VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: mrpg skrivet 23 maj 2009, 01:52:13
-
Halloj,
Vad kan man göra åt att pumpen aldrig (inte ens på sommaren) kommer upp i 55 grader i nedre pannan? , under mitt första år med pumpen så har jag max fått 52 grader ut från pumpen. V3 av ecoair 107.
Pumpen går 24/h vid minus 5 eller lägre pga att returen alltid hinner före till 48 grader och att ingående vatten aldrig når 55 tex, låter helt fel i mina öron....
PG
-
Det låter som att laddpumpen eventuellt går lite för fort, kan du testa att ställa ner den ett snäpp?
Den sitter mellan EcoAir och EcoEl, troligen innanför panelen underst i EcoEl.
-
Jag tror också att laddpumpen går för fort, kan inte komma på något annat.
Du ska ha en skillnad på minst 7º på VPin och VPut när det är över 10º ute, har du inte det, går laddpumpen för fort.
//Ronnie
-
Hej,
Tack för svaren, den stod på läge 3 (antar det är högsta hastigheten) ställde ner den till läge 2, och nu gick pumpen upp till 53 grader innan returen komm upp i 48.
Bör jag testa läge 1 ?
MVH
PG
-
Försök få laddpumpen att gå, så att VPin/VPut blir enligt manualen, 7º vid 10º ute.
Testa med läge 1, är det för lågt löser högtrycksskyddet ut, värre än så är det inte, men det kan lika gärna vara rätt läge.
//Ronnie
-
Tack för hjälpen Carl N & Erp,
Vid läge 1 på laddpumpen så får jag nu 55 grader ut från pumpen, och returen ligger då på 47 grader.
Så det verkar funka än så länge :)
Tackar!
MVH
PG
-
Har samma problem fasst min vp kommer inte upp till 55 grader äns när jag kör på läge 1 på cirkualtionspumpen.
-
Är det någon som kan förklara vilken inverkan laddpumpens hastighet har på värmepumpens effekt ?
Har läst något om att för hög hastighet blandar om vattnet för snabbt. Men vad har det för betydelse ?
Ser att några föreslår att sänka hastigheten på laddpumpen för att få upp värmen i VP ut /nedre pannan.
Har ibland samma problem med att VP stannar innan 55 grader - oftast tydligen pga av att VP in kommer upp i för hög temperatur.
sgolsson
-
Hej
Om pumpen tillsammans med EcoEl inte går upp till 55º , kolla att EcoAir är ställd i automatläge under meny 1 på pumpen.
Om inte pumpen är ställd i automatläge, står här vid vilken returtemperatur pumpen ska stoppa.
//Ronnie
-
hej erp !
Jodå, EcoAir är inställd på automatläge (blinkande A i displayen plus VP in-temperaturen.
Har även kollat cirkulationspumparna. Den mot radiatorerna har 3 lägen och är inställd på läge 3 (högsta läget ?) och den mellan EcoEl
och och EcoAir (=laddpumpen) har också 3 lägen och är inställd på läge 3.
Skall kanske påpeka att VP ut kommer upp i 55 grader ibland, och att det är den nedre pannans temperatur som nästan aldrig kommer upp
i börvärdet 55 grader.
Men rent teoretiskt är det väl svårt för panntemperaturen att komma upp i 55 grader, när VP ut inte når 55 grader ?
En annan fråga: Vid sommarkörningar hela dagen (som nu) då är ju börvärdet för nedre pannan 55 grader. Men vid vilken temperatur startar
VP igen när tempen går nedåt. Vid 50 grader? (Om diff start/stopp är ställd på 5 grader)
Jag tycker att VP går igång vid lite olika temperaturer i nedre pannan. Dock svårt att kolla nu när VP går så sällan.
Men hur påverkar cirkulationspumparnas hastighet VP:s kapacitet/funktion ?
sgolsson
-
En annan fråga: Vid sommarkörningar hela dagen (som nu) då är ju börvärdet för nedre pannan 55 grader. Men vid vilken temperatur startar
VP igen när tempen går nedåt. Vid 50 grader? (Om diff start/stopp är ställd på 5 grader)sgolsson
Helt riktigt, precis så är det.
Diff start/stopp bestämmer hur långt under 55º temperaturen får sjunka, innan pumpen ska starta igen, när den kört upp tempen till 55º. Normal kör den alltså mellan 50-55 grader.
Det går ju lätt att kolla, om man sätter diff start/stopp till exempelvis 10º, så ser man att tempen fortsätter att sjunka förbi 50º innan pumpen startar igen.
//Ronnie