag ställer om den till 8 grader??
Jag har de flesta termostaterna helt öppna i 2 rum i källaren samt på mellanvåningen, övre plan är alla strypta och elementen är kalla, dock 21 grader däruppe.
Pannan är helt separerad från VP.

Bopakoster: Alla värden är tagna vid stabil drift, den går dock inte längre än 8 minuter.
Det susar redan i elementen men har inte kollat vad CP är ställd på.
Det tar c:a 4 minuter innan returen börjar stiga, är det dålig cirkulation då?
Har ett-rörssystem med tre slingor i huset.
Gradminuter, om det är samma som integral, så är det -60 och då startar VP, slår av när den räknat ner till 0. Ska jag öka det till -120?

Vad är nackdelarna med höga delta t?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 oktober 2013, 20:26:27 »

Tycker VP går ofta och korta tider!..........................
...................
Är det normalt eller vad kan jag ställa om?
Det tycker jag med.

Du har 3 starter i timmen, dvs 36/dygn vid nollan, borde helst ner under 20.
Kan iofs inte Termia men generellt råd vid många starter och korta gångtider är att öka gradminuterna.
Prova med att dubbla dem.
Ditt delta på VB 11grader. Kan du öka CP lite och komma ner till 8grader? Eller först , ta mätvärden när VP gått 5-10min, om fortfarande lika stort delta gör så.
Din rumstemp är högre än ditt börvärde, du kan ju prova med en lägre kurva.
Skrivet av: betong81
« skrivet: 14 oktober 2013, 20:19:08 »

Du är bättre om du ställer delta t vb på 8 grader!
Har du justerat radiatorerna, går värmepumpen igenom gamla pannan?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 oktober 2013, 20:18:03 »

Låter som lite korta gångtider det går att justera Hysteresen tror jag det heter på Thermia så att vp går lite längre när den går men snart kommer det bli kallare ute och då bör det bli längre gångtider automatiskt.
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 14 oktober 2013, 20:11:50 »

Tycker VP går ofta och korta tider!
Kurva 36, Ute +7, rum bör 20, inne 22,5, fram/retur delta 11, KB in/ut 5/2, gångtid 7-8 minuter, stillestånd runt 30 minuter, total el för huset c:a 30Kwh/dygn.
Vid ute 2 till 3 grader är värdena desamma utom för stilleståndstiden c:a 20 min.

Inställt delta VB 6grader, KB 3 grader.

Är det normalt eller vad kan jag ställa om?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!