Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: gladiac skrivet 28 april 2007, 21:19:36

Titel: En fråga anngående varmvatten temperatur.
Skrivet av: gladiac skrivet 28 april 2007, 21:19:36
Har en Nibe 1230-6
Har Va-start satt till 43 och Va-stopp satt till 54.
Men vad är det för någe värde meny 1.0 visar(Varmvattentemperatur).
Det är ju inte så att pumpen startar när den visar 43 och stoppar när den visar 54 direkt.
Den håller sig mellan ungefär 46-49 istället (Oftast drygt 48).
Istället är det meny 2.0 (Varmvattenladdning,visas bara då vv värms) som startar vid 43 och stoppar vid 54
Ska det vara så ? Lite orlig att någe är fel men jag har ju varm vatten så det är inga större bekymmer.

//Mats
Titel: SV: En fråga anngående varmvatten temperatur.
Skrivet av: pricken skrivet 28 april 2007, 22:06:41
Meny 1.0 visar tempen i toppen av VVb, det är inte den som vp går efter utan den som sitter nertill i manteln, meny 1.4(om jag inte minns tokigt)
Titel: SV: En fråga anngående varmvatten temperatur.
Skrivet av: gladiac skrivet 29 april 2007, 08:15:27
Okey tack för svaret. Men vad ligger era värden i meny 1.0 på , ligger dom också så lågt som 46-48 grader? eller är det någe med min givare som spökar.

Titel: SV: En fråga anngående varmvatten temperatur.
Skrivet av: pricken skrivet 30 april 2007, 10:14:39
Tror jag brukar ligga kring 48-52º. Men jag har stopptemp 56º.

Var inte orolig, e nog normalt

 Thumbsup