Skrivet av: tipo874
« skrivet: 17 december 2004, 17:12:59 »

Ett enkelt sätt att få fram hur mycket pumpen lämnar. Är att stänga av kompressorn och tvångsköra elpatronen. Under förutsättning att flödet är konstant så mät skillnaden mellan tillopp och retur.
Med t.ex 7grader skillnad och elpatron 6kw så ger 1grad ca: 0,86 kw ;)

Med normal värmepumpsdift så vet man att t.ex 10 grader (10*,86) motsvarar 8,6 kw. För er utan termostatventiler eller annat trams som stör cirkulationen är det ett enkelt sätt att se att maskinen fungerar som den skall :)

Mycket listigt!

Jag kollade i mina loggar från senaste legionellakörningen, och jag får exakt 4,0° skillnad på in/ut temp vid patrondrift, och patronen är kopplad för 5,6kW, vilket också mina loggningar av elmätaren bekräftar, det gör alltså 0,71° per kW, eller 1,4kW per grad. Enkelt då att kontinuerligt beräkna COP från loggarna :-) Eftersom jag har en ack med separat pump till radiatorkretsen bör inte eventuella radiatorventiler göra att flödet skiljer mellan värme och VV.
Skrivet av: RobeK
« skrivet: 17 december 2004, 16:02:02 »

Att COP kurvan inte är rak var ett antagande jag gjorde eftersom värmeväxlingssystem brukar ge skumma funktioner. Men säger PerF att kurvan är rak så tänker inte jag argumentera ;)

Tack Fixaren för ett värdefullt tips. Det är så enkelt och självklart att jag aldrig skulle kommit att tänka på det ::)
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 17 december 2004, 14:13:21 »

Ett enkelt sätt att få fram hur mycket pumpen lämnar. Är att stänga av kompressorn och tvångsköra elpatronen. Under förutsättning att flödet är konstant så mät skillnaden mellan tillopp och retur.
Med t.ex 7grader skillnad och elpatron 6kw så ger 1grad ca: 0,86 kw ;)

Med normal värmepumpsdift så vet man att t.ex 10 grader (10*,86) motsvarar 8,6 kw. För er utan termostatventiler eller annat trams som stör cirkulationen är det ett enkelt sätt att se att maskinen fungerar som den skall :)
Skrivet av: PerF
« skrivet: 17 december 2004, 13:42:13 »

Kurvan däremellan är garanterat inte rak och om ingående brine inte är exakt 0 grader så stämmer inte ens värdena ovan.

Inte rak? Jag satt och tittade i Viessmans datablad för 300 modellen och rakare kurvor (kurvor?  ;D) får man väl leta efter.

Skrivet av: RobeK
« skrivet: 17 december 2004, 10:59:58 »

Sitter är med pappren på HT plus (har en HT C11 själv)

Enligt pappren så drar din pump 1,6 kW och ger ifrån sig 7,3 kW vid 0/35. Dvs går den en timme med 0 gradig brine in och 35 grader ut så har den dragit 1,6 kWh och den har då tryckt in motsvarande 7,3kWh i dina element.

Vid 0/50 drar din pump 2,1 och ger 6,9.

Kurvan däremellan är garanterat inte rak och om ingående brine inte är exakt 0 grader så stämmer inte ens värdena ovan.

Enda sättet att räkna ut exakt hur mycket pumpen dragit är att sätta effektmätare både på ingående ström och utåtgående värmebärare. Den första är enkel, det är en vanlig elmätare. Dock är den andra är bra mycket mer komplex. Såg att Rickard säljer sådana mätare för en tusing styck här på forumet.

Jag kan bara gissa hur de funkar men jag antar att de mäter temperaturskillnad på framledning och retur samt vattenflöde. Utifrån det kan man räkna ut hur mycket energi som vattnet har tappat från framledning tills det kommer tillbaka på returen.
Skrivet av: Fresh Prince
« skrivet: 17 december 2004, 10:23:33 »

Förstår jag rätt om det alltså är GT8="temperatur på radiatorvattnet som lämnar värmepumpen" enligt manualen (IVT HT Plus).

Hur kan man räkna på hur mycket effekt som pumpen drar. Antag att KB in är 0 och GT8=35. Stämmer det då att pumpen drar 1.6 kW? (tillförd effekt in vid 0/35 enligt IVT). Denna temperatur ökar ju allt eftersom pumper kör. Är det temperaturen på slutet som man skall kolla på, för det kan väl inte vara så att den drar olika mycket effekt allt eftersom temperaturen ökar.

Hur kan man annars få fram aktuellt tillförd effekt (utan att mäta på elmätaren förståss).
Skrivet av: ME
« skrivet: 17 december 2004, 09:36:50 »

Framlednings temperatur 35 resp 50 grader

DVS 0/35 är COP vid 0 grader brine och 35 grader till radiatorerna.  
Skrivet av: Fresh Prince
« skrivet: 17 december 2004, 09:10:30 »

Vad är det för temperaturer som avses här egentligen. Kölbärare (0) förstår jag, men vad är den andra temperaturen (35, 50). Är det samma som 'Värmebärare Ut' (GT8) på en IVT HT Plus.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!