Författare Ämne: Har problem med att larmet pressostat hög löser ut!  (läst 2032 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad atobbe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Har problem med att larmet pressostat hög löser ut!
« skrivet: 16 februari 2009, 18:32:36 »
Hej!! Jag har en greenline C5 pump installerad 98. Har problemet att pressostat hög lampan lyser och pumpen stängs av. Ibland kan det ta en vecka mellan gångerna och ibland händer det varje dag?? Har haft en rörmokare som har bytt expansionskärl och säkerhetsventilen innan detta inträffade. Vi har även bytt avluftningsventilen på radiatorn då denna gick sönder när vi skulle lufta pumpen.. Efter att vi gjort detta så har pressostat hög larmet visat sig.. Aldrig innan. Vi har luftat både pumpen plus alla radiatorer. Sen har vi även gjort rent filtret. Ingen skillnad. Vad kan det vara för fel?? Rörmokaren vi har ringt och rådfrågat tycker vi ska byta växelventil och se om det blir bättre... Men det låter ju konstigt att den ska ha gått sönder just efter att allt detta är gjort??
Har försökt hitta lite info här på forumet men förstår inte hur man får fram alla siffror och ändrar insällningar??

tack på förhand!!

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Har problem med att larmet pressostat hög löser ut!
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2009, 19:49:15 »
Du kan nog inte få fram siffror på den gamla pumpen, den har väl bara lampor på fronten?
Växelventilen är ett troligt fel. Det kan också vara varmvattentemperaturen som är för högt inställd.
Du kan testa att motionera växelventilen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4747.0
Kan gå att få igång den i alla fall temporärt.

Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Har problem med att larmet pressostat hög löser ut!
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2009, 21:19:56 »
Jag tycker också att växelventilen är misstänkt. Det kan ha lossnat skräp vid rörarbetena som har fått växelventilen att kärva. Stannar den i ett mellanläge stryps flödet så mycket att högtryckstermostaten löses ut.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!