Skrivet av: Daya
« skrivet: 28 oktober 2005, 20:24:01 »

Elakt  eller ej men frågan var väl egentligen ........ Lönar det sig att byta upp sig till en 360P eller ej ........skall man kanske  komplettera med jordvärme inom nåt år när resurserna tillåter...? Ger 360P nån färdel i förhållande till 310P i mitt fall........? Jag förstår att den måste jobba på och komplettera med el men ger 360 så mycke mer effekt att kompressorn får jobba mindre. Låt det va en dum fråga men ge mig ett smart svar istället då....
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 27 oktober 2005, 21:53:05 »

om man vill svara lite elakt kan man svra så här.
när det är så kalt ute så att ditt hus inte längre går at värma med endast 2 cupevärmare så har du nått den effekt som din frånluftsvärmepump klarar & då kommer kompressorn att gå kontinuerligt, vid kalla re väder måste elpatronen hjälpa till.
Skrivet av: Daya
« skrivet: 27 oktober 2005, 21:37:17 »

Hejsan


Har en nibe 310 p som bara går och går. Problemet är att den aldrig kommer upp kompressor temp ( 49 grader) tror jag.
Kompressorn slår aldrig av!!!! vad beror detta på?
Nått fel måste det vara!! kan nån hjälpa mig så att det inte jobbar skiten ur sig....

Fick min Nibe 310P installerad 01-sept2005, upplever samma problem som du sedan utetempen sjönk under 4-5 gr.
Enligt min installatör är det normalt att kompressorn går hela tiden fr o med denna ute temp, man undrar hur länge kompressorn håller ....?
Jag vill byta till en 360P men min installatör avråder mig pga att den är för stor för mitt hus (170 kvm) men på Nibes hemsida har jag läst att 310P rekommenderas upp till 150kvm och 360P från 150 kvm..... Sc:,h ???
Någon som vet något att rekommendera vad man bör göra :-\
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 05 februari 2005, 09:40:57 »

Då du har en "skikt-tank" så övergår värmen till varmvattnet. Du ser inte vilken temp du har i vv-tank så öven fast du shuntar ner kan det ta låååååång tid att uppnå temp. komp ger bara 1.5 kw
Skrivet av: Rolf.k
« skrivet: 04 februari 2005, 22:36:57 »

Jo, jag glömde, jag hade inget värmebehov.
Jag ställde ner shunten (manuellt) till min. (blått)
Ändå uppnås inte temp så att kompressorn stannar och andas lite....
Skrivet av: Rolf.k
« skrivet: 04 februari 2005, 21:47:16 »

Fan tänkte jag på!!!
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 04 februari 2005, 21:46:41 »

Hej

Jag håller med Silver angående körningen med min gamla erfarenhet från CTC103
frånluftVP med tillskott i VV som sen värmer tilluft. Elpanna går sen in´när den "lilla" kompressorn ej räcker till.

Min temp när kompr ej räcke till var +2 grader ute, och när vi hade anv vv till dusch eller bad. Jag hade då 2 pojkar som var under skolålder som badade var kväll.

Tips! räkna med el under +2 gr ute och VV anv.

För mycket hårdkörning med kompr gör att den går i sönder i förtid. Min 1'a havererade eftér 5 års drift.

TIPS .. Låt EL värma VV och hus under 0 grader.. annars får komr arbeta för mycket.
Livslängd är frågetecken? ( tid enl tidigare i denna tråd kanske stämmer)
  :,v(
MVH

Janne
Skrivet av: admin
« skrivet: 04 februari 2005, 21:11:44 »

Tack Silver ;D
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 04 februari 2005, 21:00:57 »

310´s styrning funkar så att el-patronen värmer till 49-50 grader och komp till 52-54 grader. Vid ett värme-behov till huset har komp svårt att nå upp till detta värde därav en ständig gångtid. helt normalt med tanke på effekten. komp givaren visar kondensorns temperatur och är lägre ner i tanken där returen kommer. panngivaren är i toppen av radd-tanken där vb-fram tas och styrs med en shuntventil.
Skrivet av: admin
« skrivet: 04 februari 2005, 20:55:02 »

Jag kan för lite om dess konstruktion för att uttala mig, kanske komp temp mäter returtemp från radiatorerna?
Skrivet av: Rolf.k
« skrivet: 04 februari 2005, 20:53:05 »

Har testat en grej. Avståndet mellan Temp.givare och komp.givare är ca 12cm .
Panntemp.53
Komp.temp 43

Skiftar man tempgivarna visar det det samma, alltså är tempgiv. ok.
Hur kan det skilja 10 grader på 12 cm i en panna?
Tror att plåten som ska skickta vattnet inte finns....Kan jag ha rätt?
att returvattnet spolas direkt mot givaren..
Skrivet av: admin
« skrivet: 04 februari 2005, 20:52:33 »

Tja, är difftempen 0 även om kompressorn försöker värma radiatorsystemet så ger den ju ingen effekt. Sc:,h
Om du kan slå av eventuell elpatron och enbart köra kompressorn för värme så bör du ha grovt uppskattat 2-4 grader deltT med den effekt som den tillför. (ca 2 kW)
Skrivet av: Rolf.k
« skrivet: 04 februari 2005, 20:30:10 »

Har diff temp fram/retur nån betydelse på 310 p?
Skrivet av: admin
« skrivet: 04 februari 2005, 20:20:01 »

Citat från Nibes hemsida:

"Energi återvinns ur ventilationsluften och tillföres pannan, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, levererar radiatorvärme och bereder tappvarmvatten. Den är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiatorkrets eller golvvärme. "

Vad värmer den när den vill upp i 49 grader?

Om det är radiatorerna så är det inte konstigt att den inte stannar, värmepumpen kapacitet är bara på ca 2 kW (uteffekt), denna effekt skall räcka både till tappvarmvatten och radiatorvärme.

Om din komressor går hela tiden så fungerar den förmodligen...

Om den däremot går hela tiden för att värma tappvarmvatten utan att nå önskat värde har du nåt fel.
Möjliga fel:

Läckande varmvattenkran nånstans i huset.

Trasig tempgivare (felvisande) kolla detta genom att mäta tappvarmvattnets temp vid närmaste tappställe. Är tempen där högre än vad som indikeras i värmepumpen kan det vara nåt fel på givaren eller dålig anliggning.

Kompressorn kan vara trasig, den kan då gå som du beskriver, även om jag inte tror det, om den vore trasig skulle den förmodligen ha löst ut på någon av tryckvakterna, men på denna punkt är jag inte säker.

Kom gärna med mer info.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 04 februari 2005, 20:11:02 »

Hej

Jag vill hjälpa dig genom ställa vissa frågor:

Ursäkta jag såg du har en frånluft VP. Där såg jag det finns en "Dolda funktioner "knapp för till/ från EL.
Vid stort värmebehov måste du troligen ha tillägsel. Är knappen till?

Vilken utetemp är hos dig?
Vilken Radiator kurva kör du på.



Det finns mer frågor.

Men börja med dem..

MVH
Janne

Skrivet av: Rolf.k
« skrivet: 04 februari 2005, 19:55:45 »

Hejsan


Har en nibe 310 p  som bara går och går. Problemet är att den aldrig kommer upp kompressor temp ( 49 grader) tror jag.
Kompressorn slår aldrig av!!!! vad beror detta på?
Nått fel måste det vara!!   kan nån hjälpa mig så att det inte jobbar skiten ur sig....

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!