« skrivet: 16 juni 2017, 20:38:38 »
Jag har nyss köpt mig ett gammalt hus med vattenburen värme och en gammal ved/olje-panna.
Pannan är kompletterad med en luft/vattenpump av märket Lennox (1-fas 24A(!)) via en värmeväxlare, det sitter även en varmvattenberedare i serie med pannan till varmvatten.
Styrningen av värmepumpen sker med en extern controller som heter Carel, den har inte många inställningar men förra ägaren verkar inte ha ställt in den speciellt bra.
1 Set-point (bör-värde), står på 45 grader Celsius.
2 Differential (tempsänkning innan pumpen startas) står på 2 grader.
3 Sensor calibration, står på 0.

Trean måste jag justera in, när den visar 45 grader så går det inte att hålla handen på rören.
Även ettan och tvåan hade jag tänkt justera, dT på 2 grader gör ju att pumpen startar flera gånger per timma trots att elementen inte är igång.
Men vad är lämpligt på set-point och differential? 60 resp. 10 grader?

System-skiss:
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Värmepump Lennox - inställnignar?
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2017, 09:58:26 »
Carel är stora på värmepumpsstyrning.

1. Set point ska ska du inte sätta till 60 grader även om möjligheten finns. En äldre kan värmepump kan  knappast kommer upp i den temperaturen. Om du försöker finns i bästa fall skyddsfunktioner som stoppar pumpen, annars riskerar du att köra sönder den.
2. Större diff är att rekommendera, pröva tex 5 grader och se hur gångtiden och starter påverkas
3. Vilket rör talar du om? Givaren bör sitta i kombipannan då det är den temperaturen man vill arbeta upp. Eventuellt kan den sitta på något av rören mellan värmeväxlare och kombipannan.
Mellan värmepump och värmeväxlare gissar jag på att du gas under högtryck. Beroende på typ av gas och kondition på värmepumpen kan det vara 60-100 grader. Genom cirkulationspumpen har du lite drygt 45 grader innan värmepumpen stannar.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad ypzilon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värmepump Lennox - inställnignar?
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2017, 14:31:22 »
Tack för svaret.
Givaren sitter som du skriver på röret mellan pannan och cirkulationspumpen, det är även där jag känt på röret.
Så du rekommenderar 45 grader set-point och diff på 5 grader till att börja med?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmepump Lennox - inställnignar?
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2017, 20:05:50 »
Det här är ju fast kondensering så diffen bör anpassas till storleken på panna (hur mycket vatten där finns?).
Som sagt är kanske 2 °C diff för lite, man får prova sig fram till nått som funkar.
Sen kan man anpassa temperaturen efter årstiden om man är intresserad av att skruva på grejerna.
Varmvattenberedaren ser ju till att varmvattnet är varmt så man kan då anpassa värmepumpen efter hur varmt vatten som radiatorerna behöver.
På sommaren (då värmen till huset är avstängd) är kanske 50 °C OK, högre sliter som sagt på grejerna i onödan.
Vår/höst då radiatorerna vill ha värme kan man ställa ner värmepumpen (och pannan) till 35-40 °C för att maximera COP.
På vintern ställer man upp temp till den temp som radiatorerna behöver för att hålla huset varmt.
Det kan vara så att förre ägaren inte ville skruva så mycket och då är kanske 45 °C en bra kompromiss.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ypzilon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värmepump Lennox - inställnignar?
« Svar #4 skrivet: 27 september 2017, 22:57:12 »
Pannan rymmer 245l.

Anledningen till att jag ville ha högre temp var ju dels för att inte få så många start/stopp men även så att vvb drar så lite som möjligt.
Men borde jag kanske skapa en enkel styrning med en PLC istället och köra flytande kondensering efter yttertemp? Ett förbättrat COP (och mindre slitage) kanske väger upp för det vvb drar extra?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmepump Lennox - inställnignar?
« Svar #5 skrivet: 28 september 2017, 06:55:31 »
Typ på sommaren så är det kanske vettigt att tänka på varmvattnet.
Under värmesäsongen så står husvärmningen för lejonparten av energibehovet så då tror jag mer på att optimera driften på värmepumpen efter husvärmningen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ypzilon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värmepump Lennox - inställnignar?
« Svar #6 skrivet: 15 december 2017, 12:30:17 »
Jag har varit sugen på en ack.tank för att få upp vattenvolymen, men de jag hittar är för höga.
Kan jag använda en vvb som ack.tank på slingan mellan värmeväxlaren och kombi-pannan?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 479
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!