Vi har ett hus med ett lite udda värmesystem. Det är luftburen golvvärme. Luft värms alltså av en varmvattenslinga från en elpanna och cirkuleras under golvet och upp vid fönster. Systemet är anpassat för en uttemperatur från pannan på 80-90 grader. Tänkte byta till en L/V pump, några modeller som fungerar bättre till högtempsystem?
-
Kontrollera gärna skillnaden mellan fram och returledningstemperatur. Jag har stött på att växlaren har varit rejält skitig. Det ledde till framledningstemperaturer kring 70-80C Grannen hade exakt likadant system fast det var rent och hade framledningstemp kring 55 C. Skulle du dock behöva en så hög temperatur som du skriver så rek. jag Daikin Altherma HT som kan ge 80 C framledning med kompressorn.
Mvh
Daikin
-
Kör systemet på ca 65 grader idag (flyttade in i somras), men enligt manualen så ska framledningstemperaturen vara 80-90 grader för bästa effekt när det blir kallt. Kan inte hitta Altherma HT på deras hemsida, tillverkas den fortfarande?
-
Jodå den tillverkas. Finns ej normalt med i det svenska sortimentet men tas hem på begäran.
/D
-
Om det är ett system med en fläkt som drar luft genom ett värmebatteri så skulle jag nog tänka tanken på att lägga ny golvvärme i huset. Är det ett nyare system så låter temperaturen väldigt hög.
-
Det bör gå att byta värme batteri till en kraftigare och på så sätt få ner framledningen till för vp rimliga nivåer.
-
Går att köra systemet ner mot 45-50 med ok resultat tror jag, men det blir bättre med högre temp. Vad är en rimlig temp att få ur ett högtempsystem?
-
Vad blir bättre med högre temp? Man ska väl ha så hög temp det krävs för att det ska bli lagom varmt inne?
Ju högre temp desto lägre verkningsgrad på VP'n, så lägsta möjliga temp är bäst.
-
Går att köra systemet ner mot 45-50 med ok resultat tror jag, men det blir bättre med högre temp. Vad är en rimlig temp att få ur ett högtempsystem?
Runt 60 grader fixar många vp i dag men Altherma HT fixar bra mycket högre men kommer inte ihåg hur högt. Jag skulle hellre lägga en slant på att bygga om till rimlig framledning än att lägga pengar på en Ht vp.
-
Runt 60 grader fixar många vp i dag men Altherma HT fixar bra mycket högre men kommer inte ihåg hur högt. Jag skulle hellre lägga en slant på att bygga om till rimlig framledning än att lägga pengar på en Ht vp.
Altherma HT klarar 80C framledning vid -20C med kompressor endast.
/D
-
COP vid +80 °C framledning när det är -20 °C ute är tyvärr inte så jättemycket högre än direktel, och det sliter på grejerna.
Jag skulle göra allt för att få ner framledningstemp, ju lägre temp ju bättre ekonomi mm.
Först kolla om det funkar att hålla huset varmt med en lägre temp med befintliga grejer?
Om det behövs, investera i en bättre kanalvärmare till golvvärmen som fixar att värma med en lägre framledningstemp.
Att köra med +80/-20 med en luft/vatten värmepump är helt klart sämsta alternativet.