Författare Ämne: MÃ¥nga starter  (läst 3167 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Magnus.L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tärnaby
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Thermia Diplomat
MÃ¥nga starter
« skrivet: 15 augusti 2014, 23:35:24 »
Jag tycker att min Diplomat 10 har för många starter för varmvattnet.
Har bytt växelventilen för att vara säker på att inga läckage ska finnas.
Har inte varit så tidigare, blev i början av sommaren.
Visst används varmvatten men det tappas inte hela tiden.
28 starter sista dygnet och inget för värme nu.
Se bilder från loggen på displayen (10tim) och från logger på brine, dipparna är när pumpen gått.
Skickar också bilder på hur den är ställd nu.
Kanske en justerings sak?

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2014, 06:22:42 »
Intressant, har själv liknande fenomen på min Ivt C5 i mitt fritidshus. Jag jämför med min Nibe 1215 7kw. Ivt:n kan ha fler än 5 varmvattenladdningar under ett dygn utan avtappning och Nibe:n kan under samma period ha en start. Något måste vara fel, då det är en hel del energi som försvinnner. Har också bla bytt växelventil rengjort flexslangar.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2014, 06:36:51 »
Första bilden varmvatten start har du 46 grader inom parantes, jag har 36 och väldigt sällan starter för varmvatten om ingen tappar.
Testa att ställ (om det är justerbart på din modell) värdet inom parantes till 40 kanske? Sedan har jag toppv intervall för legionella körning på 14D i samma ruta, det brukar räcka.

Sedan såg jag att under värmepump var det ute stopp -40 ?
« Senast ändrad: 16 augusti 2014, 07:06:34 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2014, 08:33:23 »
Intressant, har själv liknande fenomen på min Ivt C5 i mitt fritidshus. Jag jämför med min Nibe 1215 7kw. Ivt:n kan ha fler än 5 varmvattenladdningar under ett dygn utan avtappning och Nibe:n kan under samma period ha en start. Något måste vara fel, då det är en hel del energi som försvinnner. Har också bla bytt växelventil rengjort flexslangar.
Vet inte vad det är för årsmodell på din IVT. Varmvattenberedaren på min från 2002 läcker rätt bra med värme, jag har mätt 130 W. Enligt SP:s tester är läckaget ca 1000 kWh/år om jag minns rätt. På ett dygn blir det ca 3 kWh vilket motsvarar ca en halv timmes gångtid per dygn. Då en varmvattenladdning med 5 graders temperaturhöjning tar 7-8 minuter blir det ca 4 starter per dygn.

Jag har också märkt att det sommartid när huset inte behöver värmas blir fler starter när utetemperaturen understiger sommarurkopplingstemperaturen. Det beror på att då står växelventilen i läge för radiatordrift. Det medför att det blir lite självcirkulation av radiatorvatten genom pumpen som kyler utrymmet mellan beredarens isolering och ytterhöljets isolering vilket ökar förlusterna jämfört med situationen att växelventilen står i läge för varmvattenberedning.

Enligt SP:s tester finns det pumpar som har betydligt bättre isolerade varmvattenberedare än IVT. 

Det gÃ¥r att minska förlusterna nÃ¥got genom att stoppa in mineralull i hörnen och längst upp under takplÃ¥ten. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2014, 09:08:41 »
Jag har också lägre starttemp för varmvatten, det ger färre starter.
Vattnet i VVB skiktar sig när den laddat klart varmvattnet och då sjunker VV-temp ett par grader beroende på givarens placering, givaren sitter rätt långt ner så det kan vara ett par grader varmare i toppen på VVB.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2014, 09:27:32 »
Om man har en IVT från före runt 2005 så kan det finnas en ytterligare orsak till många varmvattenstarter per dygn. Då började IVT sätta dit en T-koppling med ett nytt utseende.
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700

Jag har bytt till det nya utseendet på min C7 från 2002 och har märkt en stor skillnad på antalet varmvattenstarter (när man inte har någon varmvattenförbrukning)

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Magnus.L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tärnaby
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Thermia Diplomat
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2014, 12:00:38 »
Har nu justerat start tempen till 40 så får se om det gör skillnad.
Vad bestämmer när den ska bryta?
Visst är det Max retur på pump inställningen som är ställd på 55 °C?


Sedan såg jag att under värmepump var det ute stopp -40 ?

-40 är std insällningen. Enligt annan tråd på forumet är den avkopplad då. Kan inte justera lägre.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2014, 19:29:41 »
Driftpressostaten stoppar VV-laddningen, det sker vid ca 55 °C framledning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2014, 12:01:31 »
Min Ivt är frÃ¥n -99 installerad -00. Jag har gjort de ändringar Per hänvisar till dvs bytt till den strypta trevägskopplingen pÃ¥ manteln. Har även bytt vxl.ventilen och rensat flexslangarna. Att mycket värme försvinner jag märkt tydligt i sommar, bastu i tvättstugan trots att den är pÃ¥ norrsidan. Är sugen pÃ¥ att bygga om till utan bypass med bara den integrerade vb pumpen. Men man kanske ska börja kika efter en ny värmepump, som är lite mer isolerad. Den fyller ju 14 Ã¥r i Ã¥r  ::)

Det trÃ¥kiga är att Ivt:n förbrukar mycket mer kwh än Nibe:n. De totala kwh för värme & VV är faktiskt högre än hemma med Nibe:n trots att vi är fem som bor permanent. Och dÃ¥ körs ingen elpatron pÃ¥ nÃ¥gon av dem  :(
« Senast ändrad: 17 augusti 2014, 15:37:24 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!