0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ewald arbetar ju som ingenjör åt ett stort företag.Om han tänkt mäta upp befintliga strömförbrukare åt olika kunder och föreslå energibesparingar så kanske dessa besparingar kan röra sig om några få procent på totalen, om instrumentet han använder kan visa 10-tals procent fel så anser jag inte att han utfört en tjänst som någon skall behöva betala för.Men mitt antagande kan ju vara fel.För att mäta på ett ungefär vad en maskin drar så fungerar strömtänger utmärkt.På en kompressor kan det ofta vara 10-20% fel då effektfaktorn brukar ligga på 0.8 till 0.9.Hur det kunde bli så mycket som 45% fel på min värmepump har jag faktiskt svårt att förstå, men jag har ju sett siffrorna...
Dom lite "bättre" rms mätarna mäter väl rätt exakt även vid tex fasförskjutning och andra "störningar".
Med en strömtång mätare man inte aktiv effekt så vitt jag vet i alla fall.Just elmotorer och fläktar kan ha rätt dålig effektfaktor som gör att fasförskjutningen blir stor, och då får man också en stor felvisning.Som exempel kan jag nämna att min värmepump enligt elmätaren (aktiv effekt) drar ca 2 kW när den går.Med strömtång visar det att den drar 2.9 kW, 45% felvining alltså.Bara på rent resistiva belastningar kan man använda en strömtång med ett trovärdigt resultat.Vill man mäta aktiv effekt med en strömtång måste man han både strömtång, samt ansluta spänningarna till instrumentet så att instrumentet kan ta hänsyn till fasförskjutningen.
Det finns inga instrument som felmäter 10% direkt över ledning ,då ska den i skroten , man måste veta sin begränsning när det gäller att mäta någon enhet med ett för avsikten använt instrument , en tångmeter kan aldrig användas på en frekvenzstyrd motor enär det är en förvanskad spänning/frekvenz, det måste mätas före allt som förändrar spänning och frekvenz
Frågan är väl hur en icke elektriker ska använda en strömtång i en vanlig installation? Den kan ju bara användas för att mäta runt en ledare och de kommer man inte åt normalt utan att öppna dosor, centraler etc. Vad gäller effektmätningen på icke resistiva laster har jag svårt att se att en strömtång kan ge mer än en uppfattning om effekten. // Magnus
Man kan enkelt se om man har jordströmmar i en kabel utan att behöva mäta varje ledare för sig. Jag noterade en gång att det gick 4A ut i varmvattenberedaren i stugan när jag mätte över kabeln till elpatronen.Elpatronen pajade senare ...
Det var en trefasberederare, och för ca 30-35 år sedan, långt innan vi hade monterat JFB.