Titel: Problem men växelventil på IVT/Autoterm från 2002
Skrivet av: Kinng skrivet 02 oktober 2011, 14:09:38
Hej.
Jag har en gammal Autoterm 405C som bara varit runt på mässor innan jag köpte den. Den är tillverkad 2002 men installerad hos mig just innan helgen.
Nu har jag problem med min växelventil. När pumpen ska göra varmvatten så växlar växelventilen över så att värmen går ut på radiatorerna. Och så står den och gör värme nonstop. nu har jag tag bort motorn och då går värmen till tanken och jag får varmvatten.

jag kan via menyn öppna och stänga växelventilen utan problem, men så fort pumen går i värmedrift så växlar den över till utgång "A" på växelventilen och värmen går ut på radiatorerna. Jag har än så länge inte något behov av värme på radiatorerna så jag har inte kollat hur växelventilen ställer sig då.

Är det fel på motorn som går "baklänges" eller vad kan det vara?

tacksam för hjälp.
Titel: SV: Problem men växelventil på IVT/Autoterm från 2002
Skrivet av: Carl N skrivet 02 oktober 2011, 15:01:03
Du får testa att simulera värmebehov i huset (öka kurva eller så) och se hur växelventilen ställer sig då?
Den kan ju vara felvänd.
Titel: SV: Problem men växelventil på IVT/Autoterm från 2002
Skrivet av: Kinng skrivet 02 oktober 2011, 15:26:58
Hej igen. Tack för ditt snabba svar, jag ökade kurvan och fick värmbehov... Mycket riktigt så växlade ventilen så att värmen gick ut i tanken i stället för till radiatorerna.
Kan det vara så att ventilen är monterad åt fel håll? Kan jag vända på den själv i så fall? Är det bara att lossa på den och byta håll på den?
Titel: SV: Problem men växelventil på IVT/Autoterm från 2002
Skrivet av: purjo__ skrivet 02 oktober 2011, 15:40:48
Räcker det inte att byta plats på sladdarna?
Titel: SV: Problem men växelventil på IVT/Autoterm från 2002
Skrivet av: Kinng skrivet 02 oktober 2011, 15:58:09
Jag har 3 trådar till min växelventilsmotor, svart, brun, blå. Jag kan ingenting om el, vilka ska man byta plats på för att få ventilen att gå åt andra hållet? Jag vill ju inte riskera att skada styrkort eller nått i bergvärmepumpen.
Titel: SV: Problem men växelventil på IVT/Autoterm från 2002
Skrivet av: Carl N skrivet 02 oktober 2011, 20:00:19
Räcker det inte att byta plats på sladdarna?

Jag är inte 100, men jag tror inte man kan ändra funktion genom att byta plats på sladdarna.
Enligt kopplingsschemat på min VP är det bara ett relä till växelventilen, funktionen är då on/off.
Man måste då lossa och vända håll på den, men det ska inte vara så svårt att göra tycker jag.
Titel: SV: Problem men växelventil på IVT/Autoterm från 2002
Skrivet av: Kinng skrivet 18 oktober 2011, 10:02:44
Hej igen.

jag tänkte bara jag skulle passa på att tacka för alla svar. Jag vände på ventilen och det funkar som det ska nu.

Tack för all hjälp.