Skrivet av: citgot
« skrivet: 03 mars 2016, 07:58:47 »
Hej
Nyligen inflyttad i gammal villa från 20-talet, 2 plan med källare, ca 140 kvm boyta. Villan är tilläggsisolerad och har utvändig isolering i källaren. Huset är beläget i Mellannorrland.
Bergvärmen är från 2005 och pumpen en CTC 8,5 V2.
En i huset klagar på att det är för kallt. Värmen var också väldigt ojämn. Varmvattnet räcker inte åt hens långa och skållheta duschar, jag klarar mig bra dock. Tempen ligger runt 19-20 grader i de flesta rum på entréplan. I det kallaste, sämst isolerade, rummet är det ca 18 grader. I källaren är det kanske 15 grader. Där innegivaren sitter (en korridor på entréplan) når vi dock 21 grader. Det är hyfsat kraftiga radiatorer i rummen och golvvärme i kök och hall (vattenburen).
Eftersom jag är novis på bergvärme (hade komfort-el tidigare 😀) har jag försökt läsa på för att lära mig det viktiga.
Har slukat allt på forumet om min värmepump och blev sugen på att testa att köra helt utan elpatron och samtidigt få upp värmen. Har en beräknad årsförbrukning av el på ca 19000 kWh. Jag gjorde därför som några föreslog i andra trådar. Jag slog av elpannan helt, sänkte värmen på elpannan till 45 grader, höjde värmekurvan till 50 grader vid -15 och att värmen stängs av vid 19 grader (tidigare var det 45 resp 19). Jag såg i kodade menyn att det är tillåtet med 9 graders skillnad i brinetempen in och ut. Jag stängde även av innegivaren. Cirkulationspumpen är inställd på nivå två av tre.
Gjorde detta igår vid middagstid då utetemperaturen var -1 grad och radiatorerna går nu varma som aldrig tidigare. Dygnet innan hade kompressorn startat 40 gånger och gått ca 13 timmar. Nu efter ändringen går Kompressorn mest hela tiden. När den stannar går den igång inom några minuter igen. Tempen i värmepumpen sjunker fem grader på högst 10 minuter och så drar kompressorn igång igen. Framledningstempen ligger på börvärdet.
Jag tänkte att det kanske blir så under uppvärmningsfasen tills tempen höjs i huset och radiatorerna kyls av mindre. Innan jag lade mig kollade jag diagnosen och såg att brinetempen ut gått från 0 till -3. Nu på morgonen är den -4.
Jag vågar inte köra så resten av dagen när jag är på jobbet så slog på elpannan igen. Så nu till mina frågor.
Är sänkningen av brinetempen normal på ca fyra timmar?
Om inte - hur kollar jag filtret så att det inte grott igen? Kan jag kolla något mer?
Riskerar jag att frysa hålet om jag kör vidare med bara värmepump?
Eftersom jag inte bott i huset så länge vet jag ju inte vad de "normala" värdena på brinetempen är.