Kopplade in kollektorn och fyllde med brine idag, ska kb-pumpen gå hela tiden eller kan jag sätta den på 0 så att den endast går när kompessorn går igång?
Mvh
Steelis
-
Vet du med dig att du inte har luft kvar i ledningen kan du låta den gå bara när kompressorn går.
-
Lite luft är det kvar, men kan man köra kompressordrift med lite luft i systemet? Hittade inget i Nibe:s manual om det, jag har ju gjort enligt boken. Så den går ju in i VP drift.
//Steelis
-
Problemet kan bli att du får luft i pumpen och att den inte börjar pumpa när kompressorn startar, växlaren fryser då ihop och har du otur kan den frysa sönder (har aldrig hört att det hänt).
Dygnetruntkörningen upphör automatiskt efter 10 dygn om jag inte missminner mig, det kostar inte så mycket och hjälper dig bli av med luften, du får inkörningen av pumpen avklarad och spriten blandas bra (om du inte vet att den var perfekt blandad redan när du fyllde)
Jag körde själv pumpen kontinuerligt i ca 3-4 dagar, sen stängde jag av den.
-
För att vara på den säkra sidan så kör jag EP drift ett par dar till då, och låter KB-pumpen gå, har jag kört EP drift i 2mån så spelar ju inte ett par dar till någon roll.
//Steelis
-
Du kan köra VP-drift men med KB-pumpen i ständig drift, risken är minimal att flödet upphör om du kör pumpen hela tiden.
-
Ok. Tackar för väldigt snabba svar. det uppskattades verkligen Thumbsup
-
Det är klart du skall köra med kompressorn om du har allt klart. *vinkar*
-
Det är klart, men, jag blev lite fundersam Sc:,h
-
Hej!
Då måste jag flika in med en fråga, luft i systemet kan det vara orsak till hög KB-diff? Jag körde bara ett par dar med kb-pumpen ständigt igång. Sedan körde jag i gång kompressorn och då detta var på sommaren så kördes denna bara vid varmvattenprod. Jag har haft hög kb-diff sedan starten, högre än 4 (under 7 grader ute) nästan jämt. Har märkt att nu vissar kb-in och kb-ut olika värden även när kompressorn inte går, ska det vara så? Kan det vara givarna som krånglar?
/Tobias
-
För att kontrollera givarna skall du köra KB-pumpen kontinuerligt (det står i manualen hur man gör) och kolla så att givarna visar exakt samma värde när kompressorn står still, gör de inte det kan du justera givarna i reglerdatorn.
Med två slingor på 300 meter borde du bara ha runt 2 grader deltaT om du kör KB-pumpen på tvåan eller trean.