Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jmw skrivet 28 december 2010, 13:18:57

Titel: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
Skrivet av: jmw skrivet 28 december 2010, 13:18:57
Jag har en Nibe 1245 och volymtank på 100 liter. Golvvärme med shunt samt radiatorer.

Är lite brydd över att vb-tempdiffen varierar så med framledningen. Jag kan omöligen hålla mig inom intervallet 7-9 grader när framledningen ökar eller minskar med typ 5 grader. Måste fippla med cp-inställningen hela tiden för att hålla tempdiffen konstant.

Det andra bryderiet är att framledningstempen & diffen sjunker så snabbt efter att kompressorn slutat gå. Den börjar sjunka omgående och inom ett par minuter är den tre fyra grader lägre och diffen bara ca två tre grader. Trodde volymtanken skulle borga för att det kommer ut hett vatten en bra stund, även om jag inser att returvattnet sänker framledningen över tid, men är det normalt att det går så snabbt och att diffen är så låg oavsett vilken inställning jag har på ekonomi-driften på cp? Jag har testat både intermittent och kontiunerlig drift på vb-cp.

Tacksam för kommentarer!

Titel: SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
Skrivet av: Ville Vessla skrivet 28 december 2010, 13:45:01
Mäter du VB-f efter volymtanken?
Över värmepumpen ska VB-f bli samma som VB-r i stort sett omgående efter att kompressorn stoppar.
Tempdiffen 7-9 grader ska vara innan volymtanken och endast när kompressorn går.


Titel: SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
Skrivet av: jmw skrivet 28 december 2010, 13:50:58
Ja, den mäts efter tanken. Om cirkulationen fortsätter efter att kompressorn stannat borde väl returen vara kallare än det som kommer ur tanken(som initialt borde vara som av samma temp som kompressorn producerade)?

Mvh
Titel: SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
Skrivet av: Carl N skrivet 28 december 2010, 14:05:19
Hur är det kopplat?
Sitter golvvärmens fram och retur mot volymtanken och VP:ns fram och retur mot samma tank?
I så fall ska VP:ns CP gå intermittent.
Vad tempdiffen är då kompressorn står är irrelevant, det är när den går som tempdiffen över VP:n ska vara 7-8 ºC.
Över golvet är väl tempdiffen betydligt lägre?
Titel: SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
Skrivet av: jmw skrivet 28 december 2010, 22:30:49
Framledningen går in i tanken och efter tanken delas den upp i två, en till radiatorkretsen och en till golvvärmen. Returen från gv och radiatorer går in direkt i VP:n. Är det rätt så?
Titel: SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2010, 12:14:10
Det funkar det med, men då ska VP:ns cirkpump gå kontinuerligt under värmesäsong.
Men om VP:ns tempdiff varierar då den går så har du troligen termostaterna aktiva, dessa gör att flödet över VP:n varierar.
Du bör ha flödet konstant och ställa in värmen med fast instrypning så långt det går.
På golvvärmen bör du använda shunten att ställa in värmen med.
Titel: SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
Skrivet av: jmw skrivet 29 december 2010, 18:24:32
tack för input! Tempdiff varierar inte under drift utan med varierande framledningstemp. Har vi -15 ute dag x så renderar det i en helt annat diff än om det är -2 dag y. UNder dag x resp y så ligger diffen stabil givet att utetempen gör det. De få termostater vi har är vidöppna.

Mvh
Titel: SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2010, 18:42:50
OK, hos mig är tempdiffen ca 7-8 ºC då det är över 0 ºC och nedåt 5-6 ºC då det är svinkallt (under -20 ºC ute), det är normalt.