Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« skrivet: 27 januari 2007, 17:38:43 »
Hej!

Jag har idag en frånluftsvärmepump som jag ska ersätta med bergvärme.

Huset 1 1/2 plan är på totalt 180m2 och har golvärme entréplan och raditatorer (1-krets) övervåningen.
Värmer även ett biutrymme på 50m2 till 5-8C på vintern.
Tänkte borra 150m.

Funderar på en Nibe 1230-6 eller 1230-8 med FLM-30, vilken pump ska jag välja?

//Jonas

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 18:54:02 »
Du måste ge oss mer information runt tidigare förbrukning för en vettig bedömning. Men 180m2 med 6:an låter väl optimistiskt. Utan tvekan rekommenderar jag 8:an baserat på informationen du gett. Och åldern på huset spelar roll vad gäller isolering, och jag misstänker att det är ganska nytt eftersom du idag kör frånluft. Men ändå, 6:an låter liten.

/Ekke
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad jora

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 18:57:28 »
Idag går det åt 24 MWh drygt (hushållsel inkluderat) och huset är byggt 2000.

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 19:11:28 »
Idag går det åt 24 MWh drygt (hushållsel inkluderat) och huset är byggt 2000.

Och nästan lika viktigt, vart i landet bor huset?
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 19:16:25 »
OK, jag var lite snabb kanske. Om HH-el är 6000kWh så blir det 18000kWh till värme och vatten. Då låter det som om en 6:a räcker, men jag är för dålig på nya hus. Sitter själv i ett hus från 1939 som blåser rakt igenom vid storm.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2007, 19:23:01 »
Tror du var för snabb igen Ekke Boo... ;)
Om det är 18000kWh/år för värme och varmvatten med frånluftsvärmepump, så borde den effekt som man ska räkna med vara ca 25000kWh för värme och varmvatten utan frånluftarn.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad jora

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2007, 19:31:30 »
Huset ligger i Östergötland.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2007, 19:38:45 »


Fyf-n nic2, du verkligt en ful avatar!

 *roflmao*
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2007, 21:12:06 »


Fyf-n nic2, du verkligt en ful avatar!

 *roflmao*
Man tackar, kostymen värmer bra dock... :P
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2007, 21:31:57 »
Tror du var för snabb igen Ekke Boo... ;)
Om det är 18000kWh/år för värme och varmvatten med frånluftsvärmepump, så borde den effekt som man ska räkna med vara ca 25000kWh för värme och varmvatten utan frånluftarn.

Jaha, "slutet gott - allting gott" kanske passar nu då. Välj 1230-8.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad jora

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2007, 21:57:43 »
Tror du var för snabb igen Ekke Boo... ;)
Om det är 18000kWh/år för värme och varmvatten med frånluftsvärmepump, så borde den effekt som man ska räkna med vara ca 25000kWh för värme och varmvatten utan frånluftarn.

OK, vad baserar du på att frånluftspump ger ca 7MWh/år är det en schablon? Hur stor andel räknar du som hushållsel resptive driftsel till frånluftarn?

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2007, 22:11:58 »
Tror du var för snabb igen Ekke Boo... ;)
Om det är 18000kWh/år för värme och varmvatten med frånluftsvärmepump, så borde den effekt som man ska räkna med vara ca 25000kWh för värme och varmvatten utan frånluftarn.

OK, vad baserar du på att frånluftspump ger ca 7MWh/år är det en schablon? Hur stor andel räknar du som hushållsel resptive driftsel till frånluftarn?

Nej, jag gissar, men jag tror det är rimligt att den har sparat ca 7000kWh/år åt er.
Ett modernt hushåll har ca 6-8000kWh/år i hushållsel, fast det kan variera väldigt.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad jora

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2007, 23:37:43 »
Med ett värme- och varmvattenbehov på 25MWh/år.
En 6:a räcker säkert med tillsatsel, med en 8:a täcker hela behovet.
Vad är nackdelarna med att välja en 8:a?
Äts besparingen av 100% täckning på energibehovet upp av den fördyrade driftskostnaden för en 8:a?

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2007, 08:49:20 »
Det är nog antalet start och stopp på kompressorn som kan ställa till strul om VP är för kraft full i förhållande till ditt värme system.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1230-6 eller 1230-8?
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2007, 11:58:49 »
Det styrs ganska lätt i tex en NIBE. Kolla tex Rickards alldeles för stora maskin.

Det som inte får hända är att för hög returtemp nås vid kontinuerlig kompressordrift.

Då blir det dyr elpatrondrift vid svinkyla istället för som planerat billig kompressordrift!!

Jag ser bara fördelar med en för stor pump.... utom då ovanstående!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!