Författare Ämne: NIBE 1110-13, gradminuter ?  (läst 2428 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Fusklappen

  • Gäst
Fusklappen
NIBE 1110-13, gradminuter ?
« skrivet: 27 januari 2008, 12:57:15 »
Hej alla VPare, är ny på detta forum som jag följt en tid då jag själv till slut blivit med VP  *vinkar*.
Har noterat att vid snabba temperatursänkningar ute hinner inte pumpen med på egen hand utan elen slår till ett tag på slutet innan börvärdet är uppnått (+48 ºC), jag kör fast kondensering mot acktank och gradminuter är inställt på -300.
Kan jag ändra gradminuter så pumpen går längre på egen hand för då behövs troligen ingen tillskottsel eller är det OK att låta elen gå ett tag ?, har sedan september ca 20 timmar tillskott.
Brinetemperaturen är nu, o resp -3 ,ibland +1 resp -2, vad betyder detta för verkningsgraden på pumpen ? Utomhustemperaturen är nu-16 ºC och det är bara VP som arbetar ner till ca -28 ºC, förutom just då vid snabba temperatursänkningar ute.
Hoppas på era synpunkter ifall jag behöver ändra något ! :)
« Senast ändrad: 27 januari 2008, 13:07:44 av Fusklappen »

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: NIBE 1110-13, gradminuter ?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2008, 14:13:27 »
Varför fast kondensering?

Svar ja, ändra GM för TS  till -(allt vad som går), kanske inte riktigt, men väl nedåt -800
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Fusklappen

  • Gäst
Fusklappen
SV: NIBE 1110-13, gradminuter ?
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2008, 15:59:31 »
Tack för svar, jag har ändrat GM för TS el till -800 så får jag se hur det blir när temperaturen sjunker snabbt nästa gång det kanske blir redan ikväll när vi haft en så solig och fin dag och nästan töväder ^-^ 12-13 minus..........
Ja varför fast kondensering, vet ej men kanske för att VP står i garaget och kulvert in till VB-shunt i huset, hursomhelst har vi varmt o skönt med 22 grader i hela huset drygt 300 m2 uppvärmt + även vattenburen golvvärme i garaget 70m2.
Om jag vill testa med flytande kondensering vilka förändringar blir nödvändiga och vad kan skillnaden på energiåtgång bli ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1110-13, gradminuter ?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2008, 18:19:44 »
Om du kör med fast kondensering så tycker jag nog du kan ställa upp både VP-°min och TS-°min på max 250/2500.

Använd istället VB diff VP och Diff VP-TS i meny 10 för att styra till och frånslag på din VP om möjligt. I manualen står det:
Citera
Vid fast kondensering ställes lämpligen ”VB diff
VP” till 3 och ”Diff VP-TS” till 2.



« Senast ändrad: 27 januari 2008, 18:23:42 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Fusklappen

  • Gäst
Fusklappen
SV: NIBE 1110-13, gradminuter ?
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2008, 21:02:10 »
Tack tack, vilket utmärkt forum med folk som kan ! Det verkar som att flertalet installatörer inte har mycket koll på inställningar och trimning, men dom vill väl bara sälja nya pumpar kantänka  ^-^!
Beträffande mina gradminuter o de så höjde jag TS-min till -800 och vp-min till 90.
Nu går pumpen lite längre men ingen TS el kopplas in utan VP klarar själv att höja temp tillräckligt, även vid snabba temperatursänkningar !
Tråkigt med den här varma vintern så man inte kan testa vilken kyla VP klarar utan TS el.
28 minus var inga problem för enbart pumpen men det vore intressant att kolla max temp !
Så vi får hoppas det blir lite kyla under februari......................... :) :)

Fusklappen

  • Gäst
Fusklappen
SV: NIBE 1110-13, gradminuter ?
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2008, 20:11:38 »
Fortfarande varmt o skönt ! och ingen tillskottsel kopplas in efter ändring av gradmin.
Men har lite fundering ifall det är optimalt för troligen går VP lite längre nu när ingen tillskottsel kopplas in, är det bättre ekonomi att låta pumpen gå längre och slippa tillskottsel ?
Som det är nu så klarar VP på egen hand utetemp sänkning från -6 till -26 ca 12 timmar senare och ingen tillksottsel kopplas in, innetemperaturen är densamma hela tiden ca 22 ºC.
Någon som vet vilket som är mest ekonomiskt ? Sc:,h

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: NIBE 1110-13, gradminuter ?
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2008, 22:43:06 »
Självklart så skall VP gå maximalt, den levererar energin du behöver till ca:1/3-del av kostnaden av vad tillsatselen gör.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!