Jag kan inte göra mig en klar bild av vad som är problemet. Av beskrivningen verkar det som om pumpen klarar av att värma huset vid -15 utan tillsatsel. Det verkar också som att pumpen klarar också av att värma huset vid -5 men den orkar aldrig upp till frånslagstemperaturen vilket betyder att den går dygnet runt. Det är först vid noll grader ute som pumpen stannar ibland. Hela tiden är rumstemperaturen densamma, oavsett om det är -5 eller -15 ute. Vad är det som är fel i min uppfattning av problemet? Det är omöjligt att en pump som går dygnet runt vid -5 också klarar av att värma huset vid -15 utan tillsats.
Det är omöjligt att en pump som går dygnet runt vid -5 också klarar av att värma huset vid -15 utan tillsats.
Citat från: Roland skrivet 11 januari 2011, 11:33:26 Det är omöjligt att en pump som går dygnet runt vid -5 också klarar av att värma huset vid -15 utan tillsats. Håller med. Det måste vara något fuffens i den här tråden. Några externa faktorer som påverkar? Andra värmekällor? Termostater? Nånting?Annars är det väl normalt att vp kan göra lite varmare vatten vid högre utetemperatur än vid tillskottsgränsen. Min vp brukar skramla upp i 48 grader innan den stoppar vid -11 ute, men vid -13 ute kommer vbfram inte över 46 grader utan tillskott. Beror på större värmeavgivning från raddarna när det är kallare ute.
Man tycker ju att när den står och stampar på 39.5 vid -5 och den ska slå ifrån vid 39.8 men aldrig kommer dit, och dagen efter vid -15 så spottar den ut 4x grader, så borde den väl kunna trycka ur de där sista 0.3 och slå ifrån
Citat från: addee skrivet 11 januari 2011, 15:04:03Man tycker ju att när den står och stampar på 39.5 vid -5 och den ska slå ifrån vid 39.8 men aldrig kommer dit, och dagen efter vid -15 så spottar den ut 4x grader, så borde den väl kunna trycka ur de där sista 0.3 och slå ifrån Du har ingen "extra" hjälp när det är kallt, typ eldar lite? Eller det kanske blåser vid -5 medans det är vindstilla vid -15?Om du har det varmare inne kommer även returen att vara varmare.
Men om det vore fel på styrelektroniken, alltså att den inte slår ifrån kompressorn fast den borde det, då ska du ju få tokvarmt i huset vid -5, eller hur? Om det är något fel på styret så tror jag isf att det är elpatronens styrning som är kass, dvs att elpatronen går fast den ska vara avstängd, och att den inte heller räknar tillskottstimmar. Hur har du stängt av elpatronerna? Har du separat elmätare för vp så du kan logga förbrukningen?
Tvärtom var jag inne på, Dvs den ger inte signal till VP att "ta ut mer effekt jag kommer inte upp i rätt retur-temp".
Citat från: addee skrivet 11 januari 2011, 15:41:47Tvärtom var jag inne på, Dvs den ger inte signal till VP att "ta ut mer effekt jag kommer inte upp i rätt retur-temp".Men kompressorn går ju konstant, och vp av on/off-typ. Då finns det inte mer effekt att få utan att elpatronen aktiveras.
Elpatronen är av, dels är den avstängd samt går in när den gör varmvattenspets enligt displayen så den verkar "känna av" när El-tillskottet används.
Citat från: addee skrivet 11 januari 2011, 15:41:47Elpatronen är av, dels är den avstängd samt går in när den gör varmvattenspets enligt displayen så den verkar "känna av" när El-tillskottet används. Fattar inte denna mening till 100%. Kan du utveckla, hur har du stängt av elpatronen?
Kul på sätt o vis att det blev lite kallare igen så du fick testa :-)Din kurva verkar för högt inställd och ditt flöde är för högt tycker jag. Det skulle kunna ge de problem som du beskrev i början när ma lägger ihop allt.Din pump har kört med kompressor utan el i 45 min och hållit returvärdet konstant, den körde så mycket den orkade under den timmen. Det tyder på att du vid 11 minus ute ligger på den effekten som ger jämvikt mellan av VP tillförd energi och av huset konsumerat när du håller 22 grader inomhus. Det var värdefull info. Då den skapar 47 grader vatten ut, ger det en uteffekt på ca strax under 8,2 kW vid 0 brine. Men ditt vatten i returen är för varmt för att det ska gå optimalt. Med din höga kurva och ditt höga flöde kan det betyda att du även vid -5 ute inte kommer upp till stopptemp heller, så här kan vi ha något. Men visst borde du väl haft mycket varmt inne vid -5 också i så fall?Din pump verkar i alla fall inte ha några problem att skapa den effekten som behövs vid -11 för att du ska ha varmt inne, bra! Då behöver du hitta rätt inställningar för att det ska passa ditt hus nu då och era behov. Jag ser att det här är mycket likt min situation då jag har samma kompressormodell, som kräver tillskott från ca 10-11 minus ute, och vill i och för sig gärna ha 21-22 inne.Av dina värden skulle jag även gissa att du kör på kurva 4,6 just nu? (utan förskjutning i så fall) För i så fall är börvärdet för returen vid -11 ca 42,2.Du säger att du har för varmt inne nu, när du skickar ut 47 grader och får 41 tillbaka. Men din VP vill upp till stopptemp 45.Då är din kurva för hög! Dina radiatorer jobbar just nu med ca 43 grader i medeltemp kan vi anta (snittet mellan 47 ut och 41 in). Om vi sänker den med 3 grader till att börja med så skulle det ge en önskad medeltemp på 40 grader för att du ska hamna runt 20 grader inomhus - grovt gissat.Om du då skulle justera din CP också så att du hamnar på 8 grader delta, behöver du hitta en kurva som ger börvärde 36 vid -11 ca. Det baserar jag på att du då skulle skicka ut 44 grader, få tillbaka 36 för att få ett snitt över radiatorer på 40 som bör ge lite svalare inne.Prova med kurva 3,3 utan förskjutning - den ska förvänta 36 grader i retur som börvärde vid -11. Stoppvärde för returen skulle då vara 38,5 och det har du redan överskridit ikväll så din pump hade fått vila lite i stället för att brasa på till 22 grader inomhus.Om vi i detta läge även simulerar vad som då kommer hända vid -5 ute, så skulle den ha börvärde 33,6 och slå av då returen kommit upp till 36,1 vilket den lätt kommer orka upp till. Men som du kör nu, vill den troligtvis ända upp till 40,9 vid -5? (38,4+2,5=40,9). Det är kanske det du sett att den inte riktigt kommer upp dit... det är bara en teori.När du väl fått ordning på dina flöden är det möjligt att du behöver justera kurvan lite till, du verkar ha ett lågtemp-system vilket ju också är väldigt bra. Jag önskar att jag hade haft det med denna pump också...Så mitt tips är: 1) Justera ner flödet, 2) sänk kurvan. Ha lite tålamod i början det tar ett tag för huset att avge denna överskottsvärme som du stoppat in.Lycka till!