Titel: Många starter
Skrivet av: Magnus.L skrivet 15 augusti 2014, 23:35:24
Jag tycker att min Diplomat 10 har för många starter för varmvattnet.
Har bytt växelventilen för att vara säker på att inga läckage ska finnas.
Har inte varit så tidigare, blev i början av sommaren.
Visst används varmvatten men det tappas inte hela tiden.
28 starter sista dygnet och inget för värme nu.
Se bilder från loggen på displayen (10tim) och från logger på brine, dipparna är när pumpen gått.
Skickar också bilder på hur den är ställd nu.
Kanske en justerings sak?
Titel: SV: Många starter
Skrivet av: SUNE73 skrivet 16 augusti 2014, 06:22:42
Intressant, har själv liknande fenomen på min Ivt C5 i mitt fritidshus. Jag jämför med min Nibe 1215 7kw. Ivt:n kan ha fler än 5 varmvattenladdningar under ett dygn utan avtappning och Nibe:n kan under samma period ha en start. Något måste vara fel, då det är en hel del energi som försvinnner. Har också bla bytt växelventil rengjort flexslangar.
Titel: SV: Många starter
Skrivet av: Hjopek skrivet 16 augusti 2014, 06:36:51
Första bilden varmvatten start har du 46 grader inom parantes, jag har 36 och väldigt sällan starter för varmvatten om ingen tappar.
Testa att ställ (om det är justerbart på din modell) värdet inom parantes till 40 kanske? Sedan har jag toppv intervall för legionella körning på 14D i samma ruta, det brukar räcka.

Sedan såg jag att under värmepump var det ute stopp -40 ?
Titel: SV: Många starter
Skrivet av: Roland skrivet 16 augusti 2014, 08:33:23
Intressant, har själv liknande fenomen på min Ivt C5 i mitt fritidshus. Jag jämför med min Nibe 1215 7kw. Ivt:n kan ha fler än 5 varmvattenladdningar under ett dygn utan avtappning och Nibe:n kan under samma period ha en start. Något måste vara fel, då det är en hel del energi som försvinnner. Har också bla bytt växelventil rengjort flexslangar.
Vet inte vad det är för årsmodell på din IVT. Varmvattenberedaren på min från 2002 läcker rätt bra med värme, jag har mätt 130 W. Enligt SP:s tester är läckaget ca 1000 kWh/år om jag minns rätt. På ett dygn blir det ca 3 kWh vilket motsvarar ca en halv timmes gångtid per dygn. Då en varmvattenladdning med 5 graders temperaturhöjning tar 7-8 minuter blir det ca 4 starter per dygn.

Jag har också märkt att det sommartid när huset inte behöver värmas blir fler starter när utetemperaturen understiger sommarurkopplingstemperaturen. Det beror på att då står växelventilen i läge för radiatordrift. Det medför att det blir lite självcirkulation av radiatorvatten genom pumpen som kyler utrymmet mellan beredarens isolering och ytterhöljets isolering vilket ökar förlusterna jämfört med situationen att växelventilen står i läge för varmvattenberedning.

Enligt SP:s tester finns det pumpar som har betydligt bättre isolerade varmvattenberedare än IVT. 

Det går att minska förlusterna något genom att stoppa in mineralull i hörnen och längst upp under takplåten. 
Titel: SV: Många starter
Skrivet av: Carl N skrivet 16 augusti 2014, 09:08:41
Jag har också lägre starttemp för varmvatten, det ger färre starter.
Vattnet i VVB skiktar sig när den laddat klart varmvattnet och då sjunker VV-temp ett par grader beroende på givarens placering, givaren sitter rätt långt ner så det kan vara ett par grader varmare i toppen på VVB.
Titel: SV: Många starter
Skrivet av: Per Lu skrivet 16 augusti 2014, 09:27:32
Om man har en IVT från före runt 2005 så kan det finnas en ytterligare orsak till många varmvattenstarter per dygn. Då började IVT sätta dit en T-koppling med ett nytt utseende.
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700

Jag har bytt till det nya utseendet på min C7 från 2002 och har märkt en stor skillnad på antalet varmvattenstarter (när man inte har någon varmvattenförbrukning)

Per L
Titel: SV: Många starter
Skrivet av: Magnus.L skrivet 16 augusti 2014, 12:00:38
Har nu justerat start tempen till 40 så får se om det gör skillnad.
Vad bestämmer när den ska bryta?
Visst är det Max retur på pump inställningen som är ställd på 55 °C?


Sedan såg jag att under värmepump var det ute stopp -40 ?

-40 är std insällningen. Enligt annan tråd på forumet är den avkopplad då. Kan inte justera lägre.
Titel: SV: Många starter
Skrivet av: Carl N skrivet 16 augusti 2014, 19:29:41
Driftpressostaten stoppar VV-laddningen, det sker vid ca 55 °C framledning.
Titel: SV: Många starter
Skrivet av: SUNE73 skrivet 17 augusti 2014, 12:01:31
Min Ivt är från -99 installerad -00. Jag har gjort de ändringar Per hänvisar till dvs bytt till den strypta trevägskopplingen på manteln. Har även bytt vxl.ventilen och rensat flexslangarna. Att mycket värme försvinner jag märkt tydligt i sommar, bastu i tvättstugan trots att den är på norrsidan. Är sugen på att bygga om till utan bypass med bara den integrerade vb pumpen. Men man kanske ska börja kika efter en ny värmepump, som är lite mer isolerad. Den fyller ju 14 år i år  ::)

Det tråkiga är att Ivt:n förbrukar mycket mer kwh än Nibe:n. De totala kwh för värme & VV är faktiskt högre än hemma med Nibe:n trots att vi är fem som bor permanent. Och då körs ingen elpatron på någon av dem  :(