Titel: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: dunken skrivet 04 februari 2012, 23:35:00
Hejsan

Rumstempen ligger på runt 17,5 grad , ute är det -12

Behöver ha upp tempen lite känns det som , vad behöver jag ändra för det ska ge effekt lite snabbt ?

Aktuell driftinfo
Ute -11
Panna 39 (62)
Framledning 37 (55)
Panna nedre 36 (50)
Hetgas 0
Komp spärrad -12
Laddpump 36/36
Ute vp -11



Språk   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   Tillåten
Rumsgivare   Nej
Elpanna ºC 45 
Elpanna max kW 1.5   
Elpanna nedre ºC 50
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min  180
Huvudsäkring  16
Extra VV min   120
Extra VV elpanna ºC 60   
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp ºC   
Semester   Från
VV Höjning   Ja


HUSPARAMETRAR:   

Max framledn ºC 55 
Min framledn ºC 32 
Husvärme från ºC   
Huskurva   
  Lutning ºC 55   
  Justering   5
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: Lmf skrivet 04 februari 2012, 23:41:16
Öka panna till (minst) 3 kW
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: dunken skrivet 04 februari 2012, 23:55:07
Hej

Ändrade o satte 4,5 istället.

Inget annat man kan göra ?

Hur snabbt kan man räkna med att man märker av detta?

Hjälper inte att ändra värdet på pannan ?
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 05 februari 2012, 00:48:05
Höj Elpanna nedre till 60 ºC. När VP är spärrad är det detta värde som är nedre pannans börvärde. Sen kan du ju höja Max framledning. Att ha ett högt värde på huskurva och justering hjälper inte om du har spärrat framledningen.


Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: dunken skrivet 05 februari 2012, 01:07:36
Vad händer där vi har golvvärme isf  ?

Sitter ju shuntar på dom ställena , men ingen risk att nåt händer med golvvärmen =

Att det blir för varmt t ex ?
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 05 februari 2012, 01:14:06
Jo, om du inte har temperaturbegränsare på golvslingan.
Har du blandat radiatorer och golvvärme i samma slinga?
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: dunken skrivet 05 februari 2012, 01:18:52
Ja det är blandat
Då ska det inte vara några problem , lekman som man är :)

Elpanna ºC 45 

Detta spelar ingen roll vilken temp här står ?

Alltså om jag nu sätter t ex 55 grader här , om man sätter denna på t ex 38 grader , fast systemet behöver mer då så bortser den ifrån detta värdet ?
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 05 februari 2012, 09:31:44
Om du bara har 16 A huvudsäkring kan du bara få ut max ca 10 kW, och det kanske inte räcker för ditt hus? Vad har du för Vp, panna, hur stort hus, var i landet, osv?
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: erp skrivet 05 februari 2012, 09:47:59
Med 16 A kan du nog bara köra med 6 + 3,0 kW på elpatronerna, men det brukar gå med 6+ 4,5 om inget annat är igång.
Se bara till att kompressorn spärras i tid så att nedre patronen kan gå in.
Du kanske behöver sätta "min utetemp" till -10º.

erp
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: dunken skrivet 05 februari 2012, 10:42:26
Bor i skåne , hus ifrån 1969 , halvbra isolerat

Har ändrat tempen till -10 men idag så har tempen gått till 21 grader inomhus
Så långt allt bra , men går det att ändra t ex nu när huset blivit varmt , att man sänker övre patronen med effekten ?
Eller sätter ner den till 1.5 ?
Eller den orkar inte med o värma isf ?

Ser på förbrukningen att den stack iväg ordentligt igår efter jag höjt

http://e-logger.se/pub?Wilborgsson&p=5 (http://e-logger.se/pub?Wilborgsson&p=5)

Men ska man låta den vara eller man ska ändra något ?
Hade varit bra om man hade fått ner förbrukningen något , men ser att den går ner  o ner hela tiden
Men ser man tillbaka i månaden så är inte förbrukningen så värst mkt studs
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 05 februari 2012, 10:57:55
Du har ingen innegivare? Det står 'nej' i inställningarna...

Du kan ändra huskurvan och justeringen. Det är så man justerar värmen inomhus, inte genom att ställa om elpatronerna. Kurva 55 betyder att du vill ha 55 grader i framledning vid -15, och justering +5 betyder att du lyfter alla värden ytterligare 5 grader. Vid -10 ger 55-kurvan ca 50-51 i framledning och med din justering alltså ytterligare +5 grader till 55-56.


Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: dunken skrivet 05 februari 2012, 11:05:30
Trodde man kunde justera hur mkt effekt , dvs det går snabbare o värma upp vattnet om man kör 4,5 o längre tid vid 1,5 på patronen

Elpanna ºC 45

Detta spelar ingen roll vilken temp här står ?

Alltså om jag nu sätter t ex 55 grader här , om man sätter denna på t ex 38 grader , fast systemet behöver mer då så bortser den ifrån detta värdet ?
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 05 februari 2012, 11:15:06
Om du menar övre tanken, nej det spelar ingen större roll. Systemet väljer det högsta värdet av din inställning och framledningens börvärde plus 7 grader.
Men det är ju i första hand nedre tanken som värmer huset, inte den övre.
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: dunken skrivet 05 februari 2012, 11:26:30
Mao om jag vill sänka elförbrukningen , så ska jag endast labba med lutningen isf ?
Titel: SV: ctc 107 , lite för kallt
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 05 februari 2012, 13:02:07
Då ska du labba m huskurvan, hastigheten på pumparna (laddpump och radiatorpump), min utetemp (när VP ska stoppas), effekt på övre patronen när det är så varmt att VP jobbar... och installera en rumsgivare så systemet självt känner av när det blir för kallt eller varmt inne. Med en aktiv rumsgivare ger huskurvan ett riktvärde, som sen finjusteras av verklig innetemp i förhållande till förvald.