Hejsan
Rumstempen ligger på runt 17,5 grad , ute är det -12
Behöver ha upp tempen lite känns det som , vad behöver jag ändra för det ska ge effekt lite snabbt ?
Aktuell driftinfo
Ute -11
Panna 39 (62)
Framledning 37 (55)
Panna nedre 36 (50)
Hetgas 0
Komp spärrad -12
Laddpump 36/36
Ute vp -11
Språk Svenska
Produkt EcoAir
Värmepump Tillåten
Rumsgivare Nej
Elpanna ºC 45
Elpanna max kW 1.5
Elpanna nedre ºC 50
Elpanna nedre kW 6
Fördröjn shunt min 180
Huvudsäkring 16
Extra VV min 120
Extra VV elpanna ºC 60
Fjärrstyrning NS
Min utetemp ºC
Semester Från
VV Höjning Ja
HUSPARAMETRAR:
Max framledn ºC 55
Min framledn ºC 32
Husvärme från ºC
Huskurva
Lutning ºC 55
Justering 5
-
Öka panna till (minst) 3 kW
-
Hej
Ändrade o satte 4,5 istället.
Inget annat man kan göra ?
Hur snabbt kan man räkna med att man märker av detta?
Hjälper inte att ändra värdet på pannan ?
-
Höj Elpanna nedre till 60 ºC. När VP är spärrad är det detta värde som är nedre pannans börvärde. Sen kan du ju höja Max framledning. Att ha ett högt värde på huskurva och justering hjälper inte om du har spärrat framledningen.
-
Vad händer där vi har golvvärme isf ?
Sitter ju shuntar på dom ställena , men ingen risk att nåt händer med golvvärmen =
Att det blir för varmt t ex ?
-
Jo, om du inte har temperaturbegränsare på golvslingan.
Har du blandat radiatorer och golvvärme i samma slinga?
-
Ja det är blandat
Då ska det inte vara några problem , lekman som man är :)
Elpanna ºC 45
Detta spelar ingen roll vilken temp här står ?
Alltså om jag nu sätter t ex 55 grader här , om man sätter denna på t ex 38 grader , fast systemet behöver mer då så bortser den ifrån detta värdet ?
-
Om du bara har 16 A huvudsäkring kan du bara få ut max ca 10 kW, och det kanske inte räcker för ditt hus? Vad har du för Vp, panna, hur stort hus, var i landet, osv?
-
Med 16 A kan du nog bara köra med 6 + 3,0 kW på elpatronerna, men det brukar gå med 6+ 4,5 om inget annat är igång.
Se bara till att kompressorn spärras i tid så att nedre patronen kan gå in.
Du kanske behöver sätta "min utetemp" till -10º.
erp
-
Bor i skåne , hus ifrån 1969 , halvbra isolerat
Har ändrat tempen till -10 men idag så har tempen gått till 21 grader inomhus
Så långt allt bra , men går det att ändra t ex nu när huset blivit varmt , att man sänker övre patronen med effekten ?
Eller sätter ner den till 1.5 ?
Eller den orkar inte med o värma isf ?
Ser på förbrukningen att den stack iväg ordentligt igår efter jag höjt
http://e-logger.se/pub?Wilborgsson&p=5 (http://e-logger.se/pub?Wilborgsson&p=5)
Men ska man låta den vara eller man ska ändra något ?
Hade varit bra om man hade fått ner förbrukningen något , men ser att den går ner o ner hela tiden
Men ser man tillbaka i månaden så är inte förbrukningen så värst mkt studs
-
Du har ingen innegivare? Det står 'nej' i inställningarna...
Du kan ändra huskurvan och justeringen. Det är så man justerar värmen inomhus, inte genom att ställa om elpatronerna. Kurva 55 betyder att du vill ha 55 grader i framledning vid -15, och justering +5 betyder att du lyfter alla värden ytterligare 5 grader. Vid -10 ger 55-kurvan ca 50-51 i framledning och med din justering alltså ytterligare +5 grader till 55-56.
-
Trodde man kunde justera hur mkt effekt , dvs det går snabbare o värma upp vattnet om man kör 4,5 o längre tid vid 1,5 på patronen
Elpanna ºC 45
Detta spelar ingen roll vilken temp här står ?
Alltså om jag nu sätter t ex 55 grader här , om man sätter denna på t ex 38 grader , fast systemet behöver mer då så bortser den ifrån detta värdet ?
-
Om du menar övre tanken, nej det spelar ingen större roll. Systemet väljer det högsta värdet av din inställning och framledningens börvärde plus 7 grader.
Men det är ju i första hand nedre tanken som värmer huset, inte den övre.
-
Mao om jag vill sänka elförbrukningen , så ska jag endast labba med lutningen isf ?
-
Då ska du labba m huskurvan, hastigheten på pumparna (laddpump och radiatorpump), min utetemp (när VP ska stoppas), effekt på övre patronen när det är så varmt att VP jobbar... och installera en rumsgivare så systemet självt känner av när det blir för kallt eller varmt inne. Med en aktiv rumsgivare ger huskurvan ett riktvärde, som sen finjusteras av verklig innetemp i förhållande till förvald.