Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Dica skrivet 18 januari 2005, 01:59:48

Titel: Tips för en luft/vattenpump investering
Skrivet av: Dica skrivet 18 januari 2005, 01:59:48
Vi håller på och sonderar terrängen för en ny värmeanläggning eftersom vår nuvarande elpanna är över 20 år och sjunger på sista versen... hittade då den här eminenta sidan och tänkte skicka ut en fråga till Er som redan gjort en liknande investering...

Förutsättningarna är följande;
Vattenburen el, 12 radiatorer
Enplans hus i Stockholmsområdet, 150 kvm, förbrukar 37000kwh/år (inkl allt), Utomhuspool 4x8meter

Det vi just nu tittar på är en NIBE Fighter 2010 6 kw el. 8 kw med en VVM240 (vattenvärmare och tillsatsvärme i form av elpanna) + VVX för poolen, för att få en komplett värmeanläggning.

Ngn som har ngn erfarenhet från en liknande anläggning?
Är lite oroad över ljudnivån på Fightern, obefogat?
Ngn som har erfarenhet från att anv. en luft/vattenpump för att värma en utomhuspool?

Alla tips mottages tacksamt!   :) :)
 
// Dica

Titel: Re:Tips för en luft/vattenpump investering
Skrivet av: Benke01 skrivet 18 januari 2005, 12:07:01
Hej Dica

Det enda jag tänkte bidra med är ljudnivån på Nibe 2010. Jag installerade nyss en 2010-8 och var lite orolig, men jag blev glatt överraskad av den låga ljudnivån. Den låter som ett kylskåp egentligen. Fläkten är helt tyst. Inget att oroa sig för.

///Bengt
Titel: Re:Tips för en luft/vattenpump investering
Skrivet av: admin skrivet 18 januari 2005, 14:01:29
Tänk dock på att den kommer att gå en hel del under sommaren när ni skall värma er pool, i direkt anslutning till poolen kanske inte bästa stället att ha den på.

Ljudnivån varierar nog beroende på effektbehovet med skulle jag tro.
Titel: Re:Tips för en luft/vattenpump investering
Skrivet av: Dica skrivet 18 januari 2005, 15:11:09
Tack Bengt för den infon, känns betydligt lugnare... är det inte värre än så blir jag väldigt nöjd!

Klok kommentar Rickard, har faktiskt redan tänkt så långt och Fightern kommer att stå på behörigt avstånd på andra sidan huset mot var poolen är.

// Dica  
Titel: Re:Tips för en luft/vattenpump investering
Skrivet av: Lenkan skrivet 19 januari 2005, 20:50:09
Min pump hörs inte heller. Står jag 3-4m från den så hörs bara ett dovt brummande. Inget man tänker på.
Och så funkar det kanon nu efter diverse intrimmande. Kan rekomendera.

På 8 månader så har jag gjort av med 9486kwh och om gud vill och tyglarna håller så ska jag väl kunna landa på 14-15000kwh på ett år. Duktig besparing. Förut så klämde jag 3-3½kubik olja + 9000kwh hushållsel. Ca : 33000 riksdaler.
Titel: Re:Tips för en luft/vattenpump investering
Skrivet av: ThomasK skrivet 20 januari 2005, 09:18:04
Tjena

Kan bara bekräfta vad tidigare inlägg pekat på; Ljudnivån på fightern är mycket låg.

När det gäller storleken så skulle jag satsa på en 8:a. 6:an riskerar att bli för liten.

Tänker du installera själv eller?

HDSL/Thomas
Titel: Re:Tips för en luft/vattenpump investering
Skrivet av: Dica skrivet 20 januari 2005, 12:59:46
Tack för Lenkan & ThomasK för Er info!

Känns bra och höra att Fightern inte ger ifrån sig så mkt oväsen som jag först befarade.

Blir dock lite orolig av och höra att det tog Lenkan ca 5 mån för att trimma in anläggningen så att den blev effektiv, känns som en lång och arbetssam process. Är det så komplicerat att få den att arbeta "rätt"?

ThomasK, nej jag ska inte installera den själv. Samma firma (2 anbudsgivare) som jag köper den av får installera och ta bort den gamla pannan.  
Titel: Re:Tips för en luft/vattenpump investering
Skrivet av: ThomasK skrivet 20 januari 2005, 16:24:10
Ok

Om du redan har bestämt dig för 2010:an och VVM:en så kan jag ge dig en del tips att tänka på både innan och efter installation.

För min egen del tog det c.a. en månad att få "bra" funktion. Att sedan göra det ännu mer effektivt har jag väl inte slutat med än, även om rundorna ner i källaren minskat i frekvens högst betydligt.

Intrimningsprocessen är ju bland annat beroende av variationer i utetemperatur och att det tar ett tag innan resultatet av ändringarna visar sig.

Styret i 2010/VVM är ganska avancerat med en hel del möjligheter, men om man inte försöker greppa allt på en gång utan tar en sak i sänder så faller det mesta på plats efter ett tag.

De flesta problem kommer du nog inte vara först med att ha upplevt så om inte annat finns ju detta forum där man kan få allt från glada tillrop, stöd och kommentarer till konkreta och handfasta råd.

Så fråga på bara så blir det nog bra.


HDSL/Thomas




Titel: Re:Tips för en luft/vattenpump investering
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 20 januari 2005, 21:29:41
Hej

Jag häller med ovan. Det kan vara problem med injustering av 2010 mot VVM.

Jag tog annan väg och inst sep styrn och stor ACC och har pool innomhus. Med golvv, + Nu mini rad krets.

Det har varit lång väg för mig att få det att fungera både effektivt och funktionellt.

Men lär äv forumet som ThomasK säger. Och köp ej som mig sep ej riktigt passande detaljer att docka ´till 2010.

Köp Redan Nu 2010-8 ( jag borde köpt det.). Mitt mål var först att bara anv den till poolhus+Pool värme. Ekonomiskt etc gjorde att jag ändrade mig. Läs och begrunda min tråd under "NIBE" 2010+SMO+ACC

Det går nog bra för dig. Lycka till

Janne.  

Staffanstorp.
Titel: Re:Tips för en luft/vattenpump investering
Skrivet av: Lenkan skrivet 21 januari 2005, 20:29:26
Anledningen att det tog sån tid att ställa in min anläggning var att det blev installerad på sommaren och då funkade allt som det skulle. Sen kom "vintern" eller vad man ska kalla det, och då märkte jag att hur jag än ställde in värden på pannan så sket pumpen i att följa det. Det var felbyglat på ett kretskort. Pumpen gick endast på returtempen.
Och sen var inte försäljaren så sugen på att hjälpa till heller när dom väl har fått sina pengar. Svin.
Fick mycket hjälp med inställningar och sånt här på detta emenenta forum!
Nu funkar det kanon iaf. Peppar peppar...