Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 december 2010, 16:58:37 »Vad tror du det beror på ? Jag fick bara dimensionering från Nibe ctc och bosch och dom låg rätt lika men det var inga installatörer som dimensionerade det var via mailkontakt via resp hemsida. Efter som jag skulle installera själv ville jag inte bråka med installatörna.
Ja du, vad beror det på, tror helt enkelt att Nibes dimensionerings-mjukvara är matad med andra parametrar. Nibe har ju haft lite tveksamt kvalitetsrykte tidigare (OBS hörsägen, jag har inget eget belägg eller statistik för detta), kanske väljer de att optimera för färre start/stopp och längre gångtider för att öka livslängden på kompressorerna? Spekulerar här, jag vet faktiskt inte.
Om det nu är så att nibe rek mindre vp än andra tycker jag låter märkligt . Att det skulle bero på dimensionerings programmen tycker jag låter konstigt för man brukar ju själv kunna ange vilken effekttäcknings grad programmet ska beräkna efter. Fast det är klart att begär man en dimensionering från nibe centralt så kanske dom räknar med en viss effekttäckning tror det var 66 % i mitt fall ctc låg lite lägre . Men det är ju så att Nibe har kolvkompressor på de flesta vp och de är kanske känsligare för mycket start stopp men det är ju inget problem för en kunnig installatör att bygga justera så vp får rimliga drifttider