Ämnessammanfattning

Skrivet av: peterw6
« skrivet: 26 februari 2006, 13:59:55 »

Vi får hoppas på detta det har ju fungerat i 3 år innan knUp
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 februari 2006, 13:34:03 »

1: Cirkpump ej ändrad. Hittar ej någon hastighetsreglering. Kb-in=+4 ºC  Kb ut= 0 ºC.
2: Läge 2 Vp-in=+29 ºC. Vp-ut=36.
3:Läge 3 Vb-in=+30 ºC Vb-ut=+34 ºC.                              

Det ser bra ut nu.  Thumbsup
Skrivet av: peterw6
« skrivet: 26 februari 2006, 11:19:04 »

1: Cirkpump ej ändrad. Hittar ej någon hastighetsreglering. Kb-in=+4 ºC  Kb ut= 0 ºC.            2: Läge 2 Vp-in=+29 ºC. Vp-ut=36.                                                                                        3:Läge 3 Vb-in=+30 ºC Vb-ut=+34 ºC.                                                                                      Vet inte om det är dom temperaturerna du frågade efter hoppas det iallafall.Det blev visst lite fel i raderna kan ej med detta                                 
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 26 februari 2006, 10:47:28 »

Din inställning av cirk pumparna är då:


1........KB pump max KB in/ut 
2........VB inre läge 1 VP in/ut (kondensor krets)
3........VB yttre  "    2 VB in/ut (Radiatorkretsen)

Vad är temperaturerna krets 1,2,3.

/Jannne




Skrivet av: peterw6
« skrivet: 26 februari 2006, 09:56:57 »

Jag har 2 cirkpumpar. vb-in/ut är mätt över vp:n.Höjde ytrre cirkpump ett steg igår tror jag sänkt den tidigare. ts har ej gått in ännu inatt hade jag-14,5 ºC.vi får hoppas på detta. ^-^
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 februari 2006, 22:32:06 »

Har fått ett problem med Autoterm307E.Har tidigare klarat mig utan ts ned till ca-15 ºC.Nu vill den helt plötsligt ha ts vid 0 ºC.Vadan detta fenomen??. Här är lite mätvärden vb ut=38 ºC vb in=27 ºC kb in=+4 ºC kb ut=-1 ºC Värmekurva=3.0 Rumstemp=20 ºC ute=+2 º. Inre cirkpump=läge 2 yttre cirkpump=läge 2.Är det någon som förstår detta? Det är satans irriterande!!!

Den höga diff VB på 11 grader gör att VP:n inte jobbar optimalt, misstänker att du behöver rensa smutsfiltret på varma sidan.

Har du enligt IVT-standard 2 cirkpumpar på varma sidan? Är VB-in/ut i så fall över VP:n eller på framledning/retur till radiatorerna?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 februari 2006, 21:46:35 »

10
Skrivet av: peterw6
« skrivet: 25 februari 2006, 21:39:43 »

I menyn rumsgivarpåverkan är det graderat 1-10 i vilket läge går vpn mest efter rumsgivaren :)
Skrivet av: UMH
« skrivet: 25 februari 2006, 20:22:39 »

Om du kopplar in en Rumsgivare och vill ha den aktiv så måste du kvittera den i servicemenyn.
Då kommer inställningarna Rums temp och Rumsgivarpåverkan att dyka upp i menyerna.

Du ska inte koppla ur returgivaren. Reglerings sköts fortfarande baserat på denna.
I och med att du aktiverat rumsgivaren kommer däremot reglerkurvans position att "finjusteras" med ändrad innetemp.


/Peter
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 25 februari 2006, 16:10:43 »

Många program är så att då man lägger till en givare kommert det upp nya menyer och möjlighet att läsa av en ny givare i programmet som ej fanns tidigare. Lika dant bör det vara om man tar bort den.
Skrivet av: peterw6
« skrivet: 25 februari 2006, 15:42:48 »

En annan fråga. Om man ansluter en rumsgivare skall det väl räcka att kvittera i menyn "lägga till givare" eller ska man även koppla ur returgivaren som den har mätt på innan.Det ska man väl inte behöva göra eller?? 
Skrivet av: peterw6
« skrivet: 25 februari 2006, 15:20:51 »

Ska prova detta återkommer. tackar
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 25 februari 2006, 15:16:16 »

Jag köpar att ställa upp KB cirk pumpen men låt i första vändan VB pumpen ha den hast den har. :-\

ORSAK:

Om det är större diff klarar VP lättare av att lyfta upp temp till given kurva.
Skrivet av: puttrik
« skrivet: 25 februari 2006, 15:08:53 »

Diff på vb ska vara mellan 6-10 ºC och diff på kb ska vara 3 ºC.
så prova att ställa upp cirkulationspumparna.
Jag tror inte att de hjälper med ditt tillsatsproblem men så kan jag inget om ivt/autoterm. Sc:,h
Skrivet av: peterw6
« skrivet: 25 februari 2006, 15:00:51 »

Har fått ett problem med Autoterm307E.Har tidigare klarat mig utan ts ned till ca-15 ºC.Nu vill den helt plötsligt ha ts vid 0 ºC.Vadan detta fenomen??. Här är lite mätvärden vb ut=38 ºC vb in=27 ºC kb in=+4 ºC kb ut=-1 ºC Värmekurva=3.0 Rumstemp=20 ºC ute=+2 º. Inre cirkpump=läge 2 yttre cirkpump=läge 2.Är det någon som förstår detta? Det är satans irriterande!!!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!