Beror vilken värmepump du har...
Om du har en Nibe så arbetar den med gradminuter...
Detta innebär att den startar när ärvärdet har varit lägre än börvärdet under en viss tid (ett visst antal gradminuter, (10 grader lägre i 10 minuter = 100 gradminuter)
För att den skall stanna krävs att den förmår höja tempen i systemet så mycket att en viss övertemp uppstår under en viss tid, den tiden och tempen skall vara så hög och lång att gradminutunderskottet betas av. Den stannar när gradminutberäkningen kommer till 0.
Om den kan hålla samma värde som det önskade (55/55) så skall normalt inte elpatronen gå igång, men varje gång som den tvingas värma varmvatten kommer ditt gradminutunderskott att växa, vilket på sikt kommer att starta elpatronen.
Det fungerar på liknande sätt fast annorlunda på övriga fabrikat.
Du kan undvika eltillskott genom att justera vissa parametrar i din värmepump, hur kan jag dock inte svara på när jag inte vet vilken pump du har...
Risken finns dock att det under kortare perioder kan bli lite kallt i huset om man justerar för mycket.
/Rickard