Skrivet av: tipo874
« skrivet: 17 december 2004, 17:12:59 »Ett enkelt sätt att få fram hur mycket pumpen lämnar. Är att stänga av kompressorn och tvångsköra elpatronen. Under förutsättning att flödet är konstant så mät skillnaden mellan tillopp och retur.
Med t.ex 7grader skillnad och elpatron 6kw så ger 1grad ca: 0,86 kw
Med normal värmepumpsdift så vet man att t.ex 10 grader (10*,86) motsvarar 8,6 kw. För er utan termostatventiler eller annat trams som stör cirkulationen är det ett enkelt sätt att se att maskinen fungerar som den skall
Mycket listigt!
Jag kollade i mina loggar från senaste legionellakörningen, och jag får exakt 4,0° skillnad på in/ut temp vid patrondrift, och patronen är kopplad för 5,6kW, vilket också mina loggningar av elmätaren bekräftar, det gör alltså 0,71° per kW, eller 1,4kW per grad. Enkelt då att kontinuerligt beräkna COP från loggarna :-) Eftersom jag har en ack med separat pump till radiatorkretsen bör inte eventuella radiatorventiler göra att flödet skiljer mellan värme och VV.