Skrivet av: Sture
« skrivet: 24 oktober 2005, 19:27:49 »Tagit reda på lite mer angående bidraget 1 jan. Konverteringen (värmepumpen ex.) får bar göra av med 30% av husets totala värmebehov om man ska kunna få del av något bidrag. T.ex en villa förbrukar 4 kubik olja/årÅrsvärmefaktorn (COP) inkl tillskott måste vara minst 3,33 (40.000/12.000). Det klarar väl ingen luft/vattenpump idag? Jag har också på detta forum sett kalkyler för bervärmeanläggningar, som heller inte klarar detta. Sen är väl frågan hur man utifrån oljeförbrukningen skall räkna ut värmebehovet i kWh, eller för dom som har el skall kunna särskilja värme/varmvatten från hushållsförbrukningen. Jag antar att det blir nån schablonmodell, om förslaget nu går igenom.
4 kubik = 40000kwh
40000kwh x 0.3 = 12000 kwh
Det betyder att den värmepump som installeras måste som sämst ha en COP på 3.0 i snitt på året, jag tror att det inte ännu finns några luftvärmepumpar med så hög årsCOP.
Så bidraget gäller då endast vätska-vatten värmepumpar, eller?
Det är mycket som är oklart. Bl.a "stöd för konvertering till luftvärmepump medges ej".
Man skiljer alltså inte på luft/luft resp luft/vatten. Men det kommer väl att klarna så småningom...